Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабеля - соответствует ли ПУЭ?

ladoga1242
сообщение 1.4.2018, 0:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Приветствую всех форумчан!
На волне недавних событий в Кемерово начальство озаботилось проверкой электропроводки в 8-этажном офисном здании еще советских времен постройки.
Каждый этаж имеет запотолочное пространство (высотой 2 м или больше), где проходят вентиляция, слаботочка и незащищенные гофрой и металлорукавом силовые провода ПВС и КГ, в большинстве своем просто лежащие на вентиляции и на полу.
Вопрос: насколько это (то есть размещение силовой электрики на полу без защиты) допустимо согласно ПУЭ?
Если можно, дайте ссылку на соответствующий пункт ПУЭ.
Заранее признателен всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ladoga1242   Прокладка кабеля - соответствует ли ПУЭ?   1.4.2018, 0:49
- - haramamburu   ladoga1242, уже достаточно того что ПВС и КГ - не ...   1.4.2018, 4:01
- - ladoga1242   Если можно, дайте ссылки на соответствующие пункты...   1.4.2018, 7:31
- - Костян челябинский   Пункты не дам. Краткое содержание искомого пункта ...   1.4.2018, 10:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 1.4.2018, 10...   1.4.2018, 11:45
|- - haramamburu   Автор, а это почему проигнорили? Цитата(Костян че...   1.4.2018, 19:14
- - Dimka1   Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 0:49) Если ...   1.4.2018, 10:38
- - Из России   Про ПВС и КГ уже написали. Менять! Либо место ...   1.4.2018, 17:39
- - ladoga1242   Dimka1, пункт 7.1.38 не подходит, поскольку в запо...   1.4.2018, 19:04
|- - Dimka1   Цитата(ladoga1242 @ 1.4.2018, 19:04) Dimk...   1.4.2018, 21:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) Если люд...   1.4.2018, 21:45
||- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.4.2018, 21...   1.4.2018, 22:03
|- - haramamburu   Цитата(Dimka1 @ 1.4.2018, 21:27) Если нач...   1.4.2018, 21:49
- - просто Гоша   А объясните мне, бестолковому, как эта цитата:Цита...   1.4.2018, 23:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(просто Гоша @ 1.4.2018, 23:15) А о...   2.4.2018, 9:02
- - Volt380   в любом случае валяться по полу кабели не должны...   2.4.2018, 8:24
- - просто Гоша   Не странно ли - сам производитель хвастается устой...   2.4.2018, 9:24
- - Энерго сбыт   Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) Не с...   2.4.2018, 9:41
- - Гость сочувствующий   Цитата(просто Гоша @ 2.4.2018, 9:24) Не с...   2.4.2018, 9:48