Переходное сопротивление , Переходное сопротивление автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переходное сопротивление , Переходное сопротивление автомата |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
21.3.2018, 15:53
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток!Не могу найти значение переходного сопротивления контактов автоматического выключателя UCB250H Hyundai.
В каталогах завода изготовителя этого параметра нет.Подскажите пожалуйста,где можно найти норму для этого типа автомата. |
|
|
Гость_Николай_* Переходное сопротивление 21.3.2018, 15:53
Ixtim в каталогах завода-изготовителя должна быть контак... 21.3.2018, 16:18
Гость Цитата(Ixtim @ 21.3.2018, 16:18) в катало... 21.3.2018, 16:24
Roman D Цитата(Гость @ 21.3.2018, 15:24) Прямого ... 21.3.2018, 16:52
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Николай_* @ 21.3.2018, 15:53... 21.3.2018, 16:56
Олега Цитата(Гость_Николай_* @ 21.3.2018, 15:53... 21.3.2018, 17:10
egida07 У нас на ТП установлены данные автоматы.И уже на в... 22.3.2018, 7:51
Олега 1000-1600 мОм - это дичь. Р=(90^2)*1 (или 1,6) = ?... 22.3.2018, 12:35
Гость_Алексей_* Цитата(Олега @ 22.3.2018, 12:35) 1000-160... 22.3.2018, 13:03
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.3.2018, 13:03... 22.3.2018, 15:12

Tad Цитата(Гость сочувствующий @ 22.3.2018, 14... 22.3.2018, 16:25
шахтер Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.3.2018, 13:03... 25.3.2018, 7:40
Олега 1000 мОм = 1 Ом (на всякий)
Порядок значений (д.б.... 22.3.2018, 15:58
Roman D Кажись, это сопротивление нормируется каким-то гос... 22.3.2018, 17:01
egida07 Спасибо за помощь.Выяснили,почему горят контактные... 23.3.2018, 7:22
Гость_Алексей_* Ага, сдуру не разобрался, подумал мегаомы, оказыва... 26.3.2018, 8:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 17:38 |
|
|
|
|