Помогите разобраться с Мощьностью ввода електрики в дом.

Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 26.2.2018, 13:45
Сообщение #1





Гости






Привет всем! Помогите разобраться с електрикой. Мне на дом выделена мощность 20 киловатт. От ЛЕП идет кабель СИП 4х16 к моему столбу, заходит в счетчик потом стоит автомат трехполюсный на 50 А. Так вот вопрос в следующем: 20 кВт. ето суммарная мощность все трех фаз ( то есть на каждый провод по 6,6 кВт 6.6*3=20 кВт ) или на каждую фазу (провод) по 20 кВт? И чем вообще ограничивается мощьность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.2.2018, 14:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9283
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Суммарная. Ограничивается автоматом. Он у вас, кстати, на 30 кВт, а не на 20. Вам повезло, если примут или приняли.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.2.2018, 14:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



мощность ещё может ограничиваться самим счетчиком если он поддерживает такую функцию. В этом случае автомат уже не играет роли ограничителя мощности