удлинитель с заземляющим контактом?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а вода не щипается, когда "всё работает" через этот удлинитель?))
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53551 ![]() |
Всем доброго времени суток!У меня проблема в следующем.стало выбивать узо ,подумал что опять тэн сгорел,при визуальном осмотре все вроде в порядке,кроме конечно анодов которые уже переработались с накипью,вообщем поменял один тэн в котором два датчика все равно выбивает.при отсоединеном заземление не выбивает,замерял напряжение на патрубках при включеном на всех трех выдает где-то 115+-.Подскажите пожалуйста куда дальше копать,и что еще может быть?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну если для вас фраза ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ ничего не значит, то продолжать втупую менять всё по кругу. Авось и перестанет выбивать
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2018 Пользователь №: 53551 ![]() |
так подскажи что и как продиагностировать,а то я с электрикой и электроникой не особо дружу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...я с электрикой и электроникой не особо дружу. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
так подскажи что и как продиагностировать,а то я с электрикой и электроникой не особо дружу. Взять мегаомметр за 15 тысяч рублей. И прозвонить на землю каждый из элементов. Предварительно отсоединив -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Взять мегаомметр за 15 тысяч рублей... обязательно с поверкой ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
действительно просушил феном и все заработало,вероятно что лето ,жара и там скопился конденсат под тенами
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2018 Пользователь №: 54649 ![]() |
дарова. после чистки от накипи металлическим предеметом сухого тена начало выбивать УЗО. если ТЭН не вставлен в бойлер, не выбивает. разве я мог повредить эмаль ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
значит, мог...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2018 Пользователь №: 54649 ![]() |
может покрасить фланец сухих тенов термостойкой краской в несколько слоев?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
... после чистки от накипи металлическим предеметом сухого тена начало выбивать УЗО. если ТЭН не вставлен в бойлер, не выбивает. разве я мог повредить эмаль ... Эмаль, в данном случае, не является изоляцией. Изоляцией в ТЭН-е является порошковая изоляция внутри ТЭН-а. Вот эту изоляцию и пробило в ТЭН-е, а Вы почистили ТЭН от накипи, которая являлась изоляцией между корпусом ТЭН-а и корпусом водонагревателя, пробитый ТЭН вызывает срабатывание УЗО. Ещё: пробой изоляции внутри ТЭН-а скорее всего произошёл не полностью (тогда получили бы, скорее всего прожог корпуса ТЭН-а), а просто снизилось сопротивление изоляции. Вот такое у меня личное мнение по данному дефекту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
может покрасить фланец сухих тенов термостойкой краской в несколько слоев? Цена ТЭНа от 200 руб до 1000. Может хватит кроить? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2018 Пользователь №: 54649 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2018 Пользователь №: 54649 ![]() |
докладываю: включил бойлер в обход УЗО. начало шипеть в тенах. шли испарения воды, которая давала утечку тока и вырубала УЗО. через 30 мин шипение прекратилось, и я включил через УЗО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
соображаешь
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
Устал уже, выбивает узо - при установки вилки в розетку.
Менял: Тэн. Термостат. Вызывал электрика, он какие то разные схемы подключения в щитке пробывал. ничего не помогает. Земля в розетке есть, при включении в розетку электронагревателя узо не срабатывает. Проверяли термостат. подключали к контактам вилку. провод земли от вилки прикрепляли к стержню термостата. включали в розетку, касались стержнем земли - выбивает узо. проблема с термостатом? на стержне у него земля? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
выбивает узо - при установки вилки в розетку. при включении в розетку электронагревателя узо не срабатывает. Дык, когда все таки? провод земли от вилки прикрепляли к стержню термостата. включали в розетку, касались стержнем земли - выбивает узо. Вы бы поточнее описывали... А просто вилку перевернуть на 180 градусов и в розетку воткнуть.. Пробовали? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |