Защита от отгорания нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от отгорания нуля |
23.1.2018, 12:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 53537 |
Доброго времени суток!
Такая ситуация, у меня квартира в многоквартирном доме 70х годов, по три квартиры на этаж. В этажном щите, что-то стало искрить, и чуть позже, судя по всему чуть выше нашего подключения, отгорел ноль (как я думаю), в четырех квартирах погорели электроприборы и лампочки, у нас с лампочками все нормально было, а кроме них ничего нет, так как небольшой ремонт делаем. Соседи вызвали электрика из УК, он пришел, что-то ходил/бродил по этажам, в итоге полез в щит. Отключать подъезд или дом он не захотел. Что он там делал, точно не знаю, так как наблюдал только периодически, но в итоге видел, что он какой-то провод зачистил и прицепил к болту, приваренному к щиту. В момент соединения "шарахнуло" и посыпались искры, но напряжение везде стало нормальным. Разве мог нулевой провод такой эффект дать? Кстати потом заметили, что наш счетчик не работает и закоптился изнутри. Цифры не видно. Но основной вопрос в другом: как защититься от подобного? В квартире щитка нет, но думаю поставить, хоть и на старую проводку без заземления. Ввод в квартиру сейчас аллюминий 2,5кв. В щитке думаю поставить сначала дифавтомат на 30мА 25А (или двухполюсный автомат на 25А, плюс узо 30мА 40А, как лучше?), после него узм-51мд(или узм-51м, опять же посоветуйте что лучше, с мд вроде проблемы какие-то были), потом уже автоматы 16А в сторону кухни и ванной, и 10А в сторону жилых комнат (все равно ничего не разделить толком, не меняя всю проводку) и один 16А автомат на розетку, для дин-рейки в этом же щите, чтобы была запасная, мало ли что. Все автоматы характеристики B, ну а там какие уже смогу найти. Что подскажете? P.S. И почему все электрики говорят "автомат поставь и хватит, остальное все лишнее"? Сообщение отредактировал vadimb - 23.1.2018, 13:30 |
|
|
vadimb Защита от отгорания нуля 23.1.2018, 12:38
Volt380 Всё верно вы думаете. насчёт аппаратов: ставить УЗ... 23.1.2018, 13:34
vadimb Да, разделить на группы пока не получится, это уже... 23.1.2018, 13:48
Volt380 vadimb, абсолютно правильно мыслите. У меня 51М. 23.1.2018, 14:10
off.open Цитата(vadimb @ 23.1.2018, 13:38) ... Отк... 23.1.2018, 16:38
Инк Посмотрел цены на УЗМ-51М - офигел За что?..
У н... 23.1.2018, 16:47
vadimb Цитата(off.open @ 23.1.2018, 16:38) счетч... 23.1.2018, 16:50

off.open Цитата(vadimb @ 23.1.2018, 17:50) ... И п... 23.1.2018, 17:44
Volt380 Цитата(Инк @ 23.1.2018, 16:47) Посмотрел ... 23.1.2018, 18:55
Инк Цитата(vadimb @ 23.1.2018, 15:50) Да, цен... 23.1.2018, 19:52
vadimb Цитата(Инк @ 23.1.2018, 19:52) Которое с ... 23.1.2018, 20:59
Инк Цитата(vadimb @ 23.1.2018, 19:59) Так узм... 23.1.2018, 21:38
savelij® ИМХО
Пока не затеяли замену всей проводки с перено... 23.1.2018, 17:26
Volt380 savelij®, если можно, несколько моделек в студию, ... 23.1.2018, 17:47
savelij® Цитата(Volt380 @ 23.1.2018, 17:47) saveli... 23.1.2018, 22:03
Сергей ДД Просьба конечно не ко мне, но в свое время(года 3 ... 23.1.2018, 18:48
moshkarow Расцепитель минимального/максимального напряжения ... 23.1.2018, 18:56
vadimb Цитата(savelij® @ 23.1.2018, 17:26) Пока ... 23.1.2018, 19:33
чукча Цитата(moshkarow @ 23.1.2018, 18:56) Расц... 26.1.2018, 16:00
Batkouz поставьте зубр. и будет защита от обгорания нуля. 23.1.2018, 21:19
vadimb Ну и что? Точности подстроечников там хватит вполн... 23.1.2018, 21:47
Инк Цитата(vadimb @ 23.1.2018, 20:47) Ну и чт... 23.1.2018, 22:27
vadimb Еще вопрос. PE-проводник коммутировать запрещено в... 24.1.2018, 20:12
Инк Цитата(vadimb @ 24.1.2018, 19:12) А у мен... 24.1.2018, 22:35
haramamburu Цитата(vadimb @ 24.1.2018, 20:12) А у мен... 24.1.2018, 23:29
vadimb Понятно. А если я захочу сделать заземление потом ... 25.1.2018, 12:35
haramamburu Цитата(vadimb @ 25.1.2018, 12:35) можно б... 25.1.2018, 22:21
vadimb Цитата(haramamburu @ 25.1.2018, 22:21) си... 26.1.2018, 9:22
haramamburu Цитата(vadimb @ 26.1.2018, 9:22) А в част... 26.1.2018, 15:40
Инк В частном доме вы не будете подвергать опасности с... 26.1.2018, 14:42
Олега Цитата(Инк @ 26.1.2018, 14:42) Я в схожей... 26.1.2018, 17:24
haramamburu Цитата(Олега @ 26.1.2018, 17:24) Без моде... 26.1.2018, 21:02
Олега Цитата(haramamburu @ 26.1.2018, 21:02) Ну... 26.1.2018, 21:50

haramamburu Цитата(Олега @ 26.1.2018, 21:39) Говорит,... 26.1.2018, 21:52


Олега Цитата(haramamburu @ 26.1.2018, 21:52) а ... 26.1.2018, 22:00

haramamburu Цитата(Олега @ 26.1.2018, 21:50) Нафиг ем... 27.1.2018, 16:05

Олега Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 16:05) а ... 27.1.2018, 16:57
Олега Цитата(haramamburu @ 26.1.2018, 21:02) ну... 26.1.2018, 21:54
haramamburu Цитата(Олега @ 26.1.2018, 21:54) А где бы... 26.1.2018, 21:58
Олега Цитата(haramamburu @ 26.1.2018, 21:58) в ... 26.1.2018, 22:13
haramamburu Цитата(Олега @ 26.1.2018, 22:13) Никакого... 26.1.2018, 22:34
Олега Цитата(haramamburu @ 26.1.2018, 22:34) да... 26.1.2018, 23:14
off.open Цитата(Олега @ 27.1.2018, 0:14) Действующ... 27.1.2018, 9:38
Олега Цитата(off.open @ 27.1.2018, 9:38) Как то... 27.1.2018, 10:28
off.open Цитата(Олега @ 27.1.2018, 11:28) "1.... 27.1.2018, 10:38
Олега Цитата(off.open @ 27.1.2018, 10:38) .. а ... 27.1.2018, 10:52
off.open Цитата(Олега @ 27.1.2018, 11:52) Вы в ПУЭ... 27.1.2018, 11:20
Олега Цитата(off.open @ 27.1.2018, 11:20) Мне к... 27.1.2018, 11:58
Олега Цитата(off.open @ 27.1.2018, 11:20) Надею... 27.1.2018, 13:03
Инк Цитата(Олега @ 27.1.2018, 12:03) Рабочий ... 27.1.2018, 16:18
элкъ как вы представляете заземлить ноль в Этажном щите... 26.1.2018, 17:46
Олега Используя заземлитель и заземляющий проводник. Что... 26.1.2018, 17:53
элкъ на практике в мкд вы где нибудь такое видели ? 26.1.2018, 17:56
Олега За десятилетия практики в старом фонде и не такое ... 26.1.2018, 18:02
элкъ да допускается .но почему то не приветствуется . я... 26.1.2018, 18:07
Олега Цитата(элкъ @ 26.1.2018, 18:07) да допуск... 26.1.2018, 18:14
элкъ повторное ЗУ в межэтажных щитах хрущевок ? 26.1.2018, 18:52
Олега В 70-х строительство хрущевок в Питере прекратили.... 26.1.2018, 19:15
элкъ мы вообще то говорим про стояк выполняющий рабочую... 26.1.2018, 20:07
Олега Цитата(элкъ @ 26.1.2018, 20:07) мы вообще... 26.1.2018, 20:20
элкъ я не буду открывать ПУЭ. я открою межэтажный щит ... 26.1.2018, 20:32
Олега Цитата(элкъ @ 26.1.2018, 20:32) я не буду... 26.1.2018, 20:50
элкъ да Олега как всегда ходит вокруг да около ))
да у... 26.1.2018, 21:20
haramamburu говорю же троллинг 26.1.2018, 22:02
off.open Имхо, Вы все "ходите вокруг да около" ..... 26.1.2018, 22:30
Roman D Прочитал сначала.
Не пойму, о чём спор?
Смысл рек... 27.1.2018, 10:41
vadimb Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 10:41) лучшая... 27.1.2018, 10:58
Олега Цитата(vadimb @ 27.1.2018, 10:58) сидит к... 27.1.2018, 11:13
Инк Цитата(Олега @ 26.1.2018, 16:24) Без моде... 27.1.2018, 11:09
Roman D Там где-то в правилах, кажись, был глоссарий, где ... 27.1.2018, 12:11
Roman D На соседней ветке обсуждался случай, когда при обр... 27.1.2018, 13:15
Олега Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 13:15) На сос... 27.1.2018, 13:32
off.open Цитата(Олега @ 27.1.2018, 14:32) Сильно м... 27.1.2018, 13:39

Олега Цитата(off.open @ 27.1.2018, 13:39) Стран... 27.1.2018, 13:43
Roman D Цитата(Олега @ 27.1.2018, 12:32) Сильно м... 27.1.2018, 13:39
Ваня Иванов Уже не в первый раз возникают ожесточенные споры п... 27.1.2018, 15:11
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 27.1.2018, 15:11) ..... 27.1.2018, 16:36
Roman D Цитата(Олега @ 27.1.2018, 15:27) 1.7.32 -... 27.1.2018, 16:37
haramamburu Цитата(Олега @ 27.1.2018, 16:36) Ну да, п... 27.1.2018, 16:45

Олега Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 16:45) вы... 27.1.2018, 17:11

haramamburu Цитата(Олега @ 27.1.2018, 17:06) Уже расс... 27.1.2018, 17:14
Инк Цитата(Олега @ 27.1.2018, 15:36) Если это... 27.1.2018, 16:53
haramamburu Цитата(Инк @ 27.1.2018, 16:53) Я, в отлич... 27.1.2018, 17:04
Олега Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:04) а ... 27.1.2018, 17:23
haramamburu Цитата(Олега @ 27.1.2018, 17:17) Это толь... 27.1.2018, 17:26
haramamburu Цитата(Олега @ 27.1.2018, 17:23) В #54 бы... 27.1.2018, 17:45
Roman D ПУЭ-6, защитные меры: при нарушении изоляции должн... 27.1.2018, 16:17
Олега Ну, и где тут "Тянуть жилу с ГРШ" ? Може... 27.1.2018, 17:31
haramamburu Цитата(Олега @ 27.1.2018, 17:31) Ну, и гд... 27.1.2018, 17:34
Олега Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:34) к ... 27.1.2018, 17:38
Roman D Заземлителей в подвале может и не быть. А ГЗШ по и... 27.1.2018, 17:49
Олега Цитата(Roman D @ 27.1.2018, 17:49) Заземл... 27.1.2018, 17:58
Олега Это ваши проблемы - следить за изменениями или нет... 27.1.2018, 17:55
haramamburu Цитата(Олега @ 27.1.2018, 17:55) Да какой... 27.1.2018, 18:02
Олега Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 18:02) пр... 27.1.2018, 18:26
haramamburu Олега, ок, мои
ответьте на пост 90 №2 пункт
Цитат... 27.1.2018, 17:58
Олега Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 17:58) и ... 27.1.2018, 18:04
haramamburu Олега, я херею ей богу.... вы штырь в землю пихнут... 27.1.2018, 18:10
Олега Цитата(haramamburu @ 27.1.2018, 18:10) ..... 27.1.2018, 18:45
элкъ нет ну на самом деле ну если эта повторка так реал... 27.1.2018, 18:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 21:51 |
|
|
|
|