Недавно электрик поменял часть проводки в квартире. В щитке сверху к автоматам подходит 2 провода на 4 квадрата(медь) - новые, остальные на 2.5 квадрата(алюминий) - старые. Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер.
cloud точка mail точка ru/public/FMEd/mErTAmBaU (зеленым 4 автомата - мои) Я совсем не электрик, но появилось подозрение что подключено не правильно. От автоматов до счетчика идет всего 1 провод на 4 квадрата(алюминий). Автоматы соединены параллельно. Если нагрузить каждый провод до автоматов, то не загорится ли провод идущий от автоматов до счетчика? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
4 квадрата алюминия держат безопасно 28А.
1 провод (ноль) после счетчика идет на нулевую шину, но зацеплен за крепежный винт. Странная подводка к автоматам: снизу, а не сверху. Если у вас суммарная нагрузка не превышает 6кВт, то жить можно. Если больше - провод начнет сильно греться, разболтаются зажимы и будут последствия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. 2 провода на 4 квадрата(медь) - новые, 2. остальные на 2.5 квадрата(алюминий) - старые. Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер. 1. для 4 мм2 меди 25А - нормально 2. Заставьте мОнтера поставить авт. номиналом не более 16А. 4 квадрата алюминия держат безопасно 28А. На сколько рабочих проводников?Странная подводка к автоматам: снизу, а не сверху. Лишнее перекрещивание ни к чему. Нормальная практика, все законно.Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2018, 13:22 |
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Огромное спасибо за ответ.
Правильно ли будет так: Там где 2.5 ставлю автоматы на 16А, там где 4 - оставляю на 25А итого максимум автоматы пропустят до 82А Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше? Каким сечением должен быть провод соединяющий группу автоматов и счетчик и от счетчика до общей линии(не знаю как правильно называется)? Сечение общей линии мне не известно, эти провода должны же тоже выдерживать нагрузку всех 3х квартир на площадке? Вот схема: cloud точка mail точка ru/public/8Zau/9Zx1QAZrW Что на схеме означает "25А для исполнений 13 и 14"? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вы не правильно понимаете.Всю сеть по максимуму загружать нельзя.Максимум через счетчик 25А,для спокойствия и вашей безопасности.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Почему только 25А? Провода в квартире держат могут держать такой ток. Почему не достаточно поменять провод на большее сечение от счетчика до автоматов.. например сечением на 8-10?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше? Если вы один так поступите, то возможно это пройдет без последствий. Но если начнут увеличивать номиналы и другие проживающие, или уже до вас увеличили, то будет выключаться вся лестница (либо часть).Сечение общей линии мне не известно.. По существующей в щите разводке и пакетнику вам показано иметь АВ на 40А. По современным меркам ставят 50А (провод м. 6 мм2). Но могут возникнуть терки с ЭТП УК. Возможно вам и 40А вполне достаточно, всем вместе вряд ли пользуетесь. Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2018, 13:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Почему только 25А? Провода в квартире держат могут держать такой ток. Почему не достаточно поменять провод на большее сечение от счетчика до автоматов.. например сечением на 8-10? Но это же нужно менять,а кто на это пойдет?Как сказал Олега если каждый будет самовольничать в щитке то и до пожара не далеко. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |