Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Галогенки зажигаются с задержкой

nogen
сообщение 30.11.2017, 22:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 53266



Добрый день, подскажите чайнику.
Имеется трансформатор на 100в. Подключены параллельно две галогенные лампы по 50в. при включении света на холодную лампы загораются с задержкой 2-3 секунды. если выключить и включить свет - лампы загораются сразу. При этом если одну лампочку отсоединить, то при включении света одна лампа загорается без задержки и на холодную.
Почему так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 30.11.2017, 23:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(nogen @ 30.11.2017, 22:53) *
Имеется трансформатор на 100в. Подключены параллельно две галогенные лампы по 50в.

дак они вообще сгореть должны icon_confused.gif

надо последовательно подключать


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.11.2017, 23:40
Сообщение #3





Гости






Цитата(Volt380 @ 30.11.2017, 23:00) *
дак они вообще сгореть должны

надо последовательно подключать

А я что-то не уверен, что ТС имел ввиду Вольты, а не Ватты!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nogen
сообщение 1.12.2017, 22:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 53266



Цитата(Гость сочувствующий @ 30.11.2017, 23:40) *
А я что-то не уверен, что ТС имел ввиду Вольты, а не Ватты!

Да, конечно, простите за то что ввел в заблуждение.
Трансформатор понижающий с 220 на 12 вольт, мощностью 100 ватт.
Лампочки мощностью по 50 ватт.

Сегодня проверил с лампочками по 35 ватт. эффект тот же - две загораются с задержкой, одна - сразу.

Насчет подключения, я не делаю с нуля, у меня был подключен свет таким образом, просто трансформатор сгорел, я купил другой подключаю его на место сгоревшего также параллельно, но результат печален.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.12.2017, 23:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(nogen @ 1.12.2017, 22:49) *
эффект тот же - две загораются с задержкой

трансформатор стартует не сразу, возможно организован плавный пуск. а вас это как-то напрягает? 2-3с это нормально..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.12.2017, 23:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(nogen)
Почему так?
Потому, что трансформатор перегружается на холодные нити ламп!
Ваш путь либо через 2 лампы по 35 Вт, либо трансформатор на 150 Вт.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nogen
сообщение 2.12.2017, 19:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 53266



Цитата(Volt380 @ 1.12.2017, 23:20) *
трансформатор стартует не сразу, возможно организован плавный пуск. а вас это как-то напрягает? 2-3с это нормально..


Во-первых напрягает.
Во-вторых - почему одна лампочка загорается сразу без плавного пуска?

Цитата(Rezo @ 1.12.2017, 23:33) *
Ваш путь либо через 2 лампы по 35 Вт, либо трансформатор на 150 Вт.

2 лампы по 35 также загораются с задержкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.12.2017, 19:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(nogen)
2 лампы по 35 также загораются с задержкой.
Значит заявленная мощность этого трансформатора не соответствует действительности.
И подтверждение тому Ваши слова:
Цитата
Сегодня проверил с лампочками по 35 ватт.....одна - сразу.
Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nogen
сообщение 2.12.2017, 20:27
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 53266



Цитата(Rezo @ 2.12.2017, 19:41) *
Значит заявленная мощность этого трансформатора не соответствует действительности.
И подтверждение тому Ваши слова:Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100.

Спасибо. Меня именно это и интересовало, потому как в таком случае, покупка качественного или более мощного трансформатора решит проблему, но смутило, что в интернете не нашел подобных тем, что должно было бы быть, не я же один должен был попасть в такую ситуацию.

Из-за отсутствия подобных тем боюсь, что может быть проблема в подключении, которое и привело к сгоранию предыдущего трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.12.2017, 1:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Rezo @ 2.12.2017, 19:41) *
Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100.
А вот и фигушки... Во первых, транс тащит 100Вт нагрузки и не сгорает... просто ему тяжело войти в режим.
Во вторых, китайские ватты несколько отличаются от наших... это заметил на заре перестроечного НЭПа... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.12.2017, 13:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



так лампы тоже китайские, к бабке не ходи!)) или китайские ламповые ватты отличаются от трансформаторных? icon_wink.gif icon_lol.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.12.2017, 13:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А почему бы и нет?... Одни завышены, вторые занижены... или наоборот.
Правда тема уходит в иное русло.
Наиболее вероятная причина, это построение схемы транса таким образом, что при мощности нагрузки близкой к номинальной запуск и выход в рабочий режим затруднителен, что и отражается на задержке включения ламп.
ЗЫ. Теперь уже серьёзно и без смайликов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.12.2017, 15:03
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А может, там где-то УПП стоит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим_
сообщение 4.12.2017, 15:07
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53288



Сомневаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 4.12.2017, 22:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(savelij® @ 4.12.2017, 13:57) *
ЗЫ. Теперь уже серьёзно и без смайликов.

серьезно, автор, не мешайте технике работать! если уж так бесит, замените трансформатор на более качественный, или более мощный, 150вт хотя бы..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.12.2017, 16:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(savelij®)
Цитата
(Rezo @ 2.12.2017, 19:41) *
Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100.

А вот и фигушки... Во первых, транс тащит 100Вт нагрузки и не сгорает... просто ему тяжело войти в режим.
Дело не в том, что сгорает или нет при 100 Ваттах, а в том, что такой подход как-минимум не логичен.
Цитата(savelij®)
Наиболее вероятная причина, это построение схемы транса таким образом, что при мощности нагрузки близкой к номинальной запуск и выход в рабочий режим затруднителен, что и отражается на задержке включения ламп.
Аж в 2 раза в бытовом прменении?
Нет... всё это не логично и "как бы".
Нормальный и "правильный" транс всё это предусматривает и даже предельная нагрузка в 100 Вт не может вызвать симптом задержки, т.к. против этого (против ложногой сработки защиты на холодную нить) имеет по мощности небольшую зону нечувствительности.
Например как здесь:

Сообщение отредактировал Rezo - 7.12.2017, 16:13


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nogen
сообщение 9.12.2017, 19:25
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 53266



Заменил трансформатор на другой с такими же характеристиками, задержка пропала.
Всем спасибо!
Если подскажите как загрузить картинку - загружу фото трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.12.2017, 12:18
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Rezo @ 7.12.2017, 16:13) *
Нормальный и "правильный" транс ...

Вот они "ключевые слова"... icon_wink.gif... жаль только бирочек таких не вешают на товар...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему