![]() Галогенки зажигаются с задержкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Галогенки зажигаются с задержкой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 53266 ![]() |
Добрый день, подскажите чайнику.
Имеется трансформатор на 100в. Подключены параллельно две галогенные лампы по 50в. при включении света на холодную лампы загораются с задержкой 2-3 секунды. если выключить и включить свет - лампы загораются сразу. При этом если одну лампочку отсоединить, то при включении света одна лампа загорается без задержки и на холодную. Почему так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Имеется трансформатор на 100в. Подключены параллельно две галогенные лампы по 50в. дак они вообще сгореть должны ![]() надо последовательно подключать -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 53266 ![]() |
А я что-то не уверен, что ТС имел ввиду Вольты, а не Ватты! Да, конечно, простите за то что ввел в заблуждение. Трансформатор понижающий с 220 на 12 вольт, мощностью 100 ватт. Лампочки мощностью по 50 ватт. Сегодня проверил с лампочками по 35 ватт. эффект тот же - две загораются с задержкой, одна - сразу. Насчет подключения, я не делаю с нуля, у меня был подключен свет таким образом, просто трансформатор сгорел, я купил другой подключаю его на место сгоревшего также параллельно, но результат печален. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
эффект тот же - две загораются с задержкой трансформатор стартует не сразу, возможно организован плавный пуск. а вас это как-то напрягает? 2-3с это нормально.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(nogen) Почему так? Потому, что трансформатор перегружается на холодные нити ламп!Ваш путь либо через 2 лампы по 35 Вт, либо трансформатор на 150 Вт. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 53266 ![]() |
трансформатор стартует не сразу, возможно организован плавный пуск. а вас это как-то напрягает? 2-3с это нормально.. Во-первых напрягает. Во-вторых - почему одна лампочка загорается сразу без плавного пуска? Ваш путь либо через 2 лампы по 35 Вт, либо трансформатор на 150 Вт. 2 лампы по 35 также загораются с задержкой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(nogen) 2 лампы по 35 также загораются с задержкой. Значит заявленная мощность этого трансформатора не соответствует действительности.И подтверждение тому Ваши слова: Цитата Сегодня проверил с лампочками по 35 ватт.....одна - сразу. Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 53266 ![]() |
Значит заявленная мощность этого трансформатора не соответствует действительности. И подтверждение тому Ваши слова:Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100. Спасибо. Меня именно это и интересовало, потому как в таком случае, покупка качественного или более мощного трансформатора решит проблему, но смутило, что в интернете не нашел подобных тем, что должно было бы быть, не я же один должен был попасть в такую ситуацию. Из-за отсутствия подобных тем боюсь, что может быть проблема в подключении, которое и привело к сгоранию предыдущего трансформатора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100. А вот и фигушки... Во первых, транс тащит 100Вт нагрузки и не сгорает... просто ему тяжело войти в режим.Во вторых, китайские ватты несколько отличаются от наших... это заметил на заре перестроечного НЭПа... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
так лампы тоже китайские, к бабке не ходи!)) или китайские ламповые ватты отличаются от трансформаторных?
![]() ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А почему бы и нет?... Одни завышены, вторые занижены... или наоборот.
Правда тема уходит в иное русло. Наиболее вероятная причина, это построение схемы транса таким образом, что при мощности нагрузки близкой к номинальной запуск и выход в рабочий режим затруднителен, что и отражается на задержке включения ламп. ЗЫ. Теперь уже серьёзно и без смайликов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А может, там где-то УПП стоит?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2017 Пользователь №: 53288 ![]() |
Сомневаюсь.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
ЗЫ. Теперь уже серьёзно и без смайликов. серьезно, автор, не мешайте технике работать! если уж так бесит, замените трансформатор на более качественный, или более мощный, 150вт хотя бы.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(savelij®) Цитата (Rezo @ 2.12.2017, 19:41) * Таким образом купленный Вами трансформатор на 50 Вт, а не на 100. А вот и фигушки... Во первых, транс тащит 100Вт нагрузки и не сгорает... просто ему тяжело войти в режим. Цитата(savelij®) Наиболее вероятная причина, это построение схемы транса таким образом, что при мощности нагрузки близкой к номинальной запуск и выход в рабочий режим затруднителен, что и отражается на задержке включения ламп. Аж в 2 раза в бытовом прменении?Нет... всё это не логично и "как бы". Нормальный и "правильный" транс всё это предусматривает и даже предельная нагрузка в 100 Вт не может вызвать симптом задержки, т.к. против этого (против ложногой сработки защиты на холодную нить) имеет по мощности небольшую зону нечувствительности. Например как здесь: Сообщение отредактировал Rezo - 7.12.2017, 16:13 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2017 Пользователь №: 53266 ![]() |
Заменил трансформатор на другой с такими же характеристиками, задержка пропала.
Всем спасибо! Если подскажите как загрузить картинку - загружу фото трансформаторов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нормальный и "правильный" транс ... Вот они "ключевые слова"... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 14:42 |
|
![]() |