Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отключение света без срабатывания дифавтомата

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 12:47
Сообщение #1





Гости






Добрый день всем!

Есть такая проблема: в квартире отключается электричество при отсутствии большой нагрузки (включены холодильник, ноутбук, 2 светодиодных лампочки освещения и все), при том, что дифференциальный автомат не срабатывает!!!
То есть, дифавтомат находится во включенном положении (тумблер вверху), а электричества в квартире нигде нет.
При нажатии на кнопку "тест" на дифавтомате ничего не происходит, тумблер должен отключаться (падать вниз), а он не реагирует.
Если отключить тумблер рукой и подождать 5 мин., а потом включить, то электричество появляется. Потом опять пропадает и все заново.
Бывает через пять минут опять отключится, бывает через день.

Вопросы:
что за фигня?
происходит утечка тока?
почему дифавтомат не срабатывает на утечку?

Марка дифавтомата: Schneider-Electric Easy9 2P 25A 30мA.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 13:03
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Если диф.автомат включён и не реагирует на кнопку "Тест", значит на нем нет напряжения. Т.е отключение произошло не в вашем щитке, а в подъездном или ещё далее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.11.2017, 13:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Аха, а если его перевключить то напряжение в щитке сразу же появляется. Так? icon_wink.gif

Скорее неисправен диф. На верхних контактах есть напруга, а на нижних нет - в утиль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.11.2017, 13:10
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Контакты протяните.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 13:10
Сообщение #5





Гости






Нет, напряжение есть. Я меряю его индикатором на проводе, который подключен к дифавтомату и оно есть.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 13:12
Сообщение #6





Гости






Что значит "протянуть контакты"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.11.2017, 13:25
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Берете отвертку и на дифе протягиваете винтовые соединения, куда провода втыкаются.
Про электробезопасность надо рассказать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 13:30
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(просто Гоша @ 2.11.2017, 15:10) *
Аха, а если его перевключить то напряжение в щитке сразу же появляется. Так? icon_wink.gif

Скорее неисправен диф. На верхних контактах есть напруга, а на нижних нет - в утиль.

Не сразу, а "подождать минут 5". За это время где-то там уже включили.

Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 15:10) *
Нет, напряжение есть. Я меряю его индикатором на проводе, который подключен к дифавтомату и оно есть.

Если вы проверяете напряжение индикатором-отвёрткой, то этот индикатор может засветиться и без напряжения - от слабой наводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 13:45
Сообщение #9





Гости






просто Гоша,
я подробно описал в начале суть проблемы. Когда вырубается свет, я иду и жму кнопку "тест". Она не работает. Выключаю тумблер рукой. Включаю сразу - света нет. Жду 5 минут, включаю и только тогда появляется.

Если вы спец, то объясните пожалуйста, как реагирует дифавтомат на утечку тока???? Нигде не могу найти такую инфу!
Если есть утечка тока больше чем номинальная (у меня она 30мА), то что произойдет с дифавтоматом? Тумблер отключится или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.11.2017, 15:16
Сообщение #10





Гости






Все контакты подтянуты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 15:36
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 15:45) *
просто Гоша,
я подробно описал в начале суть проблемы. Когда вырубается свет, я иду и жму кнопку "тест". Она не работает. Выключаю тумблер рукой. Включаю сразу - света нет. Жду 5 минут, включаю и только тогда появляется.

Если вы спец, то объясните пожалуйста, как реагирует дифавтомат на утечку тока???? Нигде не могу найти такую инфу!
Если есть утечка тока больше чем номинальная (у меня она 30мА), то что произойдет с дифавтоматом? Тумблер отключится или нет?

Диф. автомат сравнивает ток между фазой и нулём. Они должны быть равны. Когда ток фазы отличается от тока нуля на 30мА (утечка) автомат отключает сеть. Нажимая на кнопку "Тест" Вы создаёте искусственную утечку и автомат срабатывает, по Вашему выражению - тумблер отключается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 15:47
Сообщение #12





Гости






Контакты подтянуты. Входящее напряжение есть. На счетчике напряжение есть. У соседей электричество есть. Нагрузки нет.
Ну и что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.11.2017, 16:08
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Напряжение отверткой индикаторной проверяли?
При отсутствии света, но включенном дифе отвертка светится в двух гнездах или нет?
Контакты в этажном щите проверяли?
Симптомы указывают на 2 возможные причины: отсутствие нормального контакта на участке от стояка до дифа (пять минут на остывание провода) или на неисправность дифа. Второе менее вероятно. Напряжение надо определять мультиметром в вашем случае.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 16:12
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 17:47) *
Контакты подтянуты. Входящее напряжение есть. На счетчике напряжение есть. У соседей электричество есть. Нагрузки нет.
Ну и что делать?

Автомат перед счётчиком есть? Отключите его и закоротите перемычками дифавтомат. Включите вводной автомат. Если свет загорится, завтра купите новый дифавтомат, а этот в мусорку.

Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 16:45
Сообщение #15





Гости






S-cream,
я измерял индикаторной отверткой только на фазе. Лампочка загоралась. Потом взял тестер, показал 228 вольт.
В связи с этим не понимаю зачем лезть в щит в подъезде? Ко мне приходит напряжение.
Если бы провод грелся, то был бы запах и тестер не показывал бы постоянно 228 вольт при плохом контакте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 16:53
Сообщение #16





Гости






Zernomor,
какой-то стрёмный эксперимент вы предлагаете. А еще есть варианты как проверить диф?

Объясните лучше, почему у меня сейчас все работает?
Я сейчас нажимаю кнопку "тест", диф срабатывает. Когда он был только куплен и был в руках, то кнопка тоже работала.
Но когда электричество в квартире пропало, кнопка перестала работать. А через пять минут снова заработала.

Что может произойти в дифавтомате, что кнопка перестает срабатывать. Она же и с напряжением и без него должна работать???!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 2.11.2017, 17:00
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 15:53) *
...кнопка перестает срабатывать. Она же и с напряжением и без него должна работать???!!!

Только под напряжением.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 17:03
Сообщение #18





Гости






Что значит только под напряжением?
Я когда его купил, то клацал в руках. Кнопка срабатывала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 17:09
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 19:03) *
Что значит только под напряжением?
Я когда его купил, то клацал в руках. Кнопка срабатывала.

Не морочте нам голову, уважаемый. Уже понятно, все ваши посты - флюд. А мы хотели искренне помочь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 17:11
Сообщение #20





Гости






Не понял? Зачем вы меня оскорбляете?
С чего вы взяли, что я морочу вам голову?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2025, 21:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены