защита электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
защита электродвигателя |
26.10.2017, 12:23
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Добрый день. Вентиляционные установки систем противодымной защиты. Расскажу на примере одной установки, но проблема носит массовый характер.
На объекте была масштабная реконструкция, в т.ч. поменяли и щиты управления вентиляторами, зачем не обсуждаем. Двигатель АИР 160М4 P=18.5кВт, кпд=0,90; cos=0,82; кратность пускового тока 6.5, пуск достаточно тяжелый секунд 6-7 Защита: АВ S203 D40 + контактор + тепловуха + реле контроля фаз, кабель 6мм2. При пуске АВ выключается секунды через 3-4. До этого стояли C40 ABB, которые не выбивает??? Мое мнение D40, отрабатывает по делу, по характеристикам похоже. 1. Интересно почему не отрабатывает старый C40? "модернизированный АВ"? 2. Чем в этой ситуации заменить АВ сточки зрения ухода от срабатывания на пусковых, с учетом наличия тепловой, реле контроля фаз. |
|
|
Ant29 защита электродвигателя 26.10.2017, 12:23
с2н5он 2 зашунтируйте на момент пуска, у нас так сделано ... 26.10.2017, 12:29
Pantryk 1. Естественный разброс характеристик. Крайняя гр... 26.10.2017, 12:41
Ant29 1. И там, и там ABB. Но тоже склоняюсь к этой верс... 26.10.2017, 12:46
Гость_Алексей_* Цитата(Ant29 @ 26.10.2017, 12:46) 1. И та... 26.10.2017, 17:41
Из России Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.10.2017, 17:4... 29.10.2017, 12:05
Pantryk Вообще в каталоге ВЕЗА рекомендует для вентиляторо... 26.10.2017, 12:55
Ant29 Цитата(Pantryk @ 26.10.2017, 12:55) Вообщ... 27.10.2017, 9:54
чукча Цитата(Ant29 @ 26.10.2017, 12:23) Вентиля... 26.10.2017, 18:21
с2н5он Цитата(чукча @ 26.10.2017, 19:21) Когда в... 27.10.2017, 19:50
gomed12 чукча, говорит правильно, как вариант установка за... 27.10.2017, 10:30
scasi Цитата(gomed12 @ 27.10.2017, 14:30) чукча... 30.10.2017, 10:12
uvk2 ЦитатаМеряли пусковые на всех установках, соответс... 27.10.2017, 19:28
Ant29 Цитата(uvk2 @ 27.10.2017, 19:28) А рабочи... 27.10.2017, 22:43
gomed12 Цитата(Ant29 @ 26.10.2017, 12:23) На объе... 27.10.2017, 20:42
___VITOS___ Цитата(gomed12 @ 27.10.2017, 20:42) Не ск... 27.10.2017, 22:07
gomed12 Цитатавент-машины систем противодымной защиты долж... 27.10.2017, 23:24
___VITOS___ Цитата(gomed12 @ 27.10.2017, 23:24) Алгор... 29.10.2017, 1:59
Rezo Цитата(Ant29)Интересно почему не отрабатывает стар... 28.10.2017, 1:13
uvk2 ЦитатаАлгоритм работы дымоудаления немного иной.Я ... 28.10.2017, 18:13
Pantryk Логика дымоудаления такая. В современных пожарах г... 28.10.2017, 21:43
gomed12 Добавил бы, тепловую защиту из схемы убрать совсем... 30.10.2017, 12:13![]() ![]() ![]() |
|