Проход кабеля через стены |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проход кабеля через стены |
27.8.2016, 10:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.12.2006 Пользователь №: 7896 |
Проводка скрытая, стены кирпич, кабель ввг-нгд.
Вопрос: нужно ли дополнительно защищать кабель трубами, при прохождении через стены, если вопрос замены не актуален? |
|
|
gadgetman Проход кабеля через стены 27.8.2016, 10:27
ЛЕША А замена тут ни при чём.
Защита от механических по... 27.8.2016, 11:28
gadgetman В ПУЭ , насколько я помню, это требование звучит в... 27.8.2016, 11:44
haramamburu не только мех защита, но и противопожарная, если э... 27.8.2016, 15:07
gadgetman Чем можно заменить проходки из металл. труб через ... 4.8.2017, 20:44
Nomatter Цитата(gadgetman @ 4.8.2017, 20:44) Чем м... 22.8.2017, 10:58
Олега Труб для эл.проводок катастрофически не хватает ? 4.8.2017, 22:27
gadgetman Цитата(Олега @ 4.8.2017, 20:27) Труб для ... 5.8.2017, 8:44
gadgetman Если стены не горючие, вставки металлические, кабе... 13.10.2017, 19:29
eugevict Цитата(gadgetman @ 13.10.2017, 20:29) Есл... 13.10.2017, 19:55

Гость сочувствующий Цитата(eugevict @ 13.10.2017, 19:55) ...
... 17.10.2017, 19:24
haramamburu Цитата(gadgetman @ 13.10.2017, 19:29) Есл... 13.10.2017, 21:33
eugevict Цитата(haramamburu @ 13.10.2017, 21:33) н... 14.10.2017, 1:13
haramamburu Цитата(eugevict @ 14.10.2017, 1:13) Почем... 14.10.2017, 1:17
Олега Цитата(eugevict @ 14.10.2017, 1:13) асбес... 14.10.2017, 2:35
Гость_Ник_* Цитата(Олега @ 14.10.2017, 2:35) Пенкой D... 16.10.2017, 19:31
Олега Сгорает даже железо. Пена огнестойкая, 150 минут. ... 16.10.2017, 22:07
eugevict Цитата(Олега @ 16.10.2017, 23:07) Сгорает... 16.10.2017, 23:08
Олега При заполнении (ожидаемом, с учетом вновь впихивае... 17.10.2017, 9:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 5:44 |
|
|
|
|