Здравствуйте, нужна консультация.
Частный дом, вводной автомат 50А провод от счетчика(и вводного автомата) СИП 10 проложен в пластиковой трубе под землей (метров 10), далее УЗО 40А, реле напряжения 40А, затем около двадцати автоматов. При нагрузке 6-8 кВт*ч сильно греется (тяжело держать руку) вводной СИП до УЗО и ШВВП после. Даже плавился корпус. До СИП 10 был тоже алюминий 8мм...думал проблема в нем. Замена не помогла. Контакты везде в том числе на счетчике затянуты. Где собака порылась? Заранее благодарен за любую помощь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Сечение после узо какое?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Проблема в неправильном рассчете однолинейной схемы)) а проложенный СИП в Земле это вообще беда)) ещё и 10 мм)) делайте фото и выкладывайте, народ подскажет
Сообщение отредактировал marsikk - 8.10.2017, 22:43 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Где собака порылась? ... Цитата Частный дом, вводной автомат 50А провод от счетчика(и вводного автомата) СИП 10 проложен в пластиковой трубе под землей (метров 10) Что значит СИП 10? 10 - это что? Сечение? Знаю СИП-1; 2; 3; 4; 5. Сечение СИП менее 16,0 мм2 не встречал. Цитата ... При нагрузке 6-8 кВт*ч ... В кВт*ч измеряется РАСХОД электроэнергии. Нагрузка (мощность нагрузки) измеряется в кВт. Цитата ... и ШВВП после. ... ШВВП - это не ПРОВОД, это - шнур, для стационарной проводки НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. Не мешало бы и сечение этого шнура сообщить. Основываясь на этом трудно давать советы, могу дать только один: регистрируйтесь здесь на форуме, делайте фото своей электрики, выкладывайте сюда - лучше один раз увидеть ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...сильно греется (тяжело держать руку) вводной СИП до УЗО и ШВВП после. Даже плавился корпус... Где собака порылась? Уважаемый Гость_Иван! Где у Вас находится повторное заземление нулевого провода? Вполне возможно, что проблема находится не у Вас, а у кого-то из Ваших соседей по линии, поэтому от них на Ваше заземление идёт повышенный ток, вот и греется Ваш СИП... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
СИП 4 2-10 Спасибо, уважаемый гудвин 30! Действительно не встречал СИП сечением 10 квадрат. Сейчас вот думаю, где его применяют? На ввод в дом необходимо 16 мм2, выполнить уличное освещение - на длинную линию сечение вроде маловато, сделать наружную проводку, натянув между строениями - вроде как трёхпроводка нужна. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2017 Пользователь №: 52988 ![]() |
Спасибо всем за ответы. Дополняю вопрос: ШВВП после УЗО 6мм (и он греется только возле УЗО). Фото щитка прикрепляю. Заземление не централизованное (рамка из уголков в земле). Разве сечения на ввод не достаточно для кратковременной пиковой нагрузки 10 кВт, тем более учитывая, что линия по улице СИП 16мм?
|
|
![]() |
||
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за ответы. ... А почему У Вас УЗО стоит вверх ногами? Цитата ШВВП после УЗО 6мм (и он греется только возле УЗО). Вижу место нагрева на контакте УЗО, только к УЗО в месте нагрева подключен не ШВВП. ШВВП - это МЕДНЫЙ многопроволочный шнур, а у вас подключен алюминиевый кабель, что-то типа АВВГ. Причина нагрева кроется, скорее всего, в слабом контакте (был не прожат) или в дефекте самого контакта. Цитата Заземление не централизованное (рамка из уголков в земле). С нейтралью питания заземление соединено? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 ![]() |
Иван_10_10_17, советую переделать щиток, пригласив для этого специалиста. Алюминиевые проводники (видно плохо, но м.б. АВВГ) лучше заменить медными.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Выводы предназначены для меди. "Зажимы выключателя допускают присоединение как медных, так и алюминиевых проводников" п.3.5 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2017 Пользователь №: 52988 ![]() |
Вы меня простите, но у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ советы, а не "почему УЗО вверх ногами?", "шввп - это не провод", "аввг фигня", "переделайте щиток (он мне не нравиться)" и т.д.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2017 Пользователь №: 53006 ![]() |
Просто спрошу. Вы токоизмерительными клещами пробовали ток померять после узо допустим? При полной нагрузке.
ПС. Нейтраль это и есть нулевой провод, в основном глухозазамленная нейтраль заземлена на подстанции , но не всегда. Ваша проблема возможна в малом сечении вводного кабеля(тот который черный аллюминиевый в щит заходит по фото точно сказать не могу о его сечении). Оплавления вводного кабеля на узо были уже? Узо на 40а? Проблема может быть и в узо. Можно вместо узо попробовать подключить обычный двуполюсный автомат на 50а и включить полную нагрузку в доме( только в целях безопасности отключить питание на вводном кабеле). Сообщение отредактировал bvlrus - 13.10.2017, 19:42 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Вы меня простите, но у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ советы, а не "почему УЗО вверх ногами?", "шввп - это не провод", "аввг фигня", ... Не хрена себе, Вы напортачили, где только можно, а мы виноваты? Что трудно было увидеть, что УЗО вверх ногами стоит? Кто его так поставил, форумчане? Или тот,у кого руки из жопы растут? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Вы меня простите, но у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ советы, а не "почему УЗО вверх ногами?", "шввп - это не провод", "аввг фигня", "переделайте щиток (он мне не нравиться)" и т.д. Тебе дали реальный совет переделать щиток и алюминий заменить медью, а ты не доволен. Катись на др. форумы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Вы меня простите, но у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ советы, а не "почему УЗО вверх ногами?", "шввп - это не провод", "аввг фигня", "переделайте щиток (он мне не нравиться)" и т.д. Встречалось мне подобное "счастье", поставьте временно АВ, как вам советовали раньше и если разберете это УЗО увидите в чем причина. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Иван_10_10_17) кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ советы, Кроме того, что Вам уже перечислили, можно ещё рекомендовать заменить УЗО, т.к. подозреваю подгорание зажимного контакта по причине его недозатягивания при установке, что и привело к нагреву....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 22:56 |
|
![]() |