Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопросы по контактору АВВ ESB63-40

гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 13:28
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Tad @ 27.9.2017, 13:26) *
Что вы возитесь с этой лампой, как мартышка с очками? Хотите сделать по фэн-шую, запитайте её через дополнительный контакт.

А нету доп контакта. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leo-1
сообщение 27.9.2017, 15:13
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 52929



Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 14:13) *
А вот такой вопрос пускатели пускателями а защита какая у вас будет и почему именно 4 отдельных пускателя.И что собераетесь запитывать.С красной лампочкой у вас не получится по крайней мере с этими пускателями.А зеленую можете подключить и на отходящую фазу или параллельно катушки.

Защита перед контактором будет установлен автомат АВВ SH203 С25А. 4 контактора чтобы нагрузку разделить, подключать будем освещение 4 линии по 18 светильников каждый мощностью 0,64кВт.
Появился еще один вопрос что означает выражение "Суммарное сечение подключаемых проводов к контакту клеммы, не более 10 мм2"?
Правильно ли я понимаю, что если мне нужно подключить к контакту клеммы допустим 2 провода каждый 4кв.мм, то сумма будет 8кв.мм. и они без проблем подключатся к данному контакту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 15:21
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Я конечно извиняюсь но на хрена такой огород.У вас свет моргнет и что вы в потемках будите бежать включать вашу кнопку.Пускатели при просадке напряжения отпадут.Поставьте просто автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leo-1
сообщение 27.9.2017, 15:26
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 52929



Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 16:21) *
Я конечно извиняюсь но на хрена такой огород.У вас свет моргнет и что вы в потемках будите бежать включать вашу кнопку.Пускатели при просадке напряжения отпадут.Поставьте просто автоматы.

Нам нужно управление освещение осуществить в отдельном помещении, для этого и выносим кнопку. А автоматы каждый раз идти включать когда понадобиться свет тоже не вариант. Вот и родилась идея установки контакторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 15:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



4 линии по 18 светильников каждый мощностью 0,64кВт.
Вот посчитайте 18 умножить на 640Вт равно 11520Вт (11.5кВт)делим на 220 получаем 52.36 Ампера. А у вас автомат на 25А.
И если у вас 4 линии то вам нужно 4 автомата по 52А или один на 250А.(однополюсных)
Вы уточните вы хотите питать ваши линии от одной фазы или разбросать нагрузку на 3 фазы.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2017, 15:49
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



гудвин 30, вам уже несколько человек сегодня не сговариваясь и в нескольких темах сказали, что вы торопыга. Остановитесь уже. Отдохните. Вы хотите за неделю набрать количество сообщений как у меня или как у другого VIPa? Почему вы ток в 52 А на одну фазу распределили?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 27.9.2017, 15:56
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Почему вы ток в 52 А на одну фазу распределили?
А это чтоб страшнее было. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 16:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leo-1
сообщение 27.9.2017, 16:07
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 52929



Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 16:37) *
4 линии по 18 светильников каждый мощностью 0,64кВт.
Вот посчитайте 18 умножить на 640Вт равно 11520Вт (11.5кВт)делим на 220 получаем 52.36 Ампера. А у вас автомат на 25А.
И если у вас 4 линии то вам нужно 4 автомата по 52А или один на 250А.(однополюсных)
Вы уточните вы хотите питать ваши линии от одной фазы или разбросать нагрузку на 3 фазы.

Светильники 3-х фазные 11,52/0,66=17,45А, кабель ВВГнг 5х4кв.мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 28.9.2017, 8:08
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А если не затруднит, марку светильников напишите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leo-1
сообщение 28.9.2017, 9:34
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 52929



Цитата(гудвин 30 @ 28.9.2017, 9:08) *
А если не затруднит, марку светильников напишите.

ЖСП 64-600-003
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.9.2017, 9:58
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Leo-1 @ 27.9.2017, 16:07) *
Светильники 3-х фазные 11,52/0,66=17,45А, кабель ВВГнг 5х4кв.мм.
Ну светильник не трехфазный,он запитывается от двух фаз 380 вольт.Потребляет ток около 2 ампер каждый.Пускового тока не имеет разгорается не торопясь , свет моргнул пока зараза не остынет не включится. Так что ток потребления 18 светильников более 30 ампер,если их запитать все 18 на две фазы.Ну или раскинуть по 6 штук разделив на три группы после пускателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 28.9.2017, 11:07
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(шахтер @ 28.9.2017, 9:58) *
Ну светильник не трехфазный,он запитывается от двух фаз 380 вольт.Потребляет ток около 2 ампер каждый.Пускового тока не имеет разгорается не торопясь , свет моргнул пока зараза не остынет не включится. Так что ток потребления 18 светильников более 30 ампер,если их запитать все 18 на две фазы.Ну или раскинуть по 6 штук разделив на три группы после пускателя.

Вчера на меня наезжали сегодня вы спешите.Не 2 а 3 фазы.
Не знаю как вы там считали но по данным на картинке рабочий ток каждой фазы 1.03А.
И получаем 14умножим на 4 и умножим на 1.03 получаем 57.68 Ампера по каждой фазе.
Это вам для размышления насчет автомата вашего ( будет установлен автомат АВВ SH203 С25А)
Может конечно я ошибаюсь.Тролли поправят. icon_biggrin.gif
Ошибочка вышла не 14 а 18 светильников, невнимательность.(кабель на станок, сижу паяю icon_biggrin.gif Я думаю сами пересчитаете на 18 светильников.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.9.2017, 11:19
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.9.2017, 11:39
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



гудвин 30, Я их просто лично вешал и подключал на своем заводе. ТОК НЕ СЧИТАЛ А ПРОСТО ПРИБОРОМ ГЛЯНУЛ. Сейчас попробую найти характеристики.

Да вот, Читаем пункт №2 там вроде четко написано питание,НЕ?

Да в характеристиках пишут 1,8 ампера при 380 вольт. Читаем пункт №6. У нас быстрей всего линейное не меньше 400,может потому я и намерял около 2 ампер. А ВЫ УВАЖАЕМЫЙ ПРОСТИТЕ ПРАВДА ЭЛЕКТРИК? Может растолкуете нахрена лампочке три Фазы?Неужто ЦОКОЛЬ Вращается с синхронной частотой? Вы бы может правда сперва думали а потом писали? Надеюсь вы читаете, или только пишите? А Костя вам плохого не посоветует, вы прислушайтесь к его советам.

Сообщение отредактировал шахтер - 28.9.2017, 11:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 28.9.2017, 11:48
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3903
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Теперь уже все убедились, как сложно с "чайниками" общаться! Из них как из партизан в гестапо информацию приходится выбивать. Если бы ТС сразу сказал всё, что нам стало известно только теперь, то все вопросы бы уже давно "устаканились"! А так развели здесь "ромашка" понимаешь, тут помню, тут не помню... icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leo-1
сообщение 28.9.2017, 11:51
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.9.2017
Пользователь №: 52929



Уважаемые форумчане, напишите пожалуйста Ваш вариант как сделать все нормально.

шахтер, возможно их кабелем ВВГнг-LS 5х4кв.мм соединить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.9.2017, 11:55
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Leo-1 @ 28.9.2017, 11:51) *
Уважаемые форумчане, напишите пожалуйста Ваш вариант как сделать все нормально.

шахтер, возможно их кабелем ВВГнг-LS 5х4кв.мм соединить?

КАБЕЛЬ пойдет. Пускатель тоже нормальный. ПРОСТО ВАМ ЭЛЕКТРИК НУЖЕН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 28.9.2017, 11:57
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(шахтер @ 28.9.2017, 12:39) *
гудвин 30, Я их просто лично вешал и подключал на своем заводе. ТОК НЕ СЧИТАЛ А ПРОСТО ПРИБОРОМ ГЛЯНУЛ. Сейчас попробую найти характеристики.

Да вот, Читаем пункт №2 там вроде четко написано питание,НЕ?

Да в характеристиках пишут 1,8 ампера при 380 вольт. Читаем пункт №6. У нас быстрей всего линейное не меньше 400,может потому я и намерял около 2 ампер. А ВЫ УВАЖАЕМЫЙ ПРОСТИТЕ ПРАВДА ЭЛЕКТРИК? Может растолкуете нахрена лампочке три Фазы?Неужто ЦОКОЛЬ Вращается с синхронной частотой? Вы бы может правда сперва думали а потом писали? Надеюсь вы читаете, или только пишите? А Костя вам плохого не посоветует, вы прислушайтесь к его советам.

Вы лично может и подключали на две фазы но у него другая модификация у вас в конце было 02 а у него 03.
Там стоит преобразователь .

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.9.2017, 12:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.9.2017, 12:05
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ваня Иванов @ 28.9.2017, 11:48) *
Теперь уже все убедились, как сложно с "чайниками" общаться! Из них как из партизан в гестапо информацию приходится выбивать. Если бы ТС сразу сказал всё, что нам стало известно только теперь, то все вопросы бы уже давно "устаканились"! А так развели здесь "ромашка" понимаешь, тут помню, тут не помню... icon_biggrin.gif

ИВАН тут я с тобой полностью согласен.
гудвин 30, Да НЕ вопрос не досмотрел извини. Я ОШИБКИ ВСЕГДА ПРИЗНАЮ.не ошибаются только дураки.

Сообщение отредактировал шахтер - 28.9.2017, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2017, 12:18
Сообщение #39





Гости






Цитата(шахтер @ 28.9.2017, 9:58) *
Ну светильник не трехфазный,он запитывается от двух фаз 380 вольт. ...

Похоже все непонятки о количестве фаз из каталогов, вот примеры:
Светильники серии «Флора»
ЖСП 64-600-002 ЭПРА (2 фазы)
[b]ЖСП 64-600-003 ЭПРА (3 фазы)[/b]
НАИМЕНОВАНИЕ Тип лампы Тип цоколя Номинальная
мощность, Вт Номинальное напряжение сети, В Количество фаз электропитания Коэф. мощности, не менее
ЖСП 64-600-002/380V ДНаТ 600 E40 600 320-420/50-60Гц 2 0,98
ЖСП 64-600-003/380V ДНаТ 600 E40 600 320-420/50-60Гц 3 0,94
ЖСП 64-750-002/380V ДНаТ 750 E40 750 320-420/50-60Гц 2 0,98
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 28.9.2017, 12:47
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(шахтер @ 28.9.2017, 13:05) *
ИВАН тут я с тобой полностью согласен. Меня Юра зовут, естественно на ты..

гудвин 30, Да НЕ вопрос не досмотрел извини. Я ОШИБКИ ВСЕГДА ПРИЗНАЮ.не ошибаются только дураки.

Да не вопрос. icon_biggrin.gif
Вот только автору от этого не легче.
Давайте примем коллегиальное решение насчет проводов решаем пойдет насчет пускателей пойдет.Насчет автомата то что он хочет поставить не пойдет.Вот давайте и решим насчет автомата.И пусть делает человек.
По моим подсчетам получается 74.16 ампера по фазе.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.9.2017, 13:00
Вернуться в начало страницы