Вопросы по контактору АВВ ESB63-40 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопросы по контактору АВВ ESB63-40 |
27.9.2017, 13:28
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
|
|
|
|
|
27.9.2017, 15:13
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.9.2017 Пользователь №: 52929 |
А вот такой вопрос пускатели пускателями а защита какая у вас будет и почему именно 4 отдельных пускателя.И что собераетесь запитывать.С красной лампочкой у вас не получится по крайней мере с этими пускателями.А зеленую можете подключить и на отходящую фазу или параллельно катушки. Защита перед контактором будет установлен автомат АВВ SH203 С25А. 4 контактора чтобы нагрузку разделить, подключать будем освещение 4 линии по 18 светильников каждый мощностью 0,64кВт. Появился еще один вопрос что означает выражение "Суммарное сечение подключаемых проводов к контакту клеммы, не более 10 мм2"? Правильно ли я понимаю, что если мне нужно подключить к контакту клеммы допустим 2 провода каждый 4кв.мм, то сумма будет 8кв.мм. и они без проблем подключатся к данному контакту. |
|
|
27.9.2017, 15:21
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Я конечно извиняюсь но на хрена такой огород.У вас свет моргнет и что вы в потемках будите бежать включать вашу кнопку.Пускатели при просадке напряжения отпадут.Поставьте просто автоматы.
|
|
|
27.9.2017, 15:26
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.9.2017 Пользователь №: 52929 |
Я конечно извиняюсь но на хрена такой огород.У вас свет моргнет и что вы в потемках будите бежать включать вашу кнопку.Пускатели при просадке напряжения отпадут.Поставьте просто автоматы. Нам нужно управление освещение осуществить в отдельном помещении, для этого и выносим кнопку. А автоматы каждый раз идти включать когда понадобиться свет тоже не вариант. Вот и родилась идея установки контакторов. |
|
|
|
|
27.9.2017, 15:37
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
4 линии по 18 светильников каждый мощностью 0,64кВт.
Вот посчитайте 18 умножить на 640Вт равно 11520Вт (11.5кВт)делим на 220 получаем 52.36 Ампера. А у вас автомат на 25А. И если у вас 4 линии то вам нужно 4 автомата по 52А или один на 250А.(однополюсных) Вы уточните вы хотите питать ваши линии от одной фазы или разбросать нагрузку на 3 фазы. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 15:53 |
|
|
27.9.2017, 15:49
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
гудвин 30, вам уже несколько человек сегодня не сговариваясь и в нескольких темах сказали, что вы торопыга. Остановитесь уже. Отдохните. Вы хотите за неделю набрать количество сообщений как у меня или как у другого VIPa? Почему вы ток в 52 А на одну фазу распределили?
-------------------- |
|
|
27.9.2017, 15:56
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Почему вы ток в 52 А на одну фазу распределили?
А это чтоб страшнее было. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 27.9.2017, 16:11 |
|
|
|
|
27.9.2017, 16:07
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.9.2017 Пользователь №: 52929 |
4 линии по 18 светильников каждый мощностью 0,64кВт. Вот посчитайте 18 умножить на 640Вт равно 11520Вт (11.5кВт)делим на 220 получаем 52.36 Ампера. А у вас автомат на 25А. И если у вас 4 линии то вам нужно 4 автомата по 52А или один на 250А.(однополюсных) Вы уточните вы хотите питать ваши линии от одной фазы или разбросать нагрузку на 3 фазы. Светильники 3-х фазные 11,52/0,66=17,45А, кабель ВВГнг 5х4кв.мм. |
|
|
28.9.2017, 8:08
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А если не затруднит, марку светильников напишите.
|
|
|
28.9.2017, 9:34
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.9.2017 Пользователь №: 52929 |
|
|
|
|
|
28.9.2017, 9:58
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Светильники 3-х фазные 11,52/0,66=17,45А, кабель ВВГнг 5х4кв.мм. Ну светильник не трехфазный,он запитывается от двух фаз 380 вольт.Потребляет ток около 2 ампер каждый.Пускового тока не имеет разгорается не торопясь , свет моргнул пока зараза не остынет не включится. Так что ток потребления 18 светильников более 30 ампер,если их запитать все 18 на две фазы.Ну или раскинуть по 6 штук разделив на три группы после пускателя. |
|
|
28.9.2017, 11:07
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Ну светильник не трехфазный,он запитывается от двух фаз 380 вольт.Потребляет ток около 2 ампер каждый.Пускового тока не имеет разгорается не торопясь , свет моргнул пока зараза не остынет не включится. Так что ток потребления 18 светильников более 30 ампер,если их запитать все 18 на две фазы.Ну или раскинуть по 6 штук разделив на три группы после пускателя. Вчера на меня наезжали сегодня вы спешите.Не 2 а 3 фазы. Не знаю как вы там считали но по данным на картинке рабочий ток каждой фазы 1.03А. И получаем 14умножим на 4 и умножим на 1.03 получаем 57.68 Ампера по каждой фазе. Это вам для размышления насчет автомата вашего ( будет установлен автомат АВВ SH203 С25А) Может конечно я ошибаюсь.Тролли поправят. Ошибочка вышла не 14 а 18 светильников, невнимательность.(кабель на станок, сижу паяю Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.9.2017, 11:19 |
|
|
28.9.2017, 11:39
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
гудвин 30, Я их просто лично вешал и подключал на своем заводе. ТОК НЕ СЧИТАЛ А ПРОСТО ПРИБОРОМ ГЛЯНУЛ. Сейчас попробую найти характеристики.
Да вот, Читаем пункт №2 там вроде четко написано питание,НЕ? Да в характеристиках пишут 1,8 ампера при 380 вольт. Читаем пункт №6. У нас быстрей всего линейное не меньше 400,может потому я и намерял около 2 ампер. А ВЫ УВАЖАЕМЫЙ ПРОСТИТЕ ПРАВДА ЭЛЕКТРИК? Может растолкуете нахрена лампочке три Фазы?Неужто ЦОКОЛЬ Вращается с синхронной частотой? Вы бы может правда сперва думали а потом писали? Надеюсь вы читаете, или только пишите? А Костя вам плохого не посоветует, вы прислушайтесь к его советам. Сообщение отредактировал шахтер - 28.9.2017, 11:51 |
|
|
28.9.2017, 11:48
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Теперь уже все убедились, как сложно с "чайниками" общаться! Из них как из партизан в гестапо информацию приходится выбивать. Если бы ТС сразу сказал всё, что нам стало известно только теперь, то все вопросы бы уже давно "устаканились"! А так развели здесь "ромашка" понимаешь, тут помню, тут не помню...
-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
28.9.2017, 11:51
Сообщение
#35
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.9.2017 Пользователь №: 52929 |
Уважаемые форумчане, напишите пожалуйста Ваш вариант как сделать все нормально.
шахтер, возможно их кабелем ВВГнг-LS 5х4кв.мм соединить? |
|
|
28.9.2017, 11:55
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
28.9.2017, 11:57
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
гудвин 30, Я их просто лично вешал и подключал на своем заводе. ТОК НЕ СЧИТАЛ А ПРОСТО ПРИБОРОМ ГЛЯНУЛ. Сейчас попробую найти характеристики. Да вот, Читаем пункт №2 там вроде четко написано питание,НЕ? Да в характеристиках пишут 1,8 ампера при 380 вольт. Читаем пункт №6. У нас быстрей всего линейное не меньше 400,может потому я и намерял около 2 ампер. А ВЫ УВАЖАЕМЫЙ ПРОСТИТЕ ПРАВДА ЭЛЕКТРИК? Может растолкуете нахрена лампочке три Фазы?Неужто ЦОКОЛЬ Вращается с синхронной частотой? Вы бы может правда сперва думали а потом писали? Надеюсь вы читаете, или только пишите? А Костя вам плохого не посоветует, вы прислушайтесь к его советам. Вы лично может и подключали на две фазы но у него другая модификация у вас в конце было 02 а у него 03. Там стоит преобразователь . Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.9.2017, 12:01 |
|
|
28.9.2017, 12:05
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Теперь уже все убедились, как сложно с "чайниками" общаться! Из них как из партизан в гестапо информацию приходится выбивать. Если бы ТС сразу сказал всё, что нам стало известно только теперь, то все вопросы бы уже давно "устаканились"! А так развели здесь "ромашка" понимаешь, тут помню, тут не помню... ИВАН тут я с тобой полностью согласен. гудвин 30, Да НЕ вопрос не досмотрел извини. Я ОШИБКИ ВСЕГДА ПРИЗНАЮ.не ошибаются только дураки. Сообщение отредактировал шахтер - 28.9.2017, 14:12 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.9.2017, 12:18
Сообщение
#39
|
|
Гости |
Ну светильник не трехфазный,он запитывается от двух фаз 380 вольт. ... Похоже все непонятки о количестве фаз из каталогов, вот примеры: Светильники серии «Флора» ЖСП 64-600-002 ЭПРА (2 фазы) [b]ЖСП 64-600-003 ЭПРА (3 фазы)[/b] НАИМЕНОВАНИЕ Тип лампы Тип цоколя Номинальная мощность, Вт Номинальное напряжение сети, В Количество фаз электропитания Коэф. мощности, не менее ЖСП 64-600-002/380V ДНаТ 600 E40 600 320-420/50-60Гц 2 0,98 ЖСП 64-600-003/380V ДНаТ 600 E40 600 320-420/50-60Гц 3 0,94 ЖСП 64-750-002/380V ДНаТ 750 E40 750 320-420/50-60Гц 2 0,98 |
|
|
28.9.2017, 12:47
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
ИВАН тут я с тобой полностью согласен. Меня Юра зовут, естественно на ты.. гудвин 30, Да НЕ вопрос не досмотрел извини. Я ОШИБКИ ВСЕГДА ПРИЗНАЮ.не ошибаются только дураки. Да не вопрос. Вот только автору от этого не легче. Давайте примем коллегиальное решение насчет проводов решаем пойдет насчет пускателей пойдет.Насчет автомата то что он хочет поставить не пойдет.Вот давайте и решим насчет автомата.И пусть делает человек. По моим подсчетам получается 74.16 ампера по фазе. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 28.9.2017, 13:00 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 17:03 |
|
|
|
|