Схема управления электроприводом , С каких пор можно вместо кнопок ставить ключи? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема управления электроприводом , С каких пор можно вместо кнопок ставить ключи? |
26.9.2017, 23:51
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Столкнулся сегодня. Сосед, мебельщик - купил покрасочную камеру. Попросил подключить. В ящике: АВ 3Р - С 16, и два АВ 1Р С2, пускатель первой величины с тепловым реле. На лицевой дверке две кнопки (с фиксацией), типа ключ - ВКЛ-ОТКЛ
Одна - в схеме цепи управления пускателем, вторая просто подача питания на розетку. Автоматы С-2 : один в цепи управления, второй питание на розетку. На мой вопрос (по телефону) - Почему кнопка с фиксацией, а не две ПУСК-СТОП? Получил "козырный" ответ - Вы отстали от жизни! Теперь так НАДО! Рассудите, пожалуйста - или я - мастодонт и пора на свалку, или хлопцы экономят на всём, позабыв или незнаючи вовсе, элементарных схем электроприводов??? |
|
|
stydent64 Схема управления электроприводом 26.9.2017, 23:51
НИР Надо знать, что далее в силовой части эл.схемы (на... 27.9.2017, 5:50
гудвин 30 Цитата(stydent64 @ 26.9.2017, 23:51) Стол... 27.9.2017, 8:04
Tad Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 8:04) В при... 27.9.2017, 9:17
гудвин 30 Очнитесь вы живете в век ТУ.
Там скорее всего не т... 27.9.2017, 9:44
Pantryk ЦитатаЭто нарушает логику работы цепей защиты
Я ви... 27.9.2017, 10:08
Tad Логика работы защиты известна. Ссылку на буквари и... 27.9.2017, 10:47
Pantryk Автозапуск двиателей запрещен? 27.9.2017, 11:04
Tad После аварийной остановки да. 27.9.2017, 11:07
Pantryk Ну так тепловое реле может работать в таком режиме... 27.9.2017, 11:21
Tad Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 11:21) Ну так... 27.9.2017, 11:50
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 11:21) ....
В... 28.9.2017, 15:21
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2017, 16... 28.9.2017, 15:27
Pantryk Возможно я не полностью владею вопросом, но разве ... 27.9.2017, 12:06
Tad Вот видите, сами нашли подтверждение тому, что я г... 27.9.2017, 12:20
Pantryk Ничего он не затрудняет. Аварийный стоп это аппара... 27.9.2017, 12:27
гудвин 30 Давайте порассуждаем по картинке.
Вот что то ни кт... 27.9.2017, 12:47
Tad Аварийный стоп - это устройство в цепи защиты, каж... 27.9.2017, 12:53
Гость посмотрите типовые схемы советского периода. 60-70... 27.9.2017, 13:46
Pantryk ЦитатаPantryk, приведите, пожалуйста, конкретную с... 27.9.2017, 13:59
Tad Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 13:59) Вот на... 27.9.2017, 14:10
Pantryk Кнопка с фиксацией и поворотный переключатель с эл... 27.9.2017, 14:31
Tad Не понял. Ведь эта схема не обеспечивает алгоритма... 27.9.2017, 14:57
Pantryk Вы сейчас про какой алгоритм и какой гост? Вы прос... 27.9.2017, 15:04
Tad Я в самом начале темы привел аргументы против испо... 27.9.2017, 15:37
Pantryk Цитатаон не может быть запущен автоматически при р... 27.9.2017, 16:42
Tad Лентяй я) Проверять не буду. Но, насколько мне изв... 27.9.2017, 17:26
stydent64 Прошу снисхождения - замотался.
1 Кнопка - именно ... 28.9.2017, 1:16
гудвин 30 А как вы прокомментируете вот это http://www.elect... 28.9.2017, 8:01
Pantryk stydent64, укажите, пожалуйста, что нарушается, ес... 28.9.2017, 9:41
гудвин 30 Цитата(Pantryk @ 28.9.2017, 10:41) styden... 28.9.2017, 12:35
Pantryk Коммутационные аппараты запрещены? У меня розетка ... 28.9.2017, 15:05
гудвин 30 Представляю дом автора, весь в пускателях.Выключат... 28.9.2017, 15:11
stydent64 Гудвин всё точно указал. Вытяжка, водяная завеса, ... 28.9.2017, 23:12
гудвин 30 Даже импортные АВТОМАТИЧЕСКИЕ линии не включаются ... 29.9.2017, 10:25
Pantryk ЦитатаPantryk - если Вы используете просто ключ, т... 29.9.2017, 16:42
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 29.9.2017, 16:42) ... Ну... 29.9.2017, 20:43
stydent64 Опять же согласен - для кухонной вытяжки. Но 3х ки... 30.9.2017, 0:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 10:50 |
|
|
|
|