Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
22.9.2017, 11:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Имеется заключение РЭС, следующего содержания (краткое изложение).
В результате косого дождя произошло перекрытие опорного изолятора ошиновки в РУ-10 кВ в ТП, от чего происходит отгорание ВВ шлейфа на ЛР с касанием отгоревшего ВВ площадки ЛР. Далее замыкание на землю и срабатывание защиты на ПС. Указывают текущие -фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ -линейные напряжения 10,3 кВ 10,3 кВ 10,3 кВ На стороне 0,4 кВ - 30 В,170 В, 230 В ОВБ восстанавливает шлейф, включают по высокой стороне и срабатывает МТЗ на ПС в результате оставшегося перекрытия опорного изолятора, т.к. причину отгорания шлейфа не установили. При дальнейшем обследовании находят причину и производят замену опорного изолятора. Включают КТП в работу. В результате у потребителя горит компрессор холодильника. Заключение РЭС: перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации. (далее заключение об осмотре компрессора и выводы) У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети. Просьба высказать своё мнение. И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС) -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
Энерго сбыт Нарушение в сети 10 кВ 22.9.2017, 11:36
razread Цитата(Энерго сбыт @ 22.9.2017, 11:36) пе... 22.9.2017, 11:45
гудвин 30 Цитата(razread @ 22.9.2017, 11:45) Перена... 22.9.2017, 12:13
Энерго сбыт Цитата(гудвин 30 @ 22.9.2017, 12:13) А ку... 22.9.2017, 13:13
razread Цитата(гудвин 30 @ 22.9.2017, 12:13) А ку... 22.9.2017, 17:01
Volt380 Цитата(razread @ 22.9.2017, 17:01) А что ... 22.9.2017, 19:55
Гость За пере- и недонапряжение из-за аварии в ТП отвеча... 22.9.2017, 12:03
гудвин 30 Второй по статистике популярной неисправностью у х... 22.9.2017, 13:29
Энерго сбыт Гудвин 30 благодарю.
Нужна была наиболее вероятная... 22.9.2017, 14:23
гудвин 30 Цитата(Энерго сбыт @ 22.9.2017, 14:23) Гу... 22.9.2017, 14:34
Энерго сбыт Не совсем так.
Сбыт, как правило, на стороне потре... 22.9.2017, 14:47
Volt380 я думаю тут скорее некомпетентность сервиса, ели о... 22.9.2017, 15:03
с2н5он Цитата(Volt380 @ 22.9.2017, 16:03) ели он... 22.9.2017, 19:10
Ixtim Цитата(Энерго сбыт @ 22.9.2017, 11:36) ..... 23.9.2017, 6:14
Marten Цитата(Volt380 @ 22.9.2017, 21:55) да лет... 25.9.2017, 4:55
Volt380 Marten, вот пока она клацает движку ничего и не бу... 26.9.2017, 15:39
Roman D Цитата(Volt380 @ 26.9.2017, 15:39) остыва... 26.9.2017, 17:23
Ваня Иванов Уважаемые коллеги и гости форума! А никого из ... 26.9.2017, 17:03
Энерго сбыт Цитата(Ваня Иванов @ 26.9.2017, 17:03) Ув... 26.9.2017, 20:51
Pantryk Цитатапри замыкании одной из фаз на землю срабатыв... 26.9.2017, 17:07
Ваня Иванов Цитата(Pantryk @ 26.9.2017, 17:07) Как ва... 26.9.2017, 17:15
Marten Цитата(Roman D @ 26.9.2017, 19:23) Соверш... 26.9.2017, 21:18![]() ![]() ![]() |
|