Всем здоровья!
Уважаемые коллеги, помогите понять эту векторную диаграмму: https://ibb.co/hRCAjF Суть такая: Где установлен прибор это РП-2 (распред. пункт № 2, ввод № 2). От РП-2 проложена КЛ-10 кВ до ТП-38/5. ТП-38/5 это водозабор (ТНЗ-1000 кВА). Из 6 двигателей работают - 2. Оба асинхронники (глубинные насосы), мощностью 63 кВт. Так сложилось, что запланированной нагрузки на них нет. Можно сказать что в холостую крутят. С этого же РП-2 с другой секции шин питается СНТ (200 000 кВт-ч в месяц) ввод 1, вот ВД прибора учета на СНТ: https://ibb.co/n7TcWv Когда включаю секционник (обе секции шин с ввода № 2 питаются, т.е. питание через прибор учета водозабора) ВД такая: https://ibb.co/m1FwPF Когда выключаю секционник (питание с ввода 1 и ввода 2 раздельно) ситуация на ПУ водозабора опять как в начале: https://ibb.co/mzAPBv Так получается идет генерация в сеть (реактивка с минусом)? Из-за того что АД крутят почти в холостую? И нужно бороться с таким положение вещей? КУ ставить что ли? Сообщение отредактировал DaaN - 9.9.2017, 0:40 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |