![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
|
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
"Слабая" питающая линия.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Измерьте напряжение между фазами. АВ-ВС-СА. Если оно в пределах 380 В, то ищите лохой контакт в тн. "нулевом проводнике".
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Ищите плохой контакт в "нулевом проводе" Понятно. У меня получается со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи. Это так заземление организовано, на сколько я понял. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать? А вы можете объяснить в чем смысл установки трех фазного счетчика если потребителей у вас на 2 фазы. И какая организация вам приняла ваш ящик учета в таком виде.У вас полный доступ к хищению эл.энергии. И как вы платите за эл.энергию или у вас ещо у каждого в гараже свой счетчик. И в чем смысл тащить со счетчика 0 и цеплять его в другую точку. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 9:08 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
А вы можете объяснить в чем смысл установки трех фазного счетчика если потребителей у вас на 2 фазы. И какая организация вам приняла ваш ящик учета в таком виде.У вас полный доступ к хищению эл.энергии. И как вы платите за эл.энергию или у вас ещо у каждого в гараже свой счетчик. И в чем смысл тащить со счетчика 0 и цеплять его в другую точку. У каждого свой счётчик стоит. В чем смысл тащить 0 со счётчика в другую точку не знаю, поэтому и спрашиваю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ладно бог с ним с нулем.Главное что бы контакт хороший был.
Ради эксперимента только отключите рубильник. Выдерните на время предохранитель соседнего блока.Желательно и запасной тоже .Включите рубильник ,и включите свою пушку, что будет пишите. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 10:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Ладно бог с ним с нулем.Главное что бы контакт хороший был. Ради эксперимента только отключите рубильник. Выдерните на время предохранитель соседнего блока.Желательно и запасной тоже .Включите рубильник ,и включите свою пушку, что будет пишите. Сделал. Напряжение без нагрузки 220в, с пушкой 187в. Всё тоже самое. Зачистил и протянул контакты на нулевом проводе в шкафу, результатов не дало, просадка имеет место быть! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да да, забыл написать, АВ=ВС=СА=390в, измерял уже. а теперь еще раз измерьте, но под нагрузкой -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Сделал. Напряжение без нагрузки 220в, с пушкой 187в. Всё тоже самое. Зачистил и протянул контакты на нулевом проводе в шкафу, результатов не дало, просадка имеет место быть! Я бы вам посоветовал продублировать нулевой провод от болта до того места где подсоединяете отходящие нули. По фото конечно плохо видно но похоже на счетчике нули подгорели. Если и это не поможет то у вас нет нуля от вашего щитка до того места от куда подключен кабель.А питаетесь вы через землю. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 14:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Я бы вам посоветовал продублировать нулевой провод от болта до того места где подсоединяете отходящие нули. По фото конечно плохо видно но похоже на счетчике нули подгорели. Если и это не поможет то у вас нет нуля от вашего щитка до того места от куда подключен кабель.А питаетесь вы через землю. Поставил перемычку на ноль в обход счётчика, измеряю, результаты те же! До моего гаража стоит порядка 5 щитков, около каждого гаража, есть ли смысл проверить их все на наличие плохого контакта нулевого провода? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Саня99, вы включаете нагрузку в гараже и падает до 185 в главном щите? Верно?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
А эти пять гаражей сидят с вами на одной фазе. Да, я и 5 гаражей сидят на 1 фазе, второй блок гаражей на 2 фазе. Но в момент измерения никого не было, в обоих блоках из потребителей был только я. Саня99, вы включаете нагрузку в гараже и падает до 185 в главном щите? Верно? Да, верно. Падает и в главном щите на моей фазе и в моём гараже непосредственно. С целью эксперимента сделал и принес к главному щитку переносную розетку, вместо вилки два провода с крокодилами. Эти крокодилы цепляю один на нулевой провод, сразу на выходе с входного кабеля, второй крокодил на 1 фазу сразу после предохранителя. И включил в эту розетку ту самую тепловую пушку на 3 кВт. В результате имею ту же посадку до 185в на 1 фазе и 245в на 2,3 фазах. Если я правильно понимаю, нулевой провод отсутствует уже в кабеле который идёт от столба в главный щиток? Верно? Сообщение отредактировал Саня99 - 11.9.2017, 15:53 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
однозначно слабый ноль. а вот этот КГ который приходит, не к алюминиевой воздушке ли подключен? Вам поможет только ревизия и ремонт всех соединений на линии..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Да, я и 5 гаражей сидят на 1 фазе, второй блок гаражей на 2 фазе. Но в момент измерения никого не было, в обоих блоках из потребителей был только я. Да, верно. Падает и в главном щите на моей фазе и в моём гараже непосредственно. С целью эксперимента сделал и принес к главному щитку переносную розетку, вместо вилки два провода с крокодилами. Эти крокодилы цепляю один на нулевой провод, сразу на выходе с входного кабеля, второй крокодил на 1 фазу сразу после предохранителя. И включил в эту розетку ту самую тепловую пушку на 3 кВт. В результате имею ту же посадку до 185в на 1 фазе и 245в на 2,3 фазах. Если я правильно понимаю, нулевой провод отсутствует уже в кабеле который идёт от столба в главный щиток? Верно? Раз вы пока еще там, можете сфоткать как подключен кабель к линии.Просто с земли. И проверьте вашим пробником ![]() И очень интересно будет чем закончится эта история.Пишите. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 16:19 |
||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 20:45 |
|
![]() |