Уважаемые коллеги, помогите понять эту векторную диаграмму: https://ibb.co/hRCAjF Суть такая: Где установлен прибор это РП-2 (распред. пункт № 2, ввод № 2). От РП-2 проложена КЛ-10 кВ до ТП-38/5. ТП-38/5 это водозабор (ТНЗ-1000 кВА). Из 6 двигателей работают - 2. Оба асинхронники (глубинные насосы), мощностью 63 кВт. Так сложилось, что запланированной нагрузки на них нет. Можно сказать что в холостую крутят. С этого же РП-2 с другой секции шин питается СНТ (200 000 кВт-ч в месяц) ввод 1, вот ВД прибора учета на СНТ: https://ibb.co/n7TcWv Когда включаю секционник (обе секции шин с ввода № 2 питаются, т.е. питание через прибор учета водозабора) ВД такая: https://ibb.co/m1FwPF Когда выключаю секционник (питание с ввода 1 и ввода 2 раздельно) ситуация на ПУ водозабора опять как в начале: https://ibb.co/mzAPBv Так получается идет генерация в сеть (реактивка с минусом)? Из-за того что АД крутят почти в холостую? И нужно бороться с таким положение вещей? КУ ставить что ли? Сообщение отредактировал DaaN - 9.9.2017, 0:40 |
|
|
DaaN Векторные диаграммы ПСЧ. 8.9.2017, 20:46
mic61 Схему (однолинейную) набросайте с указанием места ... 8.9.2017, 21:15
DaaN Цитата(mic61 @ 8.9.2017, 22:15) Схему (од... 8.9.2017, 21:24
Ваня Иванов Цитата(DaaN @ 8.9.2017, 20:46) ....
Так п... 9.9.2017, 0:22
DaaN Цитата(Ваня Иванов @ 9.9.2017, 0:22) Уваж... 9.9.2017, 0:37
Ваня Иванов Добавлю, что источником ёмкостной реактивной мощно... 9.9.2017, 0:47
Null Цитата(DaaN @ 8.9.2017, 20:46) Так получа... 9.9.2017, 7:06
DaaN Цитата(Null @ 9.9.2017, 8:06) Подсчитайте... 9.9.2017, 10:20
Ваня Иванов Цитата(Null @ 9.9.2017, 7:06) Подсчитайте... 9.9.2017, 9:46
DaaN Нету на водозаборе компенсирующих устройств...
Отк... 9.9.2017, 19:24
DaaN Как там было в одном известном фильме: "Я хоч... 11.9.2017, 22:20
Pantryk У меня по расчету генерация реактивки на этой лин... 11.9.2017, 22:56
DaaN Цитата(Pantryk @ 11.9.2017, 23:56) У меня... 11.9.2017, 23:23
НИР Может КУ есть по низкой стороне транса? 12.9.2017, 7:38
Pantryk ЦитатаОн не даст генерации в сеть
Ну, если линия ... 12.9.2017, 9:18
DaaN Цитата(Pantryk @ 12.9.2017, 10:18) Ну, ес... 12.9.2017, 11:37
Pantryk Если вам санкций за перекомпенсацию не выставляют,... 12.9.2017, 13:34
DaaN В общем так:
Действительно конденсатором является ... 13.9.2017, 20:15
Ваня Иванов Цитата(DaaN @ 9.9.2017, 10:20) ...Там лин... 15.9.2017, 0:57![]() ![]() ![]() |
|