А РН чего одно? Его придётся настраивать на 198 - 242 (207 - 253), при том, что например СД лампы допускают намного большие колебания. И задержку для компрессоров ставить на 5 минут, которая большинству приборов не нужна.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...мне советовали вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные, чтобы групповые УЗО не отключались при неисправности одного светильника или электроприбора... Тут Вы что-то недопоняли... Двухполюсники имеет смысл ставить после УЗО только для более быстрого определения неисправной линии и её отключения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
А РН чего одно? Его придётся настраивать на 198 - 242 (207 - 253), при том, что например СД лампы допускают намного большие колебания. И задержку для компрессоров ставить на 5 минут, которая большинству приборов не нужна. для защиты от превышения в случае отгорания нуля например. большинство моделей предполагают регулировку пределов и отключаемую задержку.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Volt380, если это ответ на мой вопрос (перефразируя: почему всего 1 штука?..), то я ничего не понял.
Согласен с Цитата НАХРЕНА столько модулей в ТРЁШКЕ?? из интереса спросил, что за дискриминация - реле 1 штука, а автоматов и УЗО вон сколько...
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Инк, а, да, не внимательно прочитал... дык а чего меня тролить количеством модулей? я и не сторонник дохрена автоматов! или я опять не так понял?))
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Ребят, так что в сухом остатке? Принимаем последнюю схему ( с учетом ваших замечаний?
Без вашего одобрения щиток собираться не начнет )))) Сообщение отредактировал Александр_32 - 28.8.2017, 21:32 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Volt380, это разве троллинг? Так, лёгкая ирония, причём не в вашу сторону, а автору темы был адресован вопрос.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
С точностью до наоборот, аднакама. Или если точнее, то просто номинал УЗО не менее номинала вышестоящего АВ... ![]() 50 А вводной АВ и 50 А УЗО (вводное УЗО пусть, одно на всю квартиру)? Ток не расцепления (в течении 1 часа не отключится) - 56,5 А у АВ 50А. А ток расцепления (в течении не более 1 часа должен отключить) - 72,5 А у АВ 50А. УЗО при таком токе может быстро кончиться. Особенно если учесть рекомендацию по сопротивлению АВ 50А в 7 мОм. Там что-то количество теплоты вообще в кДж получается ![]() Ну не суть. В любом случае, АВ на ступень выше УЗО! А с кабелями ВВГ открытие для меня. Что-то думал есть многожильные. Ну по заказу сделают по крайней мере ![]() Сообщение отредактировал DaaN - 29.8.2017, 0:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
УЗО при таком токе может быстро кончиться.... В любом случае, АВ на ступень выше УЗО! Это Ваше личное мнение. Хуже не будет, если даже на две ступени выше возьмёте... ![]() Цитата А с кабелями ВВГ открытие для меня. Что-то думал есть многожильные. Ну вообще то, они (кабели ВВГ) и есть многожильные в большинстве случаев... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |