Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пуско-наладка , Испытание заземления

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.8.2017, 5:00
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

На объекте в начале 2015г. был выполнен контур функционального заземления внутри здания, точнее под ним, на удалении на 30 метров в две стороны, были забиты измерительные колы, от колов к измерительному щиту привели кабель.

Спустя 2,5 года решили объект сдать, пригласили, вроде бы грамотных, людей для проведения испытаний, в их работе меня смутило то, что для проверки связи между колами и контуром, они использовали батарейку с лампочкой, т.е. "+" на один контакт лампы, массу через колы, землю, контур на второй контакт лампы, и для этих людей было удивлением когда лампочка загорелась. Теперь они упираются в то, что где-то есть контакт между колами и контуром, и на отрез отказываются мерить сопротивление специализированными приборами. Тот же опыт они проделывали с замыканием цепи на металлический пол, стоящий на бетонной плите, которая залита над функциональным контуром, сам пол заземлён на контур повторного заземления, функциональный и повторный контура по проекту не имеют общей точки по металлу, вообщем замкнув свой чудо прибор между FE и PE лампочка зажглась, по мне так ни чего удивительного, но для "профессионалов" этот показатель плохой знак!

Подскажите может я чего то не знаю и лампочка всё же не должна гореть, но данные действия я расцениваю как отсутствие квалификации у людей, и мозгов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Пуско-наладка   22.8.2017, 5:00
- - ЛЕША   Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.8.2017, 9:00)...   22.8.2017, 13:20
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(ЛЕША @ 22.8.2017, 13:20) Начало пл...   22.8.2017, 14:26
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.8.2017, 18:26...   22.8.2017, 15:21
- - Из России   Пригласите ДРУГИХ. У кого есть лицензия/опыт. Есть...   22.8.2017, 14:02
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.8.2017, 14:26...   22.8.2017, 17:20
|- - Жорик   Цитата(Ваня Иванов @ 22.8.2017, 17:20) Ме...   22.8.2017, 17:39
- - Ваня Иванов   Цитата(Жорик @ 22.8.2017, 17:39) ...Зазем...   22.8.2017, 18:26
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Ваня Иванов @ 22.8.2017, 18:26) Ув...   22.8.2017, 18:38
||- - Жорик   Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.8.2017, 18:38...   22.8.2017, 18:46
|- - Жорик   Цитата(Ваня Иванов @ 22.8.2017, 18:26) Ув...   22.8.2017, 18:40
- - Roman D   Вот на кой ляд им какое-то там функциональное зазе...   22.8.2017, 20:31
- - Гость   ГОСТ Р 50571-4-44-2011 запретил делать более одног...   22.8.2017, 21:10
- - Pantryk   Гость_Алексей, нарисуйте схему, как эти PE и FE по...   23.8.2017, 10:06
- - Ваня Иванов   Когда-то в далёком детстве мне вдолбили в голову с...   23.8.2017, 10:07
- - Pantryk   Иногда отдельный контур все же необходим, но для э...   23.8.2017, 10:11
|- - Гость   Цитата(Pantryk @ 23.8.2017, 10:11) Иногда...   23.8.2017, 12:33
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 23.8.2017, 12:33) Отдельно...   24.8.2017, 12:10