Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бойлер лупит током через воду. Подскажите пожалуйста)

Саша007
сообщение 12.8.2017, 0:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2017
Пользователь №: 52512



Всем привет) Такой вопросик. Бойлер начал не приятно бить током через воду. Знаю что где то ТЭН прошивает уже от долговечной службы) ТЭН я заменю, установлю УЗО, заземлю ТЭН. Но вопрос в другом, если бы бойлер питался от гальванической развязки (разделительный трансформатор), то так же бы долбило током в случае пробоя ТЭНа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.8.2017, 7:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3259
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




На вторичной обмотке трансформатора нулевой провод не имеет заземления (смотрите схему). Случайное прикосновение к проводникам или к прибору не приносит вред человеку, т.е. прикосновение безопасно. Но стоит отметить, на вторичной обмотке все же присутствует опасный потенциал, случайное прикосновение к проводнику и одновременно к металлическому стояку холодной воды, может угрожать жизни человека.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2017, 10:56
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(moshkarow @ 12.8.2017, 7:45) *

На вторичной обмотке трансформатора нулевой провод не имеет заземления (смотрите схему). Случайное прикосновение к проводникам или к прибору не приносит вред человеку, т.е. прикосновение безопасно. Но стоит отметить, на вторичной обмотке все же присутствует опасный потенциал, случайное прикосновение к проводнику и одновременно к металлическому стояку холодной воды, может угрожать жизни человека.


Верно: трансформатор, конечно, вещь полезная, но только как дополнительная мера безопасности. Поэтому сливайте воду icon_wink.gif и меняйте ТЭН, пока бак не проело.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 12.8.2017, 11:04
Сообщение #4





Гости






Разделительный трансформатор на мощность, достаточную для питания бойлера (ок. 2 кВт) по определению будет иметь солидные массо-габаритные показатели и следовательно, немалую межобмоточную ёмкость. Это ведь не сварочный транс, который специально выполняется с ослабленной межобмоточной связью с целью получения нужной для сварки характеристики вторичной цепи.
А посему через этот виртуальный конденсатор (не показанный на схеме) человека, стоящего босыми ногами на земле (в воде), будет бить током.
Вполне возможно, величина тока будет несмертельной, но чувствоваться будет, это точно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Саша007
сообщение 12.8.2017, 18:55
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.7.2017
Пользователь №: 52512



Цитата(moshkarow @ 12.8.2017, 7:45) *
Случайное прикосновение к проводникам или к прибору не приносит вред человеку, т.е. прикосновение безопасно. Но стоит отметить, на вторичной обмотке все же присутствует опасный потенциал, случайное прикосновение к проводнику

Спасибо) Вообщем как я понял что если вода имеет связь с землёй(водопровод) то толку от развязки ноль.

Цитата(Гость_Дачник_* @ 12.8.2017, 11:04) *
Разделительный трансформатор на мощность, достаточную для питания бойлера (ок. 2 кВт) по определению будет иметь солидные массо-габаритные показатели и следовательно, немалую межобмоточную ёмкость. Это ведь не сварочный транс, который специально выполняется с ослабленной межобмоточной связью с целью получения нужной для сварки характеристики вторичной цепи.
А посему через этот виртуальный конденсатор (не показанный на схеме) человека, стоящего босыми ногами на земле (в воде), будет бить током.
Вполне возможно, величина тока будет несмертельной, но чувствоваться будет, это точно.

У меня есть бублик для сварки на 5 квт, намотать 260 витков вторички как на первичке дело 1 часа, уже мотал на другом таком же бублике. Но смысл это делать если вода имеет связь через трубы с землёй.

Цитата(Roman D @ 12.8.2017, 10:56) *
Поэтому сливайте воду icon_wink.gif и меняйте ТЭН, пока бак не проело.

Та придётся)) Жара такая и помыться нормально нельзя.