![]() УЗО + ДИФ есть ли смысл? , установка УЗО перед ДИФ с одинаковым номиналом по утечке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО + ДИФ есть ли смысл? , установка УЗО перед ДИФ с одинаковым номиналом по утечке |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Смысла нет, но если есть лишние - почему не поставить?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Ну почему нет смысла? Вышел например из строя ДИФ в группе, он ведь просто не сработает на утечку и человека так и будет бить. А тут в группе стоит дополнительное УЗО. Я в этом смысле имел ввиду
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Daner, странный вы... про диф беспокоитесь, а то что все остальное как бы без защиты от утечки остается это норм))) Хотя установив как вы нарисовали - будет все под защитой, бойлер под двойной, а остальное под одинарной защитой, но, запитав диф ДО узо, будет все логичней... да и правильней
хотя повторюсь, ваша схема и так работоспособна -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
ДИФ не должен защищать от утечки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
haramamburu, я нигде не писал, что переживаю именно за ДИФ. Я переживаю за то, что человека в душевой начнет бить током, когда произойдет его утечка и ДИФ по какой-то причине не сработает. Я просто не понимаю в чем минус этой схемы? Удорожания нет, селективность в ней тоже не имеет особого значения. Если АЗО и ДИФ могут работать в связке, то почему нет? Номинал подобран с хорошим запасом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Daner, минусов так таковых нет... вы можете изза или/от паранойи хоть 10 узо последовательно поставить)))
земля есть? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
ДИФ не должен защищать от утечки. Всмысле не должен? ![]() Цитата Дифференциальный автомат предназначен для защиты человека от поражений электрическим током при его соприкосновении с токоведущими частями электрооборудования либо при утечке электрического тока. В этом случае дифференциальный автомат выполняет функции устройства защитного отключения. ДИФ несет в себе функции УЗО и Автоматического выключателя. Просто ДИФ на большую группу розеток не повесишь из-за его номинала. А УЗО можно. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
ДИФ не должен защищать от утечки. Дифавтомат – это комплексный защитный аппарат, который выполняет защитные функции двух аппаратов, а именно автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Данный аппарат производит защиту питаемой цепи от перегрузок, токов короткого замыкания, а также от утечки тока в результате повреждения изоляции. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Daner, минусов так таковых нет... вы можете изза или/от паранойи хоть 10 узо последовательно поставить))) земля есть? Да, что все говорят о паранойе? ![]() Почему у людей не возникает вопросов когда для спасения людей с спасательной шлюпке надо обязательно иметь плавательный жилет. А тут УЗО и ДИФ и сразу кто-то думает, что это паранойя. Тогда можно смело отказываться от противопожарных УЗО, от вводных автоматов (не выключателей), ведь вся цепь и так на них построена. Но ведь для чего-то же их используют? Тем более по схеме не предпологается покупка нового УЗО, а просто дополнительно, по мимо группы розеток и света, продублировать еще и УЗО. Заземление только планируется. Сообщение отредактировал Daner - 11.8.2017, 13:56 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если УЗО будет отключать утечки, нельзя будет включить ни один электроприбор. сами то поняли че ляпнули? Daner, УЗО/Диф при TNC-S это и есть плавательный жилет, ДИФ + УЗО = два плавательных жилета УЗО + Земля это жилет и лодка)))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Да, что все говорят о паранойе? ![]() А тут УЗО и ДИФ и сразу кто-то думает, что это паранойя. Тогда можно смело отказываться от противопожарных УЗО, от вводных автоматов (не выключателей), ведь вся цепь и так на них построена. Но ведь для чего-то же их используют? Тем более по схеме не предпологается покупка нового УЗО, а просто дополнительно, по мимо группы розеток и света, продублировать еще и УЗО. Диагноз поставлен неправильно. Учитывая "противопожарные УЗО", кои не ведомы нормам, это есть вялотекущая шизофриния. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Цитата Daner, УЗО/Диф при TNC-S это и есть плавательный жилет, ДИФ + УЗО = два плавательных жилета УЗО + Земля это жилет и лодка)))) Не согласен. ПОнятно, что так можно дублировать и автоматы и потом еще автоматы и потом еще дублирующее узо, дублирующим узо. Но ведь эта группа (бойлер, душевая) самая важная. Почему бы именно сюда не положить по "два жилета"? Диагноз поставлен неправильно. Учитывая "противопожарные УЗО", кои не ведомы нормам, это есть вялотекущая шизофриния. Пусть будет шизофрения. Я вас Гость кажется уже начал понимать потихоньку ) Сообщение отредактировал Daner - 11.8.2017, 14:18 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Прочтешь внимательно нормы, тогда может и дойдет, кто что ляпнул. Я смотрю гость Анонимист уже прочел? молодец, возьми пирожок... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не согласен. ПОнятно, что так можно дублировать и автоматы и потом еще автоматы и потом еще дублирующее узо, дублирующим узо. Но ведь эта группа (бойлер, душевая) самая важная. Почему бы именно сюда не положить по "два жилета"? это ваше право соглашаться или нет, я в общем то к тому, что "земля" при TN-C-S важнее УЗО, и поэтому УЗО там как доп защита, читайте жилет... хотите два))))но вот под включенный бойлер, пусть и под УЗО но без земли... знаете... я не полезу... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Цитата(haramamburu) это ваше право соглашаться или нет, я в общем то к тому, что "земля" при TN-C-S важнее УЗО, и поэтому УЗО там как доп защита, читайте жилет... хотите два)))) но вот под включенный бойлер, пусть и под УЗО но без земли... знаете... я не полезу.. Земля будет обязательно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |