Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопросы по электро щиту и электрике в квартире

OneCat
сообщение 26.7.2017, 0:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Доброго времени суток всем!
Имею старый дом без заземления, т.е всего 2 провода алюминиевых заходит в квартиру, каких-то еще электро автоматов в подъезде нету, если только где-то в подвале или еще в каком-то месте спрятаны, в данный момент установлены предохранители на 32А 2 штуки, Сейчас занимаюсь ремонтом и меняю проводку. Вопрос по сборке электрощита, у местных электриков спрашивал, но классификация мягко говоря слабенькая, В доме нету электро плиты(газ), вводный автомат посоветовали на 25А, а дальше хочешь не ставь хочешь ставь и на 1 автомате всё работать будет, но охота сделать всё грамотно. И такой вопрос какие автоматы ( какой фирмы ) и на сколько по мощности лучше использовать, проводку тянул кабелем ВВГ медным на 2.5, если я правильно понимаю то на них нужны автоматы на 16А или 20 ?, электро приборов в квартире не много, компьютер\телевизор - это по комнатам на кухню и ванную еще не делал нечего, и вот вопрос, нужен ли провод большего сечения на кухню будет ? там холодильник\чайник\микроволновка\миксеры и т.д, и следовательно какой туда автомат.
В ванную комнату хочу поставить узо или даже диф как я понял это одно и тоже только для дифа не нужно будет ставит еще один автомат и он будет занимать меньше места в щитке, верно ? но тоже не понятно какой мощности и его ставить только на розетку для стиральной машины или еще и на освещение и другие розетки ( под фен и т.д ).
Сколько автоматов лучше поставить на комнаты или хватит и 1 ? и нужно ли делать разделение на свет\розетки ?
Так же еще задумался установить узо на всю квартиру в количество 1 штуке на сколько это разумно и нужно ли вообще ?
Хочу сделать всё максимально правильно но при этом без наркомании где на каждую розетку свой автомат, в данный момент думаю сделать вводный автомат на 25, на кухню отдельный автомат на 20, на комнаты один на 20 и в ванную узо или диф на 16, как писал ранние еше есть мысли после вводного поставить узо на на всю квартиру только нужно ли ? Подскажите как сделать оптимальнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- OneCat   Вопросы по электро щиту и электрике в квартире   26.7.2017, 0:17
- - S-cream   Вам лень прочитать уже стопиццоттысччраз обсосанны...   26.7.2017, 0:39
|- - OneCat   Мне не лень почитать, что я на данный момент решил...   26.7.2017, 1:20
- - просто Гоша   Ну почему же "ни о чём"? Как раз "о...   26.7.2017, 9:06
|- - OneCat   Цитата(просто Гоша @ 26.7.2017, 9:06) Ну ...   26.7.2017, 16:37
|- - savelij®   Цитата(OneCat @ 26.7.2017, 16:37) Еще одн...   27.7.2017, 1:10
|- - Гость_гость_*   Цитата(savelij® @ 27.7.2017, 1:10) ... пр...   31.7.2017, 9:58
|- - savelij®   Цитата(Гость_гость_* @ 31.7.2017, 9:58) э...   31.7.2017, 23:51
|- - push   Цитата(Гость_гость_* @ 31.7.2017, 13:58) ...   1.8.2017, 6:14
- - просто Гоша   Пожалуйста. Только жаль, что в своих обидах вы нич...   26.7.2017, 17:28
- - stydent64   Ну а так - ищи (гадай) сколь хочешь Чёрта лысого н...   27.7.2017, 11:04
- - OneCat   Спасибо savelij®, за ответ. По поводу тем в раздел...   27.7.2017, 18:12
- - S-cream   1. Так-то да, но с точки зрения эксплуатации, лучш...   27.7.2017, 21:34
|- - OneCat   Цитата(S-cream @ 27.7.2017, 21:34) 4...   29.7.2017, 0:37
- - S-cream   Узо должно быть больше на ступень или равно защища...   29.7.2017, 8:43
- - OneCat   Всем спасибо за советы ! Сделаю вот так: 25 на...   1.8.2017, 5:35
- - marsikk   25 А на 2,5 мм   1.8.2017, 7:36
|- - push   Цитата(marsikk @ 1.8.2017, 11:36) 25 А на...   3.8.2017, 5:26
|- - OneCat   Цитата(push @ 3.8.2017, 5:26) Видимо самы...   3.8.2017, 7:03
|- - Костян челябинский   Цитата(OneCat @ 3.8.2017, 9:03) Это закон...   3.8.2017, 7:37
|- - OneCat   Цитата(Костян челябинский @ 3.8.2017, 7:3...   3.8.2017, 10:47
- - OneCat   Cпасибо за развернутый ответ, только у меня оч ста...   2.8.2017, 12:18
- - Костян челябинский   И слив меняют на ПВХ. А вообще, у меня в хрущевке...   3.8.2017, 11:40
- - push   Нет, вот как раз на слив низя у нее контакта нет. ...   3.8.2017, 11:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 3.8.2017, 11:53) ... Кстати...   3.8.2017, 12:48
- - Костян челябинский   Ещё раз. Проводка двухпроводная. Ванна с машинкой ...   3.8.2017, 12:06
- - push   типа 7.1.88? дык там маленько не так. Там про МСУ...   3.8.2017, 12:45
- - Костян челябинский   push, а машинку чистить от пыли изнутри не пробов...   3.8.2017, 13:07
|- - push   Цитата(Костян челябинский @ 3.8.2017, 17...   6.8.2017, 9:26
- - OneCat   Этаж 3тий, в данный момент машинка когда в розетку...   4.8.2017, 10:45
- - Костян челябинский   УЗО нужно по любому. Перенос поддерживаю. Как ремо...   4.8.2017, 11:35