Прошу совета и поделится мнением.
Автоматизируем линию разлива. Последовательно три конвейера, электропривод каждого конвейера 0.750 - 0.8 кВт, фланцевый импортный да и вообще все импортное в том числе и моторедуктор. Накупили три Hyundai N700Е-015HF на каждый привод, так уж очень хотелось и на других производителей не смотрели просто. Инженер у нас чайник молодой и то не понятно кто по образованию но не электротехник, так в основном на побегушках и надзиратель. Энергетика нет - инженер у нас три в одном флаконе. Так, что, все на электриках и их мозгах Характеристики модели: Тормозной прерыватель: встроенный есть Напряжение сети: 3~380 В Выходное напряжение: 380 В Ток: 4 А Мощность: 1.5 кВт Стал вопрос как защитить каждый частотник. Вообщем, кто что начал предлагать и в паспорте тоже совсем другое. Моя позиция в разрез со всеми. Это конечно хорошо, что частоник с запасом но, ток он будет потреблять соответственно по параметрам двигателей приводов. Короче я предложил поставить ВА 47-29 -3Р 4А C и думаю этого за глаза хватит. Ничего другого в этом процессе к частотикам не будет подключатся, а если и на думают или перенесут частотник для других нужд то там пусть и решают проблему по другому автомату защиты. Каково ваше мнение хватит этого автомата на 4А или как. Только давайте по честному, грамотно подходить, а не от фонаря советовать - а то, читал я этот форум и видел какие здесь бывают заблудшие, это конечно не касается всех подряд. |
|
|
Э3 Hyundai N700Е-015HF 2.8.2017, 13:12
Э3 Забыл написать или добавлю просто: - на эти моторе... 2.8.2017, 13:29
Tad Автомата по входу вполне достаточно для защиты ПЧ.... 2.8.2017, 14:33
rosck Цитата(Э3 @ 2.8.2017, 13:12) Стал вопрос ... 2.8.2017, 15:02
Ваня Иванов Уважаемый Э3! Присоединяюсь к сказанному преды... 2.8.2017, 15:35
Э3 Цитата(Ваня Иванов @ 2.8.2017, 15:35) Ува... 3.8.2017, 10:37
rosck Мощность двигателя даётся механическая на валу и ... 3.8.2017, 11:18
Э3 Цитата(rosck @ 3.8.2017, 11:18) Вы наверн... 3.8.2017, 15:30
Костян челябинский На шильдах пишут мощность НА ВАЛУ. Поэтому для рас... 3.8.2017, 15:50
Э3 Цитата(Костян челябинский @ 3.8.2017, 15... 3.8.2017, 16:11
rosck Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 16:11) вообще как п... 3.8.2017, 19:56
Э3 Цитата(rosck @ 3.8.2017, 19:56) Механичес... 3.8.2017, 20:24
rosck Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 20:24) - но, не вся... 3.8.2017, 20:40
Э3 Цитата(rosck @ 3.8.2017, 20:32) Вы штаны ... 3.8.2017, 20:45

rosck Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 20:45) сам вырыгну... 3.8.2017, 21:04
Э3 Цитатаrosck КПД определяется потерями на преобразо... 3.8.2017, 21:09
rosck Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 22:09) слухай rosck... 3.8.2017, 21:40
Гость_Алексей_* Цитата(Э3 @ 2.8.2017, 13:12) Прошу совета... 3.8.2017, 15:53
Э3 Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.8.2017, 15:53)... 3.8.2017, 16:40
Гость_Бывалый_* Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 15:30) ...а причём ... 3.8.2017, 15:53
Э3 Цитата(Гость_Бывалый_* @ 3.8.2017, 15:53)... 3.8.2017, 16:18
Костян челябинский Вы издеваетесь? На валу. Полезная. Активная. Номин... 3.8.2017, 16:18
Э3 Цитата(Костян челябинский @ 3.8.2017, 16... 3.8.2017, 16:44
Гость_Бывалый_* Вы понимаете смысл слова МЕХАНИЧЕСКАЯ мощность?... 3.8.2017, 16:18
Э3 Цитата(Гость_Бывалый_* @ 3.8.2017, 16:18)... 3.8.2017, 16:47
Костян челябинский Если её просто разделить на КПД, будет активная по... 3.8.2017, 16:20
Гость_Бывалый_* Соотношение кВт и лошадиной силы:
1 кВт равен 1,35... 3.8.2017, 16:29
Костян челябинский Да не исчисляется она. Это характеристика вращаемо... 3.8.2017, 16:58
Э3 Извините что копирую но, так будет быстрей и справ... 3.8.2017, 16:58
Э3 Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 16:58) ŋ=P2/P1... 3.8.2017, 17:13
Костян челябинский И к чему вы приводите нам тот текст, который НАМ и... 3.8.2017, 17:01
Ваня Иванов Цитата(Э3 @ 3.8.2017, 16:58) ...чтобы не ... 3.8.2017, 17:03
Ваня Иванов Уважаемый Э3! Попробуйте теперь преобразовать ... 3.8.2017, 17:31
Э3 Цитата(Ваня Иванов @ 3.8.2017, 17:31) Ува... 3.8.2017, 17:51
Ваня Иванов Уважаемый Э3! Ваня хоть и кажется дурачком, но... 3.8.2017, 18:10
Э3 Цитата(Ваня Иванов @ 3.8.2017, 18:10) Ува... 3.8.2017, 19:02
Гость_Бывалый_* Цитата(Ваня Иванов @ 3.8.2017, 18:10) а т... 3.8.2017, 18:36
Tad NB Редкостное явление - автор темы флудит почище у... 3.8.2017, 20:23
с2н5он закрыто 3.8.2017, 22:43![]() ![]() |
|