Расчет сечения кабеля на 200 кВт

disker
сообщение 30.7.2017, 15:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Здравствуйте. Не сталкивался с такими большими нагрузками. поэтому не знаю как правильно расчитывать сечение для такого кабеля. Да и если честно раньше никогда не считал - просто шел в магазин, говорил , что нужен кабель на такую нагрузку и мне подбирали. А тут хотелось бы самому разобраться, так как 200 кВт это все таки многовато..

Кабель медный. 3 фазы. Нагрузка - индукционная печь.

Спасибо заранее..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 15:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А что, в проекте сечение не указано?

А у вас образование какое?

А вы кто по профессии?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 15:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Нет, в проекте не указано. Проекта пока нет.
Высшее техническое, но расчетами никогда не занимался. Инженер-електромеханик.

Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 15:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 16:04
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Roman D, понятно. В общем мне посоветовали взять отсюда www . ruscable . ru/info/pue/1-3.html (ссылку не разрешает вставить) с таблицы Таблица 1.3.16. данные (я так понимаю это взято с ПУЭ):

Расчет сказали делать так (не буду расписывать что значит, так как вижу вы понимаете о чем речь):

1. Подобрать ток. Ток равен = ( P / ( (кв.корень(3) * 380 * 0,92 ) ) Итого выходит 330 Ампер.

2. Подбираем кабель 4-х жильный медь по таблицам выше по ссылке минимум 185 мм.кв. А лучше с запасом взять то, что выше 240 кв.мм.

Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 17:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 16:30
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Цитата(Roman D @ 30.7.2017, 16:25) *
А косинус откуда такой красивый? icon_wink.gif Те индукционки, что я видел, чуть ли не 0,2 имели. Отстаю от жизни...


вряд ли отстаете )) скорее те кто мне советовал ошиблись, так как сегодня воскресенье и я человека с дивана поднял чтобы он мне посчитал.. А где точно можно узнать этот косинус ? В паспорте индукционок может быть указан ? Или где его искать ?

Вот нашел в инете :

Цитата
В инете очень противоречиво. Коэффициент мощности индукционных печей cosφ= 0,2...0,8.


Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 16:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Может дождаться выхода проекта? И не бежать впереди паровоза?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 16:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Цитата(Костян челябинский @ 30.7.2017, 16:44) *
Может дождаться выхода проекта? И не бежать впереди паровоза?

не факт что он будет. Устраиваюсь на работу и мне задали такой вопрос... Смогу ли я рассчитать. Я считал на меньшие нагрузки ранее, поэтому сказал, что смогу. Дальше не спрашивали. Завтра буду знать результат поверили ли мне или нет.. но немного напрягает ситуация )) Хотя я сказал что я из себя представляю и что раньше делал, но подставлять людей тоже не хочу, поэтому решил разобраться в впросе..

Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 16:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rol_*
сообщение 30.7.2017, 16:55
Сообщение #8





Гости






Цитата(disker @ 30.7.2017, 15:09) *
Здравствуйте. Не сталкивался с такими большими нагрузками. поэтому не знаю как правильно расчитывать сечение для такого кабеля. Да и если честно раньше никогда не считал - просто шел в магазин, говорил , что нужен кабель на такую нагрузку и мне подбирали. А тут хотелось бы самому разобраться, так как 200 кВт это все таки многовато..

Кабель медный. 3 фазы. Нагрузка - индукционная печь.

Спасибо заранее..

ну пипец дожились, раньше он шёл и ему продавцы со средним образованием и госоценкой три бала рассчитывали сечение, а он так себе пастух icon_smile.gif Теперь ему надобно кабель на 200 кВт который в магазине не продаётся ну, что только если под заказ и то? А вот есть у меня такой вопрос к вам можно конечно и не знаю сказануть icon_smile.gif Нагрузку то вы как считали? по-фазно или общая Р=√3UлIлcosf
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 17:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Цитата(Rol @ 30.7.2017, 16:55) *
ну пипец дожились, раньше он шёл и ему продавцы со средним образованием и госоценкой три бала рассчитывали сечение, а он так себе пастух icon_smile.gif Теперь ему надобно кабель на 200 кВт который в магазине не продаётся ну, что только если под заказ и то? А вот есть у меня такой вопрос к вам можно конечно и не знаю сказануть icon_smile.gif Нагрузку то вы как считали? по-фазно или общая Р=√3UлIлcosf

если бы вы почитали тему детальнее, то не задавали бы глупых вопросов по поводу нагрузки ))

По поводу кабеля я и сейчас не поменяю своего мнения и все равно буду просить посчитать продавцов, потому как видел кабеля которые по сечению должны были быть с запасом, а на самом деле грелитсь только так от той нагрузки которую они должны были держать без проблем. Именно поэтому я всегда прошу продавцов подбирать мне кабель. Ибо если не правильно выберут. то кабель возвращается обратно. И это мое право как покупателя.

То. что кабель под заказ это проблема ? Я с магазином работал 4 года , покупал на предприятие в среднем по 1000 долларов в год товара и они не захотят мне доставить под заказ кабель ? Вы о чем вообще говорите ? ..

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 30.7.2017, 17:07
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



disker, Вы верно считаете, уточните только по косинусу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.7.2017, 17:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ищите данные на установку. Обычно в паспорте указана не только мощность но и потребляемый ток, а также cos. Посмотрите на установке какой стоит вводной автомат, на сколько он ампер.

Цитата(disker @ 30.7.2017, 18:06) *
Именно поэтому я всегда прошу продавцов подбирать мне кабель. Ибо если не правильно выберут. то кабель возвращается обратно. И это мое право как покупателя.

Это очень дорогой кабель, ни кто его назад не возьмет, найдет тысячу причин. Откуда продавцу знать какой Вам нужен кабель. Ему кабель нужно продать,и выбирать и нести ответственность будите Вы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rol_*
сообщение 30.7.2017, 18:02
Сообщение #12





Гости






Цитата(disker @ 30.7.2017, 17:06) *
если бы вы почитали тему детальнее, то не задавали бы глупых вопросов по поводу нагрузки ))

По поводу кабеля я и сейчас не поменяю своего мнения и все равно буду просить посчитать продавцов, потому как видел кабеля которые по сечению должны были быть с запасом, а на самом деле грелитсь только так от той нагрузки которую они должны были держать без проблем. Именно поэтому я всегда прошу продавцов подбирать мне кабель. Ибо если не правильно выберут. то кабель возвращается обратно. И это мое право как покупателя.

То. что кабель под заказ это проблема ? Я с магазином работал 4 года , покупал на предприятие в среднем по 1000 долларов в год товара и они не захотят мне доставить под заказ кабель ? Вы о чем вообще говорите ? ..

вы знаете как собаки брешут? от то-то icon_biggrin.gif
мне достаточно было прочитать ваш первый пост и второй пост Костяна, а теперь так как вы напросились я прочитал ваши расчеты и опять хочу спросить Вы, слыхали как собаки брешут?
Ваш расчет не в вашу пользу, потому как вы перегнули палку по току от своей нагрузки, и кабель вам далеко не на 200 кВт нужно брать.
Второе продавцы не обязаны вам считать да и откуда им знать "ещё раз повторяю, спрашивая - как вы там насчитали нагрузку"
Продавцам не нужно знать как вы эту нагрузку по фазно будите тырить или в общею, к тому-же кабель в 4 жилы будет греться по другому в отличии от одиночных жил кабеля и кто вам это всё будет рассчитывать? Идите и делайте проект, а не к продавцам обращайтесь. Че вы лапшу со своих ушей решили другим отвесить?

А слышал как собаки брешут! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 18:47
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



, ну что ж.. за такой ответ тоже спасибо )) По поводу того что я перегнул палку по току от своей нагрузки я тоже в курсе, просто был не уверен, так как перезвонил знакомому, который работает в енергонадзоре и устанавливает счётчики. Это он мне дал такой расчет. Я же знал другой (там где при выборе нужно делить ещё на 3 ) icon_smile.gif Теперь буду знать насколько компетентен мой знакомый в таких вопросах...

Чтобы у вас не было иллюзий что это вы открыли мне глаза вот вам ссылка cabel . com . ua/articles/cable-cross-section/ , где чётко указано, что ток нужно делить на 3 и только так выбирать сечение.. (6 абзац сверху) . Меня просто смутил немного тот факт, что слишком маленькое сечение вышло, поэтому и взял второй вариант, хотя он неправильный..

Ах, да.. по собакам это вам на другой форум ))

Цитата
Идите и делайте проект, а не к продавцам обращайтесь.


зачем мне проект ? Я пока только устраиваюсь на работу )) И не знаю что буду делать... Может вообще и не примут с такими знаниями )) А может и нужно будет делать потом проект и это был намек )) В общем не знаю.. Мне сказали после собеседования , что скажут завтра в 10 часов что и как , так как есть на вакансию несколько человек.

Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 18:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rol_*
сообщение 30.7.2017, 19:05
Сообщение #14





Гости






Цитата(disker @ 30.7.2017, 18:47) *
, ну что ж.. за такой ответ тоже спасибо )) По поводу того что я перегнул палку по току от своей нагрузки я тоже в курсе, просто был не уверен, так как

зачем мне проект ? Я пока только устраиваюсь на работу )) И не знаю что буду делать... Может вообще и не примут с такими знаниями )) А может и нужно будет делать потом проект и это был намек )) В общем не знаю.. Мне сказали после собеседования , что скажут завтра в 10 часов что и как , так как есть на вакансию несколько человек.

ну, так бы зразу и сказанули, что есть реклама сайта... и, что есть такой то и такой-то вопрос, на который мне, то есть вам нужно ответить чтобы вас приняли на работу - как вы там присвоили себе звание электромеханик-инженер так вроде icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 19:08
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Цитата
ну, так бы зразу и сказанули, что есть реклама сайта... и, что есть такой то и такой-то вопрос, на который мне, то есть вам нужно ответить чтобы вас приняли на работу - как вы там присвоили себе звание электромеханик-инженер так вроде icon_sad.gif


Уважаемый.. давайте вы не будете мне морочить голову. Если есть что ответить по существу, то отвечайте. Если нет, то проходите мимо к примеру на зоосайты к собакам или на сайты сеошников (вебмастеров если не поймете первое слово).

Цитата
что есть такой то и такой-то вопрос, на который мне, то есть вам нужно ответить чтобы вас приняли на работу


повторю ещё раз: нет такого вопроса. Это я для себя хочу знать, так как моя специальность инженер-электромеханик. Устраиваюсь на работу инженером - энергетиком и вполне понятно почему меня спросили об этом расчете..

Сообщение отредактировал disker - 30.7.2017, 19:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 30.7.2017, 19:18
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Среди продавцов редко попадаются толковые ребята, которые действительно говорят по делу))
Хоть и не проектирую, но информации явно мало))) Как говорил один из учителей незабвенных, что тем больше информации собираете, тем точнее расчет ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
disker
сообщение 30.7.2017, 19:26
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 30.7.2017
Пользователь №: 52661



Цитата(rosck @ 30.7.2017, 17:35) *
Ищите данные на установку. Обычно в паспорте указана не только мощность но и потребляемый ток, а также cos. Посмотрите на установке какой стоит вводной автомат, на сколько он ампер.


Это очень дорогой кабель, ни кто его назад не возьмет, найдет тысячу причин. Откуда продавцу знать какой Вам нужен кабель. Ему кабель нужно продать,и выбирать и нести ответственность будите Вы.


прошу прощения что не сразу ответил - заморочил мне голову якобы гость, который такой большой герой, а даже боится под своим логином зайти )) смешной в общем..

По поводу продавцов вы не совсем правы. Там технически подкованные продавцы и скорее всего они посчитают и посчитают правильно, так как сейчас клиентов мало кто хочет терять.. Но дело в том, что я тоже хочу знать для себя (я ранее не представлял что это так сложно, так как считал всегда до 5-10 кВт и на одну фазу и был немного удивлен), поэтому и интересуюсь ))


Цитата(marsikk @ 30.7.2017, 19:18) *
Среди продавцов редко попадаются толковые ребята, которые действительно говорят по делу))
Хоть и не проектирую, но информации явно мало))) Как говорил один из учителей незабвенных, что тем больше информации собираете, тем точнее расчет ))

человек работает уже лет 10 в магазине, поэтому знает многое лучше несколько взятых вместе инженеров (к примеру таких как я icon_smile.gif ) И не потому, что он умнее или знает больше формул, а потому что он все эти 10 лет продает товары компаниям, которые занимаются строительством объектов в том числе. Ему даже иногда и считать не нужно - звонит на фирму изготовитель и говорит что нужно что-то с такими параметрами. И ему присылают. Зачем ему формулы какие-то ? Вся ответственность на поставщике. Конечно если это какая-то забегаловка, то возможет прокол. Но когда сеть магазинов по всей стране, то тут немного строже..

Тем не менее мы отклонились от темы и я уже совсем запутался.. Получается слишком маленькое сечение для меди.. Всего 35 мм.кв.. Это не мало ? ..

Цитата(marsikk @ 30.7.2017, 19:18) *
Хоть и не проектирую, но информации явно мало)))


Скорее всего больше и не будет - я же говорю, что видимо хотели узнать занимался ли я когда-то расчетами сечений. Это я для себя интересуюсь..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 30.7.2017, 19:41
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(disker @ 30.7.2017, 19:26) *
Скорее всего больше и не будет - я же говорю, что видимо хотели узнать занимался ли я когда-то расчетами сечений. Это я для себя интересуюсь..

ИМХО
В моем представлении, если это собеседование, то тут, вероятнее всего, речь идет не о конкретных цифрах, а методики расчета))
Вам говорят что надо сделать, вы задаете вопрос о конкретном параметре и говорите как будете считать)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.7.2017, 19:41
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Дожили, мля. Инженер не может решить задачу второго-третьего курса. Где вас только берут. Тьфу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 30.7.2017, 19:46
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
Всего 35 мм.кв.. Это не мало ?
Минимум 150 кв.мм при чисто активной нагрузке. А у Вас еще косинус фи неизвестен.
Вернуться в начало страницы