|  9.7.2017, 23:24 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | 
				Приветствую! Прошу помочь в проблеме. Бойлер для воды, выключатели выключены, при включении в розетку вилки срабатывает защита в щитке. Обнаружил, что если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Тестер не показывает КЗ выводов ТЭНа на его корпус. Проблема в ТЭНе или в проводке? Спасибо! Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 9.7.2017, 23:25 | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость сочувствующий_* |  9.7.2017, 23:30 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  9.7.2017, 23:46 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | 
				Если я правильно понимаю, то стоит совмещенная защита - дифавтомат. Там два рычажка, один из которых выключается, не затронув другой; но второй, отключаясь, отключит и первый. Выбиты оказываются оба.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  9.7.2017, 23:49 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | один провод от ТЭНа какой? дифавтомат. Там два рычажка фото -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  9.7.2017, 23:57 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | 
				Ребята, спасибо за отзывы! Извините, не готов сейчас дать исчерпывающую информацию. Как электронщик, не подумал вникнуть в нюансы электрики. Завтра сообщу, фаза это или ноль, и по автомату. Спасибо!
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.7.2017, 10:53 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837  | 
				Самое обычное дело - ТЭН начинает пробивать на корпус и срабатывает защита. Провод/утечку убираете - всё нормально.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  10.7.2017, 23:06 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  |  вот такая защита стоит. Что за провод, выяснить сегодня не успел. Успел лишь замерить, что между этим проводом (отключенном от ТЭНа) и корпусом - 230 В. Второй провод, идущий на ТЭН - отсечён тумблером включения. Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 10.7.2017, 23:20 | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость сочувствующий_* |  10.7.2017, 23:31 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | 
| Гости  | ... вот такая защита стоит. ... Это автоматический выключатель дифференциального тока, по другому - УЗО+автомат в одном "флаконе". Срабатывает при перегрузке, КЗ и токе утечки более 30 миллиампер. У Вас, скорее всего, он срабатывает от тока утечки, скорее всего "виноват" ТЭН, но может быть и дефект изоляции провода внутри бойлера. Или шнура питания. | 
|   | |
|  10.7.2017, 23:43 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | 
				Искать однозначно где-то после розетки?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  11.7.2017, 0:12 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579  | 
				Ну чтоб не задавать такой вопрос воткните что то в розетку, допустим чайник, если не хлопнет диф, значит точно с розеткой всё в норме )) А пробитый ТЭН на корпус с помощью тестера не увидите, только мегомметром. Сообщение отредактировал razread - 11.7.2017, 0:13 | 
|   | |
|  | 
|  11.7.2017, 0:23 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  11.7.2017, 0:27 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579  | 
				И я видел, ну это же не повод полагаться на этот метод, он очень обманчив, только мегомметр.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  11.7.2017, 0:54 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | 
				Чайник, микроволновка - всё работает в этой розетке. И в другой тоже, которую тоже вырубает кулер. Буду разбираться. Спасибо всем! | 
|   | |
|  11.7.2017, 22:34 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
				Дмитрий321, да че там разбираться, 99% что тэну хана и диф срабатывает на утечку
				
				
				
			 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: из ответа все равно ничего не будет понятно... | 
|   | |
|  12.7.2017, 23:28 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | 
				Это всё замечательно, но на передней панели постоянно горит светодиод режима нагрева. Даже при том, что кнопка этого режима отключена. Думаю, нужно всё проверять. Только некогда сейчас, аврал на работе.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  12.7.2017, 23:49 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579  | 
				Как он горит если УЗО вышибает. Или вы что то недоговариваете?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  14.7.2017, 10:26 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | |
|   | |
|  14.7.2017, 18:31 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | ...если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Проблема в ТЭНе или в проводке? Уважаемый Дмитрий321! Куда Вы так торопитесь?! У Вас кваартира может сгореть или кого-то током может убить (не дай Бог!), а Вам всё некогда... Провод, который Вы отключили - это защитный РЕ-проводник, который отключать ни в коем случае нельзя! Проблема кроется где-то в плохой изоляции токоведущих частей бойлера, поэтому при подключенном защитном РЕ-проводнике отрубается Диффавтомат, фото которого Вы любезно предоставили. Но когда Вы отключили защитный проводник -всё опять стало работать, но это МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, которое может обернуться большой бедой! -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|  14.7.2017, 21:44 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544  | 
				Ваня Иванов, благодарю за чуткость! PE - это заземление? От ТЭНа я отключаю силовой провод (правда, всё никак не выясню, фаза это или ноль). Бойлер заземлён. | 
|   | |
|  14.7.2017, 22:21 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837  | Цитата если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает ... Цитата От ТЭНа я отключаю силовой провод ...Несостыковка - при отключении "силовых" проводов (фаза/ноль) бойлер работать не будет. Зы. А мой начальник сказал бы просто: вы врёте. | 
|   | |
|    | 