Необходимо подключить водонагреватель, номинальный ток нагрузки которого ~25А,так что я решил что выгоднее будет использовать кабели меньшего сечения, но подключать их параллельно, благо кабеля сечением 1,5 немного есть в запасе(а покупать 4мм2 медный трехжильный кабель - недешево выйдет). В общем я загуглил таблицы расчета сечения кабелей, которых в поиске навалом и снова встал для меня один надоедливый вопрос: почему допустимый ток провода не складывается вместе с сечением провода? Например - берем 2 кабеля по 0,75мм2 (10А), казалось бы - 10+10=20, но значение тока для 1,5мм2 кабеля равняется 15А! Логика подсказывает что I=I1+I2, ведь соединять я их буду наконечником и подключать в автомат как единую жилу.
Так по какой же формуле считать общий ток?? Ясное дело что можно и нужно брать с запасом, но хотелось бы узнать почему так. Вопрос чисто из экономии средств. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
При расчете максимально допустимого тока для жилы кабеля применяют не логику, а физику. Для кабеля сечением 1х1,5 мм2 условия охлаждения жилы хуже, чем у двух жил по 0,75 мм2 (площадь поверхности меньше), поэтому и ток такой.
А применять две отдельных жилы для увеличения пропускной способности линии нельзя. Качество жил и контактных соединений может так различаться, что ток в жилах не будет делиться поровну, а может превысить в одной жиле величину максимально допустимого тока, что в свою очередь может привести к перегреву жилы и возгоранию. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Качество жил и контактных соединений может так различаться, что ток в жилах не будет делиться поровну Ну, кабель то один и тот же, просто порезанный на отрезки нужной длины. Я и спрашиваю только ли в тепловыделении дело? Ведь что 2х0,75, что 1х1,5 в одном кабель-канале будут охлаждаться одинаково. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
снова встал для меня один надоедливый вопрос: почему допустимый ток провода не складывается вместе с сечением провода? Например - берем 2 кабеля по 0,75мм2 (10А), казалось бы - 10+10=20, но значение тока для 1,5мм2 кабеля равняется 15А! Логика подсказывает что I=I1+I2, ведь соединять я их буду наконечником и подключать в автомат как единую жилу. Делай и не спрашивай. Будет работать. Там много чего пишут. После включения нагревателя проверь рукой нагрев провода. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ведь что 2х0,75, что 1х1,5 в одном кабель-канале будут охлаждаться одинаково. В этом случае это те же яйца. Разница будет, если кабели расположить на некотором расстоянии. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |