Блуждающиие токи , Блуждающиие токи

oduvalo
сообщение 26.6.2017, 23:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.6.2017
Пользователь №: 52489



Прикрепленное изображение


Прошу совета помощи. Ситуация следующая.
Купили из нержавейки полотенцесушитель ( на фото П ) и Рога для сухих полотенец. Укрепили на стену.
От горячей трубы повесили медный провод до П. ( как рекомендовал производитель )
Через 2 месяца потек полотенцесушитель. дырка (свищ на фото)
Продавец поменял, но сказал. что это повторится если у Вас небудет заземления.
Заземления в доме по проекту нет. И на щитке и тд. Прихолдил местный электрик показывал и главный инженер подтвердил, заземление отсутствует.
Взяв мультиметр я замерил от нуля розетки и вторым концом на: Полотенцесушитель - 0,5 V
Напряжение на струе гор воды 0,5 v
Напряжение на рогах 1,8 V
Если включить стиралку (С) Напряжение на рогах 2,5 V


Вопрос как быть если заземления нет, и нет в принципе, возможности его провести.
Могли такие токи вызвать элнектрокорозию на П или возможно это просто брак самого П
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.6.2017, 23:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(oduvalo)
Напряжение на рогах 1,8 V
Возможно всё дело именно в "рогах", котрые Вам продавцы наставили.
В Вашем случае исключены блуждающие токи - почитайте такое же у другиз людей вот здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry469712


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oduvalo
сообщение 27.6.2017, 0:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.6.2017
Пользователь №: 52489



Цитата(Rezo @ 26.6.2017, 23:55) *
Возможно всё дело именно в "рогах", котрые Вам продавцы наставили.
В Вашем случае исключены блуждающие токи - почитайте такое же у другиз людей вот здесь

Рога я сам вешал, откуда на них такое напряжение, вот думаю посадить их на пластмассовые саморезы, изолировав от стены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smollet
сообщение 27.6.2017, 0:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 18.6.2017
Пользователь №: 52447



icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , про рога рассмешил ))).


--------------------
Опытный электрик , даже женщину не берёт за две груди одновременно )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 27.6.2017, 9:34
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Rezo @ 26.6.2017, 23:55) *
В Вашем случае исключены блуждающие токи - почитайте такое же у другиз людей вот здесь:


Категорически не согласен
Если подключение полотенчика из разнородного металла - электрохим. коррозия запросто.
А если стояк из ППР или есть вставки из ППР, то ещё круче.

Простая физика:
Вода бежит по ППР стояку или участку ППР трубы, который является диэлектриком, соответственно, как двигающаяся проводящая среда набирает заряд, на вводе в полотенчик разряжает заряд на его металл, т.к. проводимость металла полотенчика больше чем проводимость воды, и, соответственно с двух сторон полотенцесушителя появляются окалины, соответствующие аноду и катоду. За три месяца - до образования протечки, вполне реально.

Как раз в январе на одном из объектов столкнулся, заземлили полотенчик на вводе ПуГВом 6 кв.мм. через червячный, благо разводка TN-CS и ДСУП сделан по всем нормам (отдельным заземляющим проводником, а не от PE розеток). Пол года - полёт нормальный.
До этого, человек за 5 месяцев поменял два полотенчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 27.6.2017, 9:42
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
Вода бежит по ППР стояку или участку ППР трубы, который является диэлектриком, соответственно, как двигающаяся проводящая среда набирает заряд
И как двигающаяся проводящая среда набирает заряд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.6.2017, 9:48
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
заземлили полотенчик на вводе ПуГВом 6 кв.мм. через червячный,

поясните, что есть "червячный"? А как было до этого сделано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.6.2017, 10:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Купили из нержавейки полотенцесушитель
Сильное сомнение что он из нержавейки. Скорее всего хромированная жесть. У меня такой гусак был на смесителе в ванной - сгнил и обломился за полгода. Тем более странен свищ в том месте, где полотенцесушитель не касается других предметов.

Сообщение отредактировал uvk2 - 27.6.2017, 10:09


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 27.6.2017, 10:36
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Tad @ 27.6.2017, 9:42) *
И как двигающаяся проводящая среда набирает заряд?

Трете рукой ( двигающейся проводящей средой) по свитеру (трубе ППР), разряжаете в кота (полотенцесушитель). Думаю, понятно.

Цитата(Pantryk @ 27.6.2017, 9:48)
поясните, что есть "червячный"? А как было до этого сделано?

Червячный - червячный хомут.
До этого - ДСУПа на полотенчике небыло.


Ещё раз, вода после ППР трубы с потенциалом, например, в 0,5 В прибегает к полотенчику из нержавейки, ток умный, ему в воде неудобно, в нержавейке ему легче, т.к. у неё проводимость поприятнее и он сразу же перетекает в неё, получаем 0,5 В на полотенчике, но ужас, с полотенчика потенциалу куда-то надо уходить, и, о чудо, вода на выходе из полотенчика уже с потенциалом 0В, и ток утекает в неё обратно. Можно конечно ударится в матан и сатанизам, рассчитать, как потенциал воды изменяется по градиенту вдоль полотенцесушителя и проче. Но кому это надо.
Принцип думаю ясен.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 27.6.2017, 10:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 27.6.2017, 11:37
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Даже возражать как-то неудобно. Воздержусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oduvalo
сообщение 28.6.2017, 17:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.6.2017
Пользователь №: 52489



Я так и не услышал - как быть в моей ситуации, и еще я заметил, что рога касаются плитки, на которой элементы золотистые (круги) проводят ток.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 28.6.2017, 17:44
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(oduvalo @ 28.6.2017, 17:19) *
как быть в моей ситуации

Вот так

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.6.2017, 17:44
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kozlik_*
сообщение 28.6.2017, 19:56
Сообщение #13





Гости






мозна спросить baby.gif а блуждающие токи почему так называют, они что, заблудились? а какой они величины, они опасны если к трубе прикаснуться
А ещё, если мой папа поставил УЗО это защитит от этих блуздающих токов или нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 28.6.2017, 20:10
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
Могли такие токи вызвать элнектрокорозию на П или возможно это просто брак самого ...Я так и не услышал - как быть в моей ситуации
Какие токи? Вы не привели никаких данных по токам. А я бы в Вашей ситуации прежде всего проверил качество изделий и термофиката.

Сообщение отредактировал Tad - 28.6.2017, 20:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
oduvalo
сообщение 28.6.2017, 23:02
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.6.2017
Пользователь №: 52489



Цитата(___VITOS___ @ 28.6.2017, 17:44) *
Вот так

Если бы Вы были внимательны , то увидели на моём рисунке именно такое подключение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.6.2017, 7:13
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11100
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(kozlik @ 28.6.2017, 19:56) *
блуждающие токи почему так называют, они что, заблудились?

Термин "блуждающие токи" относится к токам, создаваемым в земле рельсовым электротранспортом.

Применение данного термина по отношению к несанкционированным токам промышленной частоты, протекающим по инженерным сооружениям зданий, считаю как минимум ошибочным.

Здесь должно быть "токи утечки электроустановки зданий"; и вот с этими токами неплохо борется УЗО. Разумеется, при правильно смонтированной системе заземления.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2017, 9:11
Сообщение #17





Гости






Цитата(Roman D @ 29.6.2017, 7:13) *
Здесь должно быть "токи утечки электроустановки зданий"; и вот с этими токами неплохо борется УЗО. Разумеется, при правильно смонтированной системе заземления.

Токи утечки не имеют отношения к вопросу. Учи нормы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 9:52
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(oduvalo @ 28.6.2017, 23:02) *
Если бы Вы были внимательны , то увидели на моём рисунке именно такое подключение

Да, только заземления в доме у Вас нет, как я понял из постов выше, и к чему подключать ДСУП - в вашем случае хз.

А вобще, я всем всегда советую электрические полотенчики, жрут они мало, а, в современных реалиях, геморроя в разы меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 29.6.2017, 10:12
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата
Токи утечки не имеют отношения к вопросу. Учи нормы.
А блуждающие токи рядом не стояли по многим причинам. Учи теорию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 29.6.2017, 10:22
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Tad @ 29.6.2017, 10:12) *
А блуждающие токи рядом не стояли по многим причинам. Учи теорию.

А проблема у топикстартера есть, давайте помогать.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 29.6.2017, 10:23
Вернуться в начало страницы