Подскажите пожалуйста знающие люди.
можно ли выполнять высоковольтные испытания изоляции КЛ-6-10 кВ , намотанных на барабаны. Ведь кабель намотанный на барабан это по сути катушка индуктивности и не окажет ли это негативное воздействие на на высоковольтную испытательную установку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Испытания кабеля на барабане.   7.6.2017, 21:11
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2017, 21:11)...   7.6.2017, 21:29
- - Pantryk   Цитатакабель намотанный на барабан это по сути кат...   7.6.2017, 22:14
- - prude   на практике, все нормально, испытания ничем не отл...   8.6.2017, 7:10
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(prude @ 8.6.2017, 7:10) на практик...   15.6.2017, 13:52
- - просто Гоша   Чем "пытали"? По чему отрубилась? По уте...   15.6.2017, 15:40
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2017, 21:11)...   15.6.2017, 23:50
- - Гость   Подскажите как испытать оболочку кабеля из сшитого...   19.6.2017, 10:01
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость @ 19.6.2017, 10:01) ...как и...   19.6.2017, 10:34
- - Гость   К сожалению по ссылкам немного не то. Установка 0....   19.6.2017, 10:46
|- - Гость_Валерий_*   Цитата(Гость @ 19.6.2017, 10:46) К сожале...   4.9.2017, 12:37
- - Ваня Иванов   Уважаемый Гость! Существует множество междунар...   21.6.2017, 15:56
- - Гость   Ваня Иванов, огромное тебе спасибо за выложенные д...   25.6.2017, 14:00
- - Ваня Иванов   Уважаемый Гость! Пользуйтесь на здоровье, мне ...   27.6.2017, 12:36


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены