![]() Расчет и монтаж шинопроводов для мощных нагрузок. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Расчет и монтаж шинопроводов для мощных нагрузок. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Здравствуйте коллеги.
Требуется консультация. Задача. Имеется сборка трансформатор/шинопровод/резистивная нагрузка. Нагрузка подключена к трехфазному силовому трансформатору. Тип подключения треугольник. Межфазное напряжение 34В. Ток линии около 4500А. Подвод тока осуществлен плоскими шинами 10*120 собранными в пакет по 3 шт вертикально. Расстояние между шинами в пакете 10мм, между пакетами 50 мм там где они проложены рядом (длина такого участка около 3м ). Длина участков токоподводов 8м, 5м, 3м. Проблема в том, что наблюдается падение напряжения на участках шин на 8м-2В, 5м-1,5В, 3м-0,9В (что не допустимо), хотя расчетное не должно превышать на длинном участке 0,5 В. Падение напряжение идет по длине токоподвода, а не на соединениях. Причем наблюдается повышенный нагрев пакета шин, который расположен в середине шинопровода. Предполагаем, что это может быть связано с «эффектом близости». Если у кого был опыт работы с такими установками, просьба подкинуть идей. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 2:16 |
|
![]() |