Здравствуйте! Нужна помощь сообщества.
На маленьком-маленьком предприятии с кучей маленьких (0.15-0.18 квт) асинхронников необходимо проверить тепловые реле. Для этой цели будут использоваться следующая оснастка- токовые клещи, самопальный трансформатор от микроволновки- первичка-заводская, вторичка-5 обмоток по 1 витку провода 4 кв.мм, включенные параллельно, латр (пробовался 2 амперный).
Результат- холостой ход трансформатора- почти 2.5 ампера (не многовато-ли?). При коротком замыкании отходящих проводов я легко достигаю тока во вторичке в 2 ампера, что мне более чем достаточно (тепловые реле 0.4-0.63 и 0.63-1) без перегрузки латра (контролировалось амперметром). Но картина меняется при подключении теплухи (сопротивление биметалла около 5 ом)- латр выкручивается почти на полную, перегруз латра, а на выходе ток не достигает даже 0.5ампера. Какие будут советы? Искать латр помощней?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!