Здравствуйте! Просьба помочь разобраться, возможно кто-то даст ответ?
Встала проблема подключения варочной поверхности и встраиваемого духового шкафа. На таком автомате: На фото видно, что к ней подключена духовка (слева провода духовки, справа фаза, ноль земля от автомата), но теперь нужно подключить еще и варочную поверхность (на фото провода от неё зажаты в руке). Вопрос — можно ли при такой разводке подключить оба прибора в одни клеммы? И если да, как это сделать, если они физически вместе туда не помещаются? Или нужно делать розетки? И еще, почему от автомата идут сразу по два провода фазы, нуля и земли (на фото справа) в эти клеммы? Спасибо заранее всем. |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Давайте переведём вопрос (для вашей же безопасности) в более широкую плоскость:
1. На сколько ампер стоит вводной автомат на квартиру? 2. Сечение проводов после этого автомата до того что на снимке. 3. Сечение проводов что на снимке. 4. Паспортная мощность этих 2-х приборов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата можно ли при такой разводке подключить оба прибора в одни клеммы? Подключить то можно попытаться... только хлипковато всё выглядит, поплывёт под нагрузкой (предположение)Цитата они физически вместе туда не помещаются Может клемник заменить?Цитата почему от автомата идут сразу по два провода фазы, нуля и земли (на фото справа) в эти клеммы Что идёт от автомата нам не видно... а вот на клемнике похоже подключено ещё что-то типа розеток.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 52404 ![]() |
Давайте переведём вопрос (для вашей же безопасности) в более широкую плоскость: 1. На сколько ампер стоит вводной автомат на квартиру? вот он: Цитата 2. Сечение проводов после этого автомата до того что на снимке. к сожалению не знаю и не могу никак проверить Цитата 3. Сечение проводов что на снимке. пока нет возможности узнать точно Цитата 4. Паспортная мощность этих 2-х приборов. Суммарная мощность варочной поверхности 7200 Вт, у духовки 1850 Вт Сообщение отредактировал Coop - 8.6.2017, 22:06 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Coop, в доме газ есть?
По внешнемв виду по фото справа провод 6мм2, если принять то, что вот такие вот провода, как у ТСа в руке 2,5 мм2 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
у ТСа в руке 2,5 мм2 Так шнур стандартный - 5жил, а по 2 спаривают для однофазного подключения.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 52404 ![]() |
Coop, в доме газ есть? В квартире газа нет, газ идет напрямую к котельной на крыше. Разобрался с двойными проводами, там действительно отвод к доп розетке идет, которая не будет использоваться (проектировалась для посудомойки, делать не стали, розетка закрыта шкафом и не будет нужна). Отсюда очередной вопрос — собираюсь убрать дополнительные провода справа к этой ненужной розетке, соответственно освободится место в клемме, могу ли я туда же прижать провода от духовки, а слева в клемму прижать провода от варочной поверхности? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Coop, на вашем месте я бы переделал всё нафиг. Для себя я бы поставил бы дополнительный маленький бокс с автоматами, если есть возможность по доступному пространству и длине проводов.
Раз в доме газ только на котельную, значит дом с электроплитами, значит подходящие провода - 6мм2. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Т.е. в таком случае сечение PE проводника получается меньше сечения фазного? Его-то спаривать не с чем! да, получается (и имеем по факту) именно так -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Т.е. в таком случае сечение PE проводника получается меньше сечения фазного? Защитные проводники могут быть рассчитаны, а могут выбираться по табл. (для меньше 16мм.кв=фазному). В условиях того, что это только на участке 1-2 м до плиты, то не так уж страшно. На величину тока КЗ оно не сильно влияет, а термическая стойкость 2,5ммкв при отключении за 0,02с около 2кА. Если вдруг ток КЗ в квартире больше, то к этому току не стойка вся проводка в квартире, что уж за 1-2 метра переживать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |