Подключение варочной поверхности и духовки на одну розетку

Coop
сообщение 8.6.2017, 21:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 52404



Здравствуйте! Просьба помочь разобраться, возможно кто-то даст ответ?
Встала проблема подключения варочной поверхности и встраиваемого духового шкафа.
На таком автомате:
Прикрепленное изображение
выведена вот такая разводка:
Прикрепленное изображение


На фото видно, что к ней подключена духовка (слева провода духовки, справа фаза, ноль земля от автомата), но теперь нужно подключить еще и варочную поверхность (на фото провода от неё зажаты в руке).
Вопрос — можно ли при такой разводке подключить оба прибора в одни клеммы? И если да, как это сделать, если они физически вместе туда не помещаются? Или нужно делать розетки?
И еще, почему от автомата идут сразу по два провода фазы, нуля и земли (на фото справа) в эти клеммы?
Спасибо заранее всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.6.2017, 21:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Давайте переведём вопрос (для вашей же безопасности) в более широкую плоскость:
1. На сколько ампер стоит вводной автомат на квартиру?
2. Сечение проводов после этого автомата до того что на снимке.
3. Сечение проводов что на снимке.
4. Паспортная мощность этих 2-х приборов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.6.2017, 21:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
можно ли при такой разводке подключить оба прибора в одни клеммы?
Подключить то можно попытаться... только хлипковато всё выглядит, поплывёт под нагрузкой (предположение)
Цитата
они физически вместе туда не помещаются
Может клемник заменить?
Цитата
почему от автомата идут сразу по два провода фазы, нуля и земли (на фото справа) в эти клеммы
Что идёт от автомата нам не видно... а вот на клемнике похоже подключено ещё что-то типа розеток.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coop
сообщение 8.6.2017, 21:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 52404



Цитата(просто Гоша @ 8.6.2017, 21:21) *
Давайте переведём вопрос (для вашей же безопасности) в более широкую плоскость:
1. На сколько ампер стоит вводной автомат на квартиру?

вот он:
Прикрепленное изображение
50 ампер видимо?
Цитата
2. Сечение проводов после этого автомата до того что на снимке.

к сожалению не знаю и не могу никак проверить
Цитата
3. Сечение проводов что на снимке.

пока нет возможности узнать точно
Цитата
4. Паспортная мощность этих 2-х приборов.

Суммарная мощность варочной поверхности 7200 Вт, у духовки 1850 Вт

Сообщение отредактировал Coop - 8.6.2017, 22:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.6.2017, 22:40
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Coop, в доме газ есть?

По внешнемв виду по фото справа провод 6мм2, если принять то, что вот такие вот провода, как у ТСа в руке 2,5 мм2


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.6.2017, 0:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(S-cream @ 8.6.2017, 22:40) *
у ТСа в руке 2,5 мм2
Так шнур стандартный - 5жил, а по 2 спаривают для однофазного подключения..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.6.2017, 7:18
Сообщение #7





Гости






Цитата(haramamburu @ 9.6.2017, 0:43) *
Так шнур стандартный - 5жил, а по 2 спаривают для однофазного подключения..

Т.е. в таком случае сечение PE проводника получается меньше сечения фазного? Его-то спаривать не с чем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coop
сообщение 9.6.2017, 7:19
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 52404



Цитата(S-cream @ 8.6.2017, 22:40) *
Coop, в доме газ есть?

В квартире газа нет, газ идет напрямую к котельной на крыше.

Разобрался с двойными проводами, там действительно отвод к доп розетке идет, которая не будет использоваться (проектировалась для посудомойки, делать не стали, розетка закрыта шкафом и не будет нужна).
Отсюда очередной вопрос — собираюсь убрать дополнительные провода справа к этой ненужной розетке, соответственно освободится место в клемме, могу ли я туда же прижать провода от духовки, а слева в клемму прижать провода от варочной поверхности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.6.2017, 8:13
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Coop, на вашем месте я бы переделал всё нафиг. Для себя я бы поставил бы дополнительный маленький бокс с автоматами, если есть возможность по доступному пространству и длине проводов.

Раз в доме газ только на котельную, значит дом с электроплитами, значит подходящие провода - 6мм2.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.6.2017, 8:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.6.2017, 7:18) *
Т.е. в таком случае сечение PE проводника получается меньше сечения фазного? Его-то спаривать не с чем!

да, получается (и имеем по факту) именно так


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.6.2017, 9:51
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Т.е. в таком случае сечение PE проводника получается меньше сечения фазного?

Защитные проводники могут быть рассчитаны, а могут выбираться по табл. (для меньше 16мм.кв=фазному). В условиях того, что это только на участке 1-2 м до плиты, то не так уж страшно. На величину тока КЗ оно не сильно влияет, а термическая стойкость 2,5ммкв при отключении за 0,02с около 2кА. Если вдруг ток КЗ в квартире больше, то к этому току не стойка вся проводка в квартире, что уж за 1-2 метра переживать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения