Отгорание ноля , В ВРУ-0,4 в ТП - четырёхполюсный автомат

Энерго сбыт
сообщение 31.5.2017, 13:46
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



При проведении расследований с возмещением материального ущерба потребителям периодическая причина технологических нарушений в электросети - отгорание ноля в РУ-0,4 кВ в ТП 10/0,4.
В РУ-0,4 ТП 10/0,4 на отходящие фидера устанавливаются трёхполюсные автоматы.
Вопрос:
В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится. Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ?


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.5.2017, 13:54
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 14:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Энерго сбыт @ 31.5.2017, 13:46) *
В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится.
1. Ой ли... раз сработал... два... АВ "елехтрик" не поменял, так денюшков на замену не дали... отгорел нахрен оттуда нулик...
Цитата
Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ?
2. а вы помните, что после коммутационного аппарата уже никакого PEN нет?
3. Про третьи гармоники слышали? эт когда ток в нуле может превышать любой из фазных?
4. А нахрена без веского на то обоснования лишний контакт в нуле трехфазной системы?

Вы то это чем хотите обосновать?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 31.5.2017, 14:21
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Напомню, тема в "чайниках".
По 2. Устроило обоснование - "после коммутационного аппарата уже никакого PEN". "Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник." Мерси.
Все системы TN-C-S, а при TN-S (понимаю, что это особо затратный вариант)?
И еще в продолжение - при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?
По 3. "Про третьи гармоники слышали? это когда ток в нуле может превышать любой из фазных."
Нет, не слышал. Третья, та что 150 Гц отключет АВ?
По 4. Обоснование - см. выше.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 31.5.2017, 14:28


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 14:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Энерго сбыт, может вы конкретный пример приведете? Из которого и будет видно нахрена вам все это...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 31.5.2017, 14:48
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Понимаю, что "убиваю" тему.
Прошу простить, но Только теоретический интерес.

Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 31.5.2017, 17:20


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 31.5.2017, 16:06
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет. Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии. Единственное действенное решение для снижения последствий - установка УЗМ у потребителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 31.5.2017, 16:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Valerapol @ 31.5.2017, 16:06) *
Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет.

При TN-C на ТП он там и не имеет права там быть


Цитата
Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии.
он поэтому и нижний, чтоб реже обрывали)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 31.5.2017, 16:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вопрос неправильно сформулирован.
Нахрена козе баян четырёхполюсный автомат?
Надо расследовать причины плохого обслуживания ТП.
И не теоретически а практически. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 31.5.2017, 17:14
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



И всё-таки повторюсь
- при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?
(генерация со стороны потребителя, остаточное напряжение,....)


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.5.2017, 17:27
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Во первых нарушается целостность системы уравнивания потенциалов(если это в здании). Во вторых возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему.

Сообщение отредактировал Pantryk - 31.5.2017, 17:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.5.2017, 19:06
Сообщение #12





Гости






Цитата(Энерго сбыт @ 31.5.2017, 17:14) *
при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру?

Тему нужно закрыть, т.к. Энерго сбыт не понимает ответ, который был ему дан в 14:02, п. 2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 1.6.2017, 16:54
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Принято, как практический ответ:
возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему.
Pantryk - благодарю.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.6.2017, 17:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа ))))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 2.6.2017, 14:22
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(haramamburu @ 1.6.2017, 17:31) *
Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа ))))

А то!
Название соответсвует содержанию.
Ограничения накладываемые нормативной документацией должны исполнятся.
Практическая сторона ограничений не всегда бывает ясна как и в моём вопросе.
Ну да ладно, чего меряться-то.
Есть вопрос - есть ответ, устроил меня он или нет - моё дело.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.6.2017, 14:49
Сообщение #16





Гости






Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 2.6.2017, 15:29
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Гость @ 2.6.2017, 14:49) *
Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит.

Именно - деньги!
А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал.
Смысла больше будет и в сбыте и сетях.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.6.2017, 15:45
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Энерго сбыт,
Цитата
А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал.

Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 3.6.2017, 7:18
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(S-cream @ 2.6.2017, 16:45) *
Энерго сбыт,
Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций.

Вот-вот, так и думал. Кинул предыдущий автор гадость в тему и все обиделись. Претензий у всех достаточно. Давно не встречал нормальных РЭСов.
Давайте объединяться, вернёмся в 2005 год. Сбыты только за будут.
Но это в курилку



--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.6.2017, 6:12
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Если в курилку:
Энергосбытовые компании - пятое колесо в упряжке российской энергетики, подключенное к счетчику пройденного пути

(лошадь - генерация, телега - сети, извозчик- ЦДУ, груз- электроэнергия)


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 13:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены