При проведении расследований с возмещением материального ущерба потребителям периодическая причина технологических нарушений в электросети - отгорание ноля в РУ-0,4 кВ в ТП 10/0,4.
В РУ-0,4 ТП 10/0,4 на отходящие фидера устанавливаются трёхполюсные автоматы. Вопрос: В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится. Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ? -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В случае установки четырёхполюсного АВ в РУ-0,4 кВ на отходящий фидер 0,4 кВ при плохом контакте ноля и нагреве должна сработать защита ноля и АВ отключится. 1. Ой ли... раз сработал... два... АВ "елехтрик" не поменял, так денюшков на замену не дали... отгорел нахрен оттуда нулик...Цитата Какая техническая причина НЕ установки четырёхполюсного АВ? 2. а вы помните, что после коммутационного аппарата уже никакого PEN нет?3. Про третьи гармоники слышали? эт когда ток в нуле может превышать любой из фазных? 4. А нахрена без веского на то обоснования лишний контакт в нуле трехфазной системы? Вы то это чем хотите обосновать? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Напомню, тема в "чайниках".
По 2. Устроило обоснование - "после коммутационного аппарата уже никакого PEN". "Запрещены коммутационные аппараты в защитных проводниках. Ваш ноль это по совместительству нулевой защитный проводник." Мерси. Все системы TN-C-S, а при TN-S (понимаю, что это особо затратный вариант)? И еще в продолжение - при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру? По 3. "Про третьи гармоники слышали? это когда ток в нуле может превышать любой из фазных." Нет, не слышал. Третья, та что 150 Гц отключет АВ? По 4. Обоснование - см. выше. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 31.5.2017, 14:28 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Энерго сбыт, может вы конкретный пример приведете? Из которого и будет видно нахрена вам все это...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Понимаю, что "убиваю" тему.
Прошу простить, но Только теоретический интерес. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 31.5.2017, 17:20 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет. Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии. Единственное действенное решение для снижения последствий - установка УЗМ у потребителя.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Четырех полюсный АВ в ТП от отгорания нуля не спасет. При TN-C на ТП он там и не имеет права там быть Цитата Тем более нуль чаще отгорает не в ВРУ, а на ВЛ. Точнее даже не отгорает, а чаще обрывают, т.к. он нижний провод в линии. он поэтому и нижний, чтоб реже обрывали)))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вопрос неправильно сформулирован.
Нахрена Надо расследовать причины плохого обслуживания ТП. И не теоретически а практически. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
И всё-таки повторюсь
- при отключении линии четырёх полюсным АВ в системе TN-C-S какая опасность разрыва заземляющего проводника, при условии отключения напряжения по всему фидеру? (генерация со стороны потребителя, остаточное напряжение,....) -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Во первых нарушается целостность системы уравнивания потенциалов(если это в здании). Во вторых возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему.
Сообщение отредактировал Pantryk - 31.5.2017, 17:28 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Принято, как практический ответ:
возможен плохой контакт(в процессе эксплуатации) в цепи, в которой он обязан быть хорошим для защиты от поражения током. Т.е. лишнее сопротивление в защитной цепи ни к чему. Pantryk - благодарю. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа ))))
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Энерго сбыт, у вас такой ник... который как бээ... непозволителен чайнеГу.... или нику, прикрывать такого чайнеГа )))) А то! Название соответсвует содержанию. Ограничения накладываемые нормативной документацией должны исполнятся. Практическая сторона ограничений не всегда бывает ясна как и в моём вопросе. Ну да ладно, чего меряться-то. Есть вопрос - есть ответ, устроил меня он или нет - моё дело. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Энергосбыт должен деньги собирать, а не лезть в сети, в которых ничего не смыслит. Именно - деньги! А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал. Смысла больше будет и в сбыте и сетях. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Энерго сбыт,
Цитата А раздолбаи в РЭСах должны руки вынуть из ж... и протягивать контакты, что бы ноль не отгорал. Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Энерго сбыт, Вот ща обидно стало за нормальных электриков из РЭСов, которые физически не успевают "протягивать контакты" в полном объеме, потому как есть энергосбытовые компании, которые ГП, которые реально иждивенствуют на работе сетевых организаций. Вот-вот, так и думал. Кинул предыдущий автор гадость в тему и все обиделись. Претензий у всех достаточно. Давно не встречал нормальных РЭСов. Давайте объединяться, вернёмся в 2005 год. Сбыты только за будут. Но это в курилку -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Если в курилку:
Энергосбытовые компании - пятое колесо в упряжке российской энергетики, подключенное к счетчику пройденного пути (лошадь - генерация, телега - сети, извозчик- ЦДУ, груз- электроэнергия) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 13:38 |
|
![]() |