Подключении ТТ , Сечение проводников |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключении ТТ , Сечение проводников |
16.5.2017, 11:46
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Внезапно столкнулся с вопросом о том, какое должно быть сечение проводника, соединяющий вторичную обмотку трансформатора тока со счётчиком (токовой его обмоткой или эквивалентом).
В ПУЭ есть только по условию механической прочности и предел потерь в цепях напряжения ТН. Но я хорошо помню, что где-то было указано конкретно сечение именно в токовых цепях для проводников из меди и алюминия. Сейчас не могу найти это указание. Подскажите где это или на что можно сослаться. Никак не можем договориться, кто из нас прав..... Сообщение отредактировал Rezo - 16.5.2017, 11:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Rezo Подключении ТТ 16.5.2017, 11:46
Pantryk Цитата3.4.4. По условию механической прочности:
1)... 16.5.2017, 12:03
НИР ПУЭ-6 п. 1.5.34 16.5.2017, 12:03
Rezo Цитата(НИР @ 16.5.2017, 9:03) ПУЭ-6 п. 1.... 16.5.2017, 13:50
чукча Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 11:50) ... вполн... 16.5.2017, 16:55
rosck Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 13:50) а вот точ... 16.5.2017, 20:31
Pantryk Если принять, что номинальная вторичная нагрузка Т... 16.5.2017, 12:12
НИР Цитата(Pantryk @ 16.5.2017, 14:12) Если п... 16.5.2017, 12:31
Pantryk А как? 16.5.2017, 12:45
НИР Вроде тут все формулы, естественно надо выбрать ну... 16.5.2017, 13:17
НИР Наверное всё определяется расчетом при проектирова... 16.5.2017, 14:00
Roman D главное - на превысить мощности ТТ 16.5.2017, 19:23
Rezo Цитата(rosck)Думаю небольшое увеличение сопротивле... 16.5.2017, 22:03
rosck Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 22:03) Любые нез... 17.5.2017, 4:53
бармалей ТТ работает в режиме кз. Зачем увеличиваете сопрот... 16.5.2017, 22:40
Rezo Цитата(бармалей)Почитайте хотя бы курс ТОЭ и метро... 16.5.2017, 23:11
чукча Цитата(Rezo @ 16.5.2017, 21:11) И знаем, ... 17.5.2017, 0:25
ez81 О сечение 2,5мм до 5 метров до счетчика более 5 м ... 17.5.2017, 5:49
Rezo В общем всё ясно!
Значит нет ни у кого данных ... 18.5.2017, 0:52![]() ![]() ![]() |
|