![]() Между землей и нулем 220 вольт! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Между землей и нулем 220 вольт! |
Гость_Виктор Александрович_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Дорого дня, господа мастеровые!
Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением. Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО. После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!! Понял, что что-то не так когда "шарахнуло" от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!! Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится. Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик!!! Три вопроса: Что сия бяка означает? Как искать? Как устронять??? Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |