Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

определение безучётки , на участке ТП-ВРУ

с2н5он
сообщение 28.4.2017, 0:33
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



здание запитано КЛ от ТП до ВРУ на втором этаже, доступа к кабелю нет, на подстанции прибор (класс 0,5) показывает больше чем у потребителя (класс 1) где то на 1000 квтчас в месяц
узел связи, КЛ по допустимому току проходит
есть подозрение о безучетном потреблении, как или чем обнаружить? осмотр не предлагать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- с2н5он   определение безучётки   28.4.2017, 0:33
- - Null   Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 1:33) осмотр н...   28.4.2017, 6:20
|- - Ixtim   Цитата(Null @ 28.4.2017, 6:20) Задействов...   28.4.2017, 15:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 28.4.2017, 15:26) ... тема...   28.4.2017, 15:46
- - с2н5он   кабель в стене - предлагаете долбить чужое здание?...   28.4.2017, 7:19
- - Null   1. Счетчики прямого включения? 2. Среднее потребле...   28.4.2017, 8:20
- - Костян челябинский   с2н5он, а не потери ли это в самом кабеле? Сколько...   28.4.2017, 8:45
|- - с2н5он   Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2017, 9...   28.4.2017, 10:25
||- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 10:25) ... вдр...   28.4.2017, 11:21
||- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2017, 12...   28.4.2017, 13:10
|- - Null   Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2017, 9...   28.4.2017, 15:09
|- - с2н5он   Цитата(Null @ 28.4.2017, 16:09) 3х4 угу, ...   28.4.2017, 16:37
|- - Null   Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 17:37) угу, по...   28.4.2017, 17:38
- - Гость сочувствующий   Интересно стало, такая разница с момента ввода в э...   28.4.2017, 10:03
- - Эл-Х   Контрольный надобно проверить лучше инструментальн...   28.4.2017, 11:28
- - stydent64   Как глубоко в стене кабель? А просто искателем про...   28.4.2017, 12:43
- - бармалей   Настраивайте тепловую уставку автомата согласно мо...   28.4.2017, 12:56
- - Эл-Х   Цитата(бармалей @ 28.4.2017, 13:56) Настр...   28.4.2017, 13:04
- - Valerapol   Начать надо с инструментальной проверки ПУ. Нужно ...   28.4.2017, 14:07
- - НИР   1. Доступа к кабелю нет, а к счетчикам доступ есть...   28.4.2017, 14:37
- - rosck   Беганье с клещами, поиски ответвлений, врезок, уто...   28.4.2017, 20:51
- - с2н5он   как бэ я задал вопрос, следовательно понимаю шо хо...   28.4.2017, 22:16