определение безучётки , на участке ТП-ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
определение безучётки , на участке ТП-ВРУ |
28.4.2017, 0:33
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
здание запитано КЛ от ТП до ВРУ на втором этаже, доступа к кабелю нет, на подстанции прибор (класс 0,5) показывает больше чем у потребителя (класс 1) где то на 1000 квтчас в месяц
узел связи, КЛ по допустимому току проходит есть подозрение о безучетном потреблении, как или чем обнаружить? осмотр не предлагать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он определение безучётки 28.4.2017, 0:33
Null Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 1:33) осмотр н... 28.4.2017, 6:20
Ixtim Цитата(Null @ 28.4.2017, 6:20) Задействов... 28.4.2017, 15:26
Гость сочувствующий Цитата(Ixtim @ 28.4.2017, 15:26) ...
тема... 28.4.2017, 15:46
с2н5он кабель в стене - предлагаете долбить чужое здание?... 28.4.2017, 7:19
Null 1. Счетчики прямого включения?
2. Среднее потребле... 28.4.2017, 8:20
Костян челябинский с2н5он, а не потери ли это в самом кабеле? Сколько... 28.4.2017, 8:45
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2017, 9... 28.4.2017, 10:25

Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 10:25) ...
вдр... 28.4.2017, 11:21

с2н5он Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2017, 12... 28.4.2017, 13:10
Null Цитата(Костян челябинский @ 28.4.2017, 9... 28.4.2017, 15:09
с2н5он Цитата(Null @ 28.4.2017, 16:09) 3х4
угу, ... 28.4.2017, 16:37
Null Цитата(с2н5он @ 28.4.2017, 17:37) угу, по... 28.4.2017, 17:38
Гость сочувствующий Интересно стало, такая разница с момента ввода в э... 28.4.2017, 10:03
Эл-Х Контрольный надобно проверить лучше инструментальн... 28.4.2017, 11:28
stydent64 Как глубоко в стене кабель? А просто искателем про... 28.4.2017, 12:43
бармалей Настраивайте тепловую уставку автомата согласно мо... 28.4.2017, 12:56
Эл-Х Цитата(бармалей @ 28.4.2017, 13:56) Настр... 28.4.2017, 13:04
Valerapol Начать надо с инструментальной проверки ПУ. Нужно ... 28.4.2017, 14:07
НИР 1. Доступа к кабелю нет, а к счетчикам доступ есть... 28.4.2017, 14:37
rosck Беганье с клещами, поиски ответвлений, врезок, уто... 28.4.2017, 20:51
с2н5он как бэ я задал вопрос, следовательно понимаю шо хо... 28.4.2017, 22:16![]() ![]() ![]() |
|