генерация реактивной мощности в сеть

dimentei
сообщение 11.4.2017, 23:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 5.9.2008
Пользователь №: 11999



Доброго времени суток!
Возможно ли, что из-за наличия в сети высших гармонических составляющих напряжения и тока увеличивается погрешность измерения счетчиков электроэнергии до ± 13%. Из-за чего счетчик показывает генерацию реактивной мощности в сеть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dimentei   генерация реактивной мощности в сеть   11.4.2017, 23:42
- - НИР   А что является нагрузкой присоединения?   12.4.2017, 7:21
- - dimentei   В основном IT оборудование + системы кондициониров...   12.4.2017, 8:28
- - чукча   Цитата(dimentei @ 11.4.2017, 21:42) Возмо...   12.4.2017, 8:43
- - Roman D   Генерация реактивной мощности - это как потреблени...   16.4.2017, 13:35
- - чукча   Roman D, это вопрос скорее лингвистический, чем ле...   17.4.2017, 9:05
|- - Roman D   Цитата(чукча @ 17.4.2017, 8:05) Речь зашл...   19.4.2017, 23:02
|- - чукча   Цитата(Roman D @ 19.4.2017, 20:02) Очень ...   20.4.2017, 9:48
- - НИР   Со своей колокольни: 1. По реактивной мощности. Ре...   20.4.2017, 11:04
|- - чукча   Цитата(НИР @ 20.4.2017, 8:04) Со своей ко...   20.4.2017, 11:18
||- - Roman D   Цитата(чукча @ 20.4.2017, 10:18) Но в имп...   21.4.2017, 6:50
|- - Roman D   Цитата(НИР @ 20.4.2017, 10:04) Для интере...   21.4.2017, 8:07
- - НИР   На подстанцию идти и смотреть на EPQS лень. Поэтом...   21.4.2017, 12:01
- - Roman D   НИР, Спасибо, увидел. +24 ВА: значит, счетчик буде...   21.4.2017, 12:33
- - НИР   RomanD, Кабельная линия 6кВ, кабели АСБ-3(3*240), ...   21.4.2017, 12:54