Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Транс 380 на 110 взорвался.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 18.4.2017, 17:22
Сообщение #1





Гости






Уважаемые электрики хочу спросить, можно ли спалить трансформатор если на вторичную обмотку подать напряжение первичной.
Короче есть подозрение что именно так его и спалили
Сосед просил проверить
Сказал что подключил после перемотки и о "пыхнул", выбив автомат.
Вот у меня на столе этот транс 380в на 110в. 6ВА
Пробую подключить 220в.(на первичную обмотку под 380в)
Сразу выбивает автомат.
Обмотки звоняться на первой и на второй
На первичке 0.5 ом
На вторичке 1.4 ом.
Маловато наверное.
Может там уже межвтковое замыкание?
Ну а вообще если на обмотку для 110 подключить 380в, то по идее вторичка должна взорваться?
Правильно я понимаю.
Спасибо за ответы.