Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Векторные диаграммы анализ и помощь , анализ и помощь по уже снятым векторным диаграммам |
5.4.2017, 8:56
Сообщение
#61
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Всем доброе утро, хорошего дня. Сегодня чуть позже еще скину ВД на анализ кому интересно.
|
|
|
|
|
10.4.2017, 14:08
Сообщение
#62
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
|
|
|
10.4.2017, 14:21
Сообщение
#63
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
1 Если реально нет генерации, то перепутаны начала/концы на ТТ фаз B и C.
2 Как один из вариантов - перепутаны TT разных фаз Сообщение отредактировал Pantryk - 10.4.2017, 14:22 |
|
|
10.4.2017, 14:28
Сообщение
#64
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Pantryk, ну т.е. к примеру провода И1, И2 ну и Л2 взяли с фазы В с ТТ и подключили на счетчике на фазу С это имеете ввиду?
Это же влияет на учет? но вот так на глаз без проверки эталонником не скажешь в какую сторону врёт счётчик? |
|
|
|
|
10.4.2017, 17:40
Сообщение
#65
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата И1, И2 ну и Л2 взяли с фазы В с ТТ и подключили на счетчике на фазу С это имеете ввиду? по п.2 И1 И2 фазы С посадили на фазу B, а вот цепь напряжения взяли правильно от фазы Б. |
|
|
10.4.2017, 17:43
Сообщение
#66
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Pantryk, а по первой ВД перепутаны начало/концы ТТ...имеете ввиду перевёрнуты ТТ Л1/Л2 ? ( с трансформатора приходит на Л2 и выходит с Л1) ?
|
|
|
10.4.2017, 18:05
Сообщение
#67
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
333555111, Вы упорно игнорируете необходимость знать характер нагрузки.
На вторую диаграмму можно вовсе не смотреть: там нет нагрузки, а напряжение перепутано. На первой - перепутаны токи. Мой совет: перед тем, как анализировать диаграммы, приведите в порядок узлы учета и увольте того, кто монтировал учёт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_111555333_*_* |
11.4.2017, 9:00
Сообщение
#68
|
|
Гости |
Roman_D
|
|
|
| Гость_Гость_111555333_*_* |
11.4.2017, 9:01
Сообщение
#69
|
|
Гости |
не всегда есть возможность узнать характер нагрузки...в основном от ТП питаются бытовые потребители (население)
по поводу уволить..согласен, но не в моих полномочиях)) учет собран криво, как можно было так ошибится |
|
|
| Гость_333555111_* |
11.4.2017, 9:02
Сообщение
#70
|
|
Гости |
Roman_D
|
|
|
|
|
11.4.2017, 20:09
Сообщение
#71
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Посмотрел большинство диаграмм. Для анализа ни одна не годится. Типично векторная диаграмма, снятая по 0,4 кВ на ТП с абонентами типа "бытовой сектор", выглядит примерно так:
![]() Ток отстает от напряжения на угол до 30°, имеет разную величину. Опережения и отставания на угол более 60° не встречал (если только сдуру бытовик не купил "экономическую приблуду". Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2017, 20:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.4.2017, 9:19
Сообщение
#72
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2017 Пользователь №: 52085 |
Roman_D, спасибо...буду еще скидывать ВД..буду рад комментариям.
|
|
|
12.4.2017, 12:02
Сообщение
#73
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
больше 60 гр и косинус 0,1...0,3 могут дать ненагруженные ЭД-
дробилки, веялки, погрузчики и пр. сельхоз-хрень но это только на фермерско-колхозных ТП, в бытовом секторе вряд ли, даже 2-3 чудика с "экономителями" погоды не сделают Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 12.4.2017, 12:04 |
|
|
18.2.2020, 19:24
Сообщение
#74
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 |
Господа, добрый день.
Нужна помощь в понимании векторной диаграммы.
____._____..pdf ( 63.95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 139Почему-то угол тока А полностью совпадает с В. Напряжение на счётчике проверялось. Все три фазы присутствуют (380В). Трансформаторы подключены правильно (по внешнему осмотру). Кабель прозвонили. Где косяк? |
|
|
18.2.2020, 19:38
Сообщение
#75
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Векторную как снимали? Какими приборами?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.2.2020, 19:40
Сообщение
#76
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
- не правильно снята диаграмма
- L слишком матёрое и почему то тока А вообще не видно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.2.2020, 19:45
Сообщение
#77
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Трансформаторы подключены правильно (по внешнему осмотру).Кабель прозвонили. Мы привыкли верить людям. Но остаётся только вариант с генерацией потребителем активной энергии обратно в сеть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.2.2020, 19:52
Сообщение
#78
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 |
Цитата Векторную как снимали? Какими приборами? прибор ПАРМА-ВАФ Цитата и почему то тока А вообще не видно угол полностью совпадает с В Цитата остаётся только вариант с генерацией потребителем активной энергии обратно в сеть Это учёт освещения Было подозрение на обрыв одной из фаз и появление на счётчике одноимённой фазы, но напряжение проверили на счётчике. Всё в норме Сообщение отредактировал Aksioma - 18.2.2020, 19:59 |
|
|
18.2.2020, 20:19
Сообщение
#79
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Было подозрение на обрыв одной из фаз и появление на счётчике одноимённой фазы, но напряжение проверили на счётчике. Всё в норме Счетчик непосредственного включения? В смысле токовые цепи от трансформаторов тока, или напрямую? А характер нагрузки - освещение Вы говорите? Чет для освещения сильно одинакова нагрузка по фазам (величина) - 0.5 А по каждой. Или симметричная трехфазная (какой нибудь двигатель)? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.2.2020, 20:22
Сообщение
#80
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.2.2020 Пользователь №: 56800 |
Цитата цепи от трансформаторов тока, или напрямую? трансформаторы тока Для проверки временно ставили другой счётчик. Всё то-же самое. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 1:37 |
|
|
|
|