Бойлер, выбивает автомат. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Бойлер, выбивает автомат. |
| Гость_Ishtvan_* |
8.4.2017, 12:43
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем привет. Прошу помощи разобраться и что делать дальше.
Стоит Бойлер на 40 литров, 1,5 киловатт. Отдельно с щитка в подъезде к нему идет провод. Первый автомат стоит в щитке Второй автомат чисто на бойлер. Проблему воспроизвожу так: 1. Включаю бойлер, он начинает работать. 2. Спустя время, минут 15-20 бывает так что выбивает только тот автомат который чисто на бойлере, то сразу оба. Нагрев воды происходит. Время работы бойлера между запуском и выбиванием автомата разное, бывает что и час может проработать. Посоветуйте плиз что можно сделать и как исправить проблему. Заранее большое спасибо! |
|
|
Ishtvan Бойлер, выбивает автомат. 8.4.2017, 12:43
savelij® Не мешает озвучить модель и номинал автоматов.
Пр... 8.4.2017, 12:46
Ishtvan Цитата(savelij® @ 8.4.2017, 12:46) Не меш... 8.4.2017, 12:48
savelij® Дело скорее всего в ТЭНе... 8.4.2017, 13:03
Ishtvan Цитата(savelij® @ 8.4.2017, 13:03) Дело с... 8.4.2017, 13:08
с2н5он на шнуре бойлера нет никакой коробочки? 8.4.2017, 13:10
Ishtvan Цитата(с2н5он @ 8.4.2017, 13:10) на шнуре... 8.4.2017, 13:20
savelij® Автоматики озвучьте... может и более радостная вес... 8.4.2017, 13:10
с2н5он давайте фотки 8.4.2017, 15:52
Ishtvan Цитата(с2н5он @ 8.4.2017, 15:52) давайте ... 10.4.2017, 9:42
Гость А фоток всё нет и нет...видимо ТС решил искупнутьс... 9.4.2017, 5:27
Roman D Слов утешения для автора у меня нет. 10.4.2017, 10:21
Ishtvan Цитата(Roman D @ 10.4.2017, 10:21) Слов у... 10.4.2017, 10:31
Roman D Я сам менял, не снимая. Заодно и протектор. 10.4.2017, 10:33
Ishtvan Цитата(Roman D @ 10.4.2017, 10:33) Я сам ... 10.4.2017, 10:34
Roman D Цитата(Ishtvan @ 10.4.2017, 10:34) Разреш... 10.4.2017, 10:48
Ishtvan Цитата(Roman D @ 10.4.2017, 10:48) Менял ... 10.4.2017, 10:53
Roman D Чтобы прочистить, нагреватель всё равно надо выкру... 10.4.2017, 11:32![]() ![]() ![]() |
|