Работаю с Сатурн-М более 2х лет. За это время успел выявить все достоинства и недостаткиь этого прибора.
У меня иногда возникают проблеммы при использовании Сатурн-М на некоторых заводах. Собираю схему для прогрузки автоматов более 200 А с использованием НТ-12, подключенного в сеть 380 В + измерительный ТТ ну и т.д. по схеме. Настраиваю все параметры, включаю Пуск, лампа пуска мигнет и погаснет, нажимаю еще - тоже самое. Проверял схему, а также все дополнительное оборудование - все в норме. Но блин Не хочет грузить никак. Зато когда собираю эту схему у себя в гараже - все работает на ура. Мое мнение - это гамоники в электросети, ну или еще что-то что может очень сильно влияет на электронику. Вот собсно излажил вкратце. Какие могут быть причины этого? Что необходимо делать для того чтобы прибор работал нормально? Может фильтры электрические какие нужны... |
|
|
ElektroMonter Сатурн - М, и прогрузка автоматов более 200А 14.2.2008, 9:46
doro Есть у производителя этой аппаратуры некоторые нед... 15.2.2008, 22:43
ElectroMonter А какой у них сайт... У меня в паспорте сатурна на... 16.2.2008, 11:15
испытатель23 как пользоваться РТ 2048 М,объясните пожалуйста на... 16.10.2010, 18:51
Работник А что Вам по РТ 2048 расказать? Работаю с ним, дов... 18.10.2010, 6:55
testline Скажите, Работник, почему пришли в ужас и в чем от... 11.1.2011, 17:12
Работник Сатурн работает по принцыпу регулирования тока чер... 12.1.2011, 17:53
Valerij Подскажите где найти таблицу для прогрузки автомат... 17.1.2011, 4:49
Работник Какую таблицу? Что вы хотите видеть в ней? Автомат... 25.1.2011, 19:06
Гость Вот только вчера начал пользоваться прибором РТ204... 4.5.2011, 16:29
Работник Видео снять нет времени. В кратце, начало и конец ... 5.5.2011, 7:19
БАХА Извените что вопрос не по теме...
Имею автоматат В... 13.10.2011, 9:17
Гость Номинальный ток теплового расцепителя In, (A) 50; ... 13.10.2011, 11:13
push Всем доброго дня! Тоже долго мучился с РТ 2048... 18.1.2012, 5:40
Работник В автоматах с электронным расцепителем есть обычно... 18.1.2012, 17:49
push М-дя! Обрадовали.... Ладно если в мастерской э... 19.1.2012, 4:23
Работник С постоянными заказчиками договариваемся чтобы пер... 23.1.2012, 11:12
Гость viktor Dobryj vecer, izviniajus cto pishu latinskymi bukv... 23.9.2012, 23:16
push Могу только предположить. 1 вариант прибор неиспра... 24.9.2012, 3:56
ez81 Чтобы не было галдежу нужно делать по чертежу. При... 24.9.2012, 7:20
Работник Гость viktor, такие варианты:
1) Связаться с произ... 24.9.2012, 8:26
Алексей35 Кто пользовался прибором для проверки расцепителей... 7.12.2012, 11:41
Работник А их кто-нибудь покупает? Если только в Питере, та... 7.12.2012, 12:31
nata777 Добрый день.
По испытанию АВ при подключении клемы... 5.3.2017, 14:27
forward Добрый день!Господа помогите с выбором прогруз... 30.3.2017, 14:55
Работник Цитата(forward @ 30.3.2017, 14:55) Добрый... 31.3.2017, 23:50
VELZEVUL Во-первых, АП-2к нет в реестре средств измерений. ... 1.4.2017, 8:55
Работник Да, Сатурном без демонтажа. Но при этом ток срабат... 1.4.2017, 12:38
VELZEVUL Контакты автоматического включателя предназначены ... 1.4.2017, 19:02
Гость Рин Имеем Сатурн-М1, можно давить автоматы двумя спос... 3.4.2017, 11:21
forward Работник, VELZEVUL, гость, спасибо всем
Цитата(Го... 4.4.2017, 9:46
Гость Устройства, искажающие синусоиду, не позволяют пол... 4.4.2017, 10:16
push Цитата(Гость @ 4.4.2017, 14:16) Устройств... 5.4.2017, 5:23
НИР Цитата(Гость @ 4.4.2017, 12:16) Устройств... 6.4.2017, 6:27
НИР Искажения синусоиды конечно есть, для электромагни... 4.4.2017, 12:35
Гость Госты нужно знать. Пуэ в топку. Испытанные автомат... 5.4.2017, 23:39
VELZEVUL Цитата(Гость @ 4.4.2017, 17:16) Устройств... 6.4.2017, 11:56
ЛЕША Цитата(VELZEVUL @ 6.4.2017, 15:56) Про эк... 6.4.2017, 15:46
Y.Kharechko 1. Проверку времятоковй характеристики АВ, наприме... 6.4.2017, 14:45
VELZEVUL Цитата(ЛЕША @ 6.4.2017, 22:46) А в какой ... 6.4.2017, 16:19
push Ну, я так понимаю речь шла именно про испытания то... 7.4.2017, 5:53
Гость сочувствующий Цитата(push @ 7.4.2017, 5:53) Ну, я так п... 7.4.2017, 7:32
VELZEVUL Цитата(Гость сочувствующий @ 7.4.2017, 14... 7.4.2017, 17:56
Andrei.oren День добрый.Подскажите кто сталкивался с подобной ... 22.6.2017, 19:46
Гость Вряд ли разработчики соответствующей аппаратуры за... 5.7.2017, 12:58
push похоже что то не так включили и загнали прибор в а... 6.7.2017, 5:00
olegrf Подскажите пожалуйста Сатурн-М1 (старого поколения... 10.8.2017, 18:45
Работник Цитата(olegrf @ 10.8.2017, 18:45) Подскаж... 15.8.2017, 12:17![]() ![]() ![]() |
|