Схема щита в квартире и дачном доме , Нужна помощь в составлении схем электроснабжения

Олега
сообщение 15.3.2017, 19:31
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18022
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(CrossVik @ 15.3.2017, 8:57) *
Например автоматы 10, 20, 30 сделать на 20А. Чтобы они с большей вероятностью срабатыали раньше автоматов в ЩУ.

На 20А - это возможный, но не очень эффективный ход (хотя и чуть лучше), а другого меж номиналов 25А и 16А просто нет. Это поможет только в случае перегрузки в одном из кабелей (к другим щиткам) при отсутствии иных нагрузок, что маловероятно. При коротком замыкании возможна условная селективность по току если низок ток замыкания (слаб трансформатор, длинная линия, малое сечение.., наличие дуги..). Но гарантии тоже нет. Обычно принимают две ступени по номиналам.
Если известен ток к.з. на вводе, то можно посмотреть в сторону характеристики "D" для вводного автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 17.3.2017, 9:24
Сообщение #82


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Подскажите рациональную схему размещения розеток.
Провод ВВгНГ 2,5 мм. Автоматы 16А.
В первом варианте равномерное распределение розеток между фазами, все розетки конечные. Будет большой расход автоматов и провода.
Во втором варианте на каждый автомат по две розетки: проходная + конечная.
Принцип: одному автомату своя розетка не соблюдается.
Такой вариант более экономичен, но как с точки зрения электрики? Допустимо?
Сколько розеток вообще можно сажать на один автомат? Расчет только по мощности возможных нагрузок (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) или должен быть другой принцип?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.3.2017, 11:09
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 17.3.2017, 10:24) *
Подскажите рациональную схему размещения розеток.
Имхо ... рациональное размещение, производится не совсем так.
Надо брать за руку жену и в соответствии с растановкой будущей мебели и пожеланиям "половинки" - определять ихнее количество и расположение.
Возможно Вы уже ... тогда извините плизз.
Цитата
Сколько розеток вообще можно сажать на один автомат? Расчет только по мощности возможных нагрузок (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) или должен быть другой принцип?
Очень сложный вопрос ... попробуйте что нить почитать про коэффициент использования ... .

Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 14:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2017, 13:55
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Автор на Форумхаусе шлифует эту тему как кот бубенчики уже ПОЛТОРА года. И только сейчас до него дошло, что СНАЧАЛА нужно сделать планировку. А потом уже переходить к щиту.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.3.2017, 15:10
Сообщение #85





Гости






Цитата(CrossVik @ 17.3.2017, 9:24) *
...
Сколько розеток вообще можно сажать на один автомат? Расчет только по мощности возможных нагрузок (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) или должен быть другой принцип?

Автомату без разницы, сколько "сидит" на нём розеток, хоть сотня. Он должен реагировать на "перегруз" и КЗ в защищаемой им линии.
Цитата
(суммарно 3,5 кВт на автомат 16А)

Несколько некорректно такое выражение, т.к. суммарно можно и более, а вот одновременно подключенная нагрузка, следует ориентироваться на 3,5 кВт. Выше Вам уже советовали: "... почитать про коэффициент использования ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 20:25
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18022
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 17.3.2017, 13:55) *
Автор на Форумхаусе шлифует эту тему как кот бубенчики уже ПОЛТОРА года. И только сейчас до него дошло, что СНАЧАЛА нужно сделать планировку. А потом уже переходить к щиту.

Зато окончательный вариант будет зрелым icon_smile.gif (где почитать дадите ?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2017, 20:39
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Олега, Вам ссылок дать? Не! Там он замутил около трех тем и еще в примерно пяти общих вопросы дублирует. Сайт вы знаете, ник тот же. Находите и любуйтесь


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 23:50
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18022
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ладно, найду.. Надо помочь человеку рассчитать равномерность по фазам.. А то табличка простаивает ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 18.3.2017, 0:37
Сообщение #89


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Цитата(Костян челябинский @ 17.3.2017, 13:55) *
Автор на Форумхаусе шлифует эту тему как кот бубенчики уже ПОЛТОРА года. И только сейчас до него дошло, что СНАЧАЛА нужно сделать планировку. А потом уже переходить к щиту.

Вот видите, дельные советы приходят только через полтора года шлифовки темы.
Если бы Вы посоветовали сделать это раньше, тогда и темка закрылась давно.....
А планировочка вообще-то есть. Только советы противоречащие и приходится уточнять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.3.2017, 8:19
Сообщение #90





Гости






За полтора года до чела не дошло, что нужно нанять специалиста, который сделает проект, а лазить по форумам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 20.3.2017, 9:27
Сообщение #91


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Цитата(Гость @ 18.3.2017, 8:19) *
За полтора года до чела не дошло, что нужно нанять специалиста, который сделает проект, а лазить по форумам.

Чел самостройщик уже 5 лет и до него на втором году стройки дошло, что если не вникнуть во ВСЕ нюансы стройки, включая электрику, то это будет обманывалово и нае..лово за очень большие деньги при полном отсутствии ответственности за содеянное.
Это печальный опыт подтвержден не только собственными инцидентами с переделками но и многочисленными историями соседей.
Для тех, кто любит попинать смотрите мои посты выше про ЩУ.
Так называемый ЧЕЛ не готов платить деньги вот за такое электричество от якобы сертифицированных в СРО специалистов.
А теперь для экспертов, которые так себя именуют, ещё вопрос:
Буду делать молниезащиту на крыше и в щите нужна защита от перенапряжений.
Теперь ещё какое-то время буду разбираться и с этим вопросом.
Какой тип посоветуете? Тип 1 или 2? У Шнейдера нашел аппараты защиты типов B, C и D. Некоторые со сменными картриджами.
Вот если здесь есть эксперты в построении щитов, то подскажите, пожалуйста, какой тип и характеристики устройства подойдут для моего случая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 21.3.2017, 8:55
Сообщение #92


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Нашел схему подключения УЗИП типа Т2 iPRD 40 40kA 350В 3П+N A9L40600 от Шнейдера.
Зачем оно подключается через автомат?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 21.3.2017, 10:50
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Смотрим принцип действия УЗИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 21.3.2017, 10:52
Сообщение #94





Гости






Для защиты самого УЗИП от возгорания, если входной автомат не сработает при импульсной помехе достаточной мощности. Там ведь комбинация варистора и газового разрядника по каждому полюсу (MOV , GDT - ищем в поисковике, если не в курсе что это). А эти радиодетали требуют обязательного предохранителя перед собой, если встраивать их как УЗИП по сетевому питанию, в принципе неважно куда, в брендовый DVD-проигрыватель или коттеджный щиток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Vadim_*_*
сообщение 22.3.2017, 20:00
Сообщение #95





Гости






ланирую такую схему, но не уверен в правильности..))

Вводный рубильник 63а/300ма

(1)Узо 40а/30ма , от него автоматы ↓
Кухня розетки 16а
Холодильник 16а
Варочная панель 16а
Свет кухня 10а

(2)Узо 25а/30ма↓(хотел на 10ма но у абб нет таких)
Свет балкон и санузел 10а
Кондер 16а
Розетки в ванной 16а

(3)Узо 40а/30ма↓
1 комната розетки 16а
2 комната розетки 16а
Свет комната 1,2 10а

Вводный кабель 6кв(сеть однофазная) Все розетки на кабеле 3-2,5 линия на каждую комнату, свет 3-1,5 также линия на каждое помещение, на плиту кабель 5-4
Меня интересует правильность данной схемы или стоит что-то поменять!? И маркировка вводного автомата какая должна быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 22.3.2017, 21:27
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Какой же это "рубильник" который на 300 мА? Рубильник это то что просто отрубает и всё, без всяких миллиампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 24.3.2017, 22:33
Сообщение #97


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Подскажите по УЗО. В дачном доме они вроде как должны быть типа А.
На входе щита противопожарное на 300мА, далее схема делится на несколько направлений и в них групповое УЗО на 30мА. Дальше на некоторых ветках к мокрым розеткам на 10мА.
Все эти УЗО должны быть типа А? Дороговато. Какие из них можно сделать типа Ас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 25.3.2017, 8:12
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 24.3.2017, 22:33) *
Подскажите по УЗО. В дачном доме они вроде как должны быть типа А.
А чем дачный дом отличается от дома колхозника или квартиры горожанина, что им УЗО надо только А?
Эти буковки делят УЗО по функционалу (возможностям), но не определяют место установки.
Цитата
На входе щита противопожарное на 300мА, далее схема делится на несколько направлений и в них групповое УЗО на 30мА. Дальше на некоторых ветках к мокрым розеткам на 10мА.
Все эти УЗО должны быть типа А? Дороговато. Какие из них можно сделать типа Ас?
Все.
Можно еще больше съэкономить - выбрать TN-C-S, оставить одно УЗО на весь дом и не заморачиваться с собственным заземлением (достаточна "повторка"). icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 25.3.2017, 8:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrossVik
сообщение 14.4.2017, 9:09
Сообщение #99


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 48168



Если от ЩУ на столбе к дачному дому идет ВБбШв, то как его правильно ввести в щит?
1. обрезать броню перед входом в щит, край брони зафиксировать термоусадкой, в щит вводить жилы и далее непосредственно к входному АВ или рубильнику.
2. перед входом в щит сделать кабельную муфту и после ввода жилы подключить к клеммнику и уже затем вести монтажный провод к входному автомату или рубильнику.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 14.4.2017, 13:38
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(CrossVik @ 14.4.2017, 10:09) *
1. обрезать броню перед входом в щит, край брони зафиксировать термоусадкой, в щит вводить жилы и далее непосредственно к входному АВ или рубильнику.
Лучше так ... зачем Вам лишние соединения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения