Сообщение
#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18022 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Например автоматы 10, 20, 30 сделать на 20А. Чтобы они с большей вероятностью срабатыали раньше автоматов в ЩУ. На 20А - это возможный, но не очень эффективный ход (хотя и чуть лучше), а другого меж номиналов 25А и 16А просто нет. Это поможет только в случае перегрузки в одном из кабелей (к другим щиткам) при отсутствии иных нагрузок, что маловероятно. При коротком замыкании возможна условная селективность по току если низок ток замыкания (слаб трансформатор, длинная линия, малое сечение.., наличие дуги..). Но гарантии тоже нет. Обычно принимают две ступени по номиналам. Если известен ток к.з. на вводе, то можно посмотреть в сторону характеристики "D" для вводного автомата. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
Подскажите рациональную схему размещения розеток.
Провод ВВгНГ 2,5 мм. Автоматы 16А. В первом варианте равномерное распределение розеток между фазами, все розетки конечные. Будет большой расход автоматов и провода. Во втором варианте на каждый автомат по две розетки: проходная + конечная. Принцип: одному автомату своя розетка не соблюдается. Такой вариант более экономичен, но как с точки зрения электрики? Допустимо? Сколько розеток вообще можно сажать на один автомат? Расчет только по мощности возможных нагрузок (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) или должен быть другой принцип? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Подскажите рациональную схему размещения розеток. Имхо ... рациональное размещение, производится не совсем так.Надо брать за руку жену и в соответствии с растановкой будущей мебели и пожеланиям "половинки" - определять ихнее количество и расположение. Возможно Вы уже ... тогда извините плизз. Цитата Сколько розеток вообще можно сажать на один автомат? Расчет только по мощности возможных нагрузок (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) или должен быть другой принцип? Очень сложный вопрос ... попробуйте что нить почитать про коэффициент использования ... .
Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 14:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Автор на Форумхаусе шлифует эту тему как кот бубенчики уже ПОЛТОРА года. И только сейчас до него дошло, что СНАЧАЛА нужно сделать планировку. А потом уже переходить к щиту.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#85
|
Гости ![]() |
... Сколько розеток вообще можно сажать на один автомат? Расчет только по мощности возможных нагрузок (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) или должен быть другой принцип? Автомату без разницы, сколько "сидит" на нём розеток, хоть сотня. Он должен реагировать на "перегруз" и КЗ в защищаемой им линии. Цитата (суммарно 3,5 кВт на автомат 16А) Несколько некорректно такое выражение, т.к. суммарно можно и более, а вот одновременно подключенная нагрузка, следует ориентироваться на 3,5 кВт. Выше Вам уже советовали: "... почитать про коэффициент использования ..." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18022 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Олега, Вам ссылок дать? Не! Там он замутил около трех тем и еще в примерно пяти общих вопросы дублирует. Сайт вы знаете, ник тот же. Находите и любуйтесь
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18022 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ладно, найду.. Надо помочь человеку рассчитать равномерность по фазам.. А то табличка простаивает ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
Автор на Форумхаусе шлифует эту тему как кот бубенчики уже ПОЛТОРА года. И только сейчас до него дошло, что СНАЧАЛА нужно сделать планировку. А потом уже переходить к щиту. Вот видите, дельные советы приходят только через полтора года шлифовки темы. Если бы Вы посоветовали сделать это раньше, тогда и темка закрылась давно..... А планировочка вообще-то есть. Только советы противоречащие и приходится уточнять. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#90
|
Гости ![]() |
За полтора года до чела не дошло, что нужно нанять специалиста, который сделает проект, а лазить по форумам.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
За полтора года до чела не дошло, что нужно нанять специалиста, который сделает проект, а лазить по форумам. Чел самостройщик уже 5 лет и до него на втором году стройки дошло, что если не вникнуть во ВСЕ нюансы стройки, включая электрику, то это будет обманывалово и нае..лово за очень большие деньги при полном отсутствии ответственности за содеянное. Это печальный опыт подтвержден не только собственными инцидентами с переделками но и многочисленными историями соседей. Для тех, кто любит попинать смотрите мои посты выше про ЩУ. Так называемый ЧЕЛ не готов платить деньги вот за такое электричество от якобы сертифицированных в СРО специалистов. А теперь для экспертов, которые так себя именуют, ещё вопрос: Буду делать молниезащиту на крыше и в щите нужна защита от перенапряжений. Теперь ещё какое-то время буду разбираться и с этим вопросом. Какой тип посоветуете? Тип 1 или 2? У Шнейдера нашел аппараты защиты типов B, C и D. Некоторые со сменными картриджами. Вот если здесь есть эксперты в построении щитов, то подскажите, пожалуйста, какой тип и характеристики устройства подойдут для моего случая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Смотрим принцип действия УЗИП.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#94
|
Гости ![]() |
Для защиты самого УЗИП от возгорания, если входной автомат не сработает при импульсной помехе достаточной мощности. Там ведь комбинация варистора и газового разрядника по каждому полюсу (MOV , GDT - ищем в поисковике, если не в курсе что это). А эти радиодетали требуют обязательного предохранителя перед собой, если встраивать их как УЗИП по сетевому питанию, в принципе неважно куда, в брендовый DVD-проигрыватель или коттеджный щиток.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Vadim_*_* |
![]()
Сообщение
#95
|
Гости ![]() |
ланирую такую схему, но не уверен в правильности..))
Вводный рубильник 63а/300ма (1)Узо 40а/30ма , от него автоматы ↓ Кухня розетки 16а Холодильник 16а Варочная панель 16а Свет кухня 10а (2)Узо 25а/30ма↓(хотел на 10ма но у абб нет таких) Свет балкон и санузел 10а Кондер 16а Розетки в ванной 16а (3)Узо 40а/30ма↓ 1 комната розетки 16а 2 комната розетки 16а Свет комната 1,2 10а Вводный кабель 6кв(сеть однофазная) Все розетки на кабеле 3-2,5 линия на каждую комнату, свет 3-1,5 также линия на каждое помещение, на плиту кабель 5-4 Меня интересует правильность данной схемы или стоит что-то поменять!? И маркировка вводного автомата какая должна быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Какой же это "рубильник" который на 300 мА? Рубильник это то что просто отрубает и всё, без всяких миллиампер.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
Подскажите по УЗО. В дачном доме они вроде как должны быть типа А.
На входе щита противопожарное на 300мА, далее схема делится на несколько направлений и в них групповое УЗО на 30мА. Дальше на некоторых ветках к мокрым розеткам на 10мА. Все эти УЗО должны быть типа А? Дороговато. Какие из них можно сделать типа Ас? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Подскажите по УЗО. В дачном доме они вроде как должны быть типа А. А чем дачный дом отличается от дома колхозника или квартиры горожанина, что им УЗО надо только А?Эти буковки делят УЗО по функционалу (возможностям), но не определяют место установки. Цитата На входе щита противопожарное на 300мА, далее схема делится на несколько направлений и в них групповое УЗО на 30мА. Дальше на некоторых ветках к мокрым розеткам на 10мА. Все.Все эти УЗО должны быть типа А? Дороговато. Какие из них можно сделать типа Ас? Можно еще больше съэкономить - выбрать TN-C-S, оставить одно УЗО на весь дом и не заморачиваться с собственным заземлением (достаточна "повторка"). ![]() Сообщение отредактировал off.open - 25.3.2017, 8:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48168 ![]() |
Если от ЩУ на столбе к дачному дому идет ВБбШв, то как его правильно ввести в щит?
1. обрезать броню перед входом в щит, край брони зафиксировать термоусадкой, в щит вводить жилы и далее непосредственно к входному АВ или рубильнику. 2. перед входом в щит сделать кабельную муфту и после ввода жилы подключить к клеммнику и уже затем вести монтажный провод к входному автомату или рубильнику. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |