Всем доброго дня!
Во время проведения ремонта я попросил электрика о подключении вытяжки в параллель с освещением ванной. В Ванной также установлен шкаф с подсветкой (включается отдельным выключателем и розетка. Про прошествии определенного времени жена попросила что вытяжка включалась от выключателя шкафчика. Я прокинул фазу от переключателя шкафчика. ноль оставил который был ранее. При попытке включения выбивает УЗО. Вопрос, что сделано не так и что посоветуете? Заранее всем добра. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Когда вы нарисуете всю схему включения вытяжки/шкафчика от квартирного щитка тогда или мы что-то подскажем или вы сами поймёте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
... подключении вытяжки в параллель с освещением ванной. В Ванной также установлен шкаф с подсветкой (включается отдельным выключателем и розетка. .. чтобы вытяжка включалась от выключателя шкафчика. 1. Вы уверены, что это УЗО?Я прокинул фазу от переключателя шкафчика. ноль оставил который был ранее. При попытке включения выбивает УЗО. Вопрос, что сделано не так и что посоветуете? 2. После выбивания ... освещение (основное) - функционирует? Если освещение не отключается от УЗО - нуль тоже надо менять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51850 ![]() |
Основное освещение не выбивает.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Основное освещение не выбивает. Любопытно ... если рассматривать вторую схему ... получается, что суммы сопротивлений (вытяжки и подсветки), оказалось достаточным, чтобы не отрабатывало УЗО ... лично я сомневаюсь в этом, но другую, объясняющую схему не могу представить. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51850 ![]() |
Ваня Иванов огромное спасибо за исчерпывающий ответ. Все именно так. Надо и ноль и фазу брать после УЗО. А то фазу взял после УЗО, а ноль оставил напрямую.
Сделал по предложенной схеме. все работает. Спасибо еще раз. + в карму. Сообщение отредактировал volgogradets - 3.3.2017, 12:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ваня Иванов огромное спасибо за исчерпывающий ответ. Все именно так. Сделал по предложенной схеме. все работает. Пожалуйста! Всегда рад помочь, чем смогу. Мне очень приятно, что мой скромный труд не пропал даром... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |