Help! Cтрашное падение U , Падает напряжение в новых недогруженных линиях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Help! Cтрашное падение U , Падает напряжение в новых недогруженных линиях |
1.3.2017, 15:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26849 |
Ситуация следующая: потребителю требуется передать от двух ТП в цех мощность 11 и 13МВт соответственно. ВРУ в цехе стоят рядом. Проектом было предусмотрено устройство двух кабельных линий 0,4кВ длиной по 310м ААБШв 11*4*240 с защитой на автоматах 3000А от каждой ТП до соответствующего ВРУ, что и было реализовано. При этом в качестве фазных проводников использовались соединённые в одну точку жилы кабелей: т. е. по три кабеля с каждой фазы-итого 9, и по два кабеля в качестве «0». Когда пришло время набирать нагрузку, выяснилось, что даже при нагрузке 10-15% от номинала напряжение на шинах ВРУ падает на 60-80В. При росте нагрузки и падение увеличивается. При этом напряжение на шинах РУ-0,4 обеих ТП практически не меняется. Потребитель соединил сборные шины своих ВРУ перемычками соответствующего сечения ( устроил параллельную работу трансов). Напряжение поднялось вольт на 30, но при росте нагрузки всё равно падает ниже ГОСТ и порога срабатывания защиты оборудования. Схема из учебника физики для 7-го класса: два параллельных сопротивления с оооо-чень малой активной составляющей дают такое заметное ΔU. В чём фишка? кто сталкивался? Чувствую, что дело в XL но объяснить не могу.
|
|
|
папа Решетняк Help! Cтрашное падение U 1.3.2017, 15:25
DoctorGauss Ничего удивительного. Выполните расчёт потерь напр... 1.3.2017, 15:53
Гость_Алексей_* ВРУ-3000А, по 0.4кВ это мне кажется 1,5МВт(но не 1... 1.3.2017, 16:38
razread 11 и 13 МВт?? По 0,4Кв?? 310м??? Это что то из об... 1.3.2017, 17:01
rosck Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 16:25) С... 1.3.2017, 18:17
___VITOS___ С такими мощами надо было подстанцию переносить, а... 1.3.2017, 18:46
eugevict Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 15:25) Ч... 1.3.2017, 18:52
___VITOS___ Цитата(eugevict @ 1.3.2017, 18:52) В кабе... 1.3.2017, 19:03
Pantryk Тут кроме того, что индуктивность стала побольше, ... 2.3.2017, 10:43
Сунцов Денис Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 16:25) П... 2.3.2017, 13:23
Гость_Алексей_* Из вышесказанного делаем вывод, в каждом кабеле до... 2.3.2017, 13:56
папа Решетняк Прошу у всех прощения: конечно же, мощности 1.1 и ... 2.3.2017, 15:29
Ваня Иванов Цитата(папа Решетняк @ 1.3.2017, 15:25) .... 2.3.2017, 15:46
Ваня Иванов Цитата(папа Решетняк @ 2.3.2017, 15:29) м... 2.3.2017, 16:49
rosck Раз затронули тему выбора кабеля, у меня вопрос. Г... 2.3.2017, 16:56
Эльдар05 Цитата(rosck @ 2.3.2017, 16:56) Говорится... 24.3.2017, 12:45
rosck Цитата(Эльдар05 @ 24.3.2017, 12:45) Услов... 24.3.2017, 21:52
Эльдар05 Цитата(rosck @ 24.3.2017, 21:52) А как же... 25.3.2017, 1:34
rosck Цитата(Эльдар05 @ 25.3.2017, 2:34) У ТС и... 25.3.2017, 16:48
Pantryk Чтоб сказать сколько должно быть кабелей нужно вид... 2.3.2017, 17:24
с2н5он там же аввг 24.3.2017, 22:20
100778 Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2017, 16:49) они... 25.3.2017, 6:31
DaaN Цитата(100778 @ 25.3.2017, 6:31) Вот это ... 25.3.2017, 8:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 0:44 |
|
|
|
|