Кабель на 150 Квт , Помогите подобрать АВБбШ на данную мощность? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель на 150 Квт , Помогите подобрать АВБбШ на данную мощность? |
27.2.2017, 9:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.2.2017 Пользователь №: 51811 |
Добрый день!
Уважаемые специалисты, прошу Вас помочь с подбором кабеля, потому как многочисленные программы выдают разные рекомендация при одних вводных. А вводные такие: нужно подключить к КТП производство общей пиковой мощностью 150 Квт. При этом длинна кабеля от КТП до ВРУ - 360 метров. Кабель будет идти по воздуху, но в двух местах "нырять" под автоперезд и железную дорогу, поэтому выбор пал на АВБбШ. Программы на такие вводные дают жуткий разнобой - от сечения кабеля в 90 мм до 300 мм (параллельная прокладка двумя 150 мм кабелями). У меня уже голова кругом, честно))) Вопрос: достаточно ли в моих условиях кабеля АВБбШ 4*185 мм (или 3*185) при такой длине? Нагрузка на кабель в 150 Квт будет редким случаем. Заранее спасибо! |
|
|
Влад Астана Кабель на 150 Квт 27.2.2017, 9:35
Pantryk По воздуху это по опорам или по лоткам?
А какие пр... 27.2.2017, 10:02
просто Гоша Пажалуста (тоже заранее)
Извините, но такие зада... 27.2.2017, 10:03
off.open У меня получилось сечение 150 (две нитки). 27.2.2017, 10:04
Pantryk off.open, а вы какой программой считали 27.2.2017, 10:13
off.open Цитата(Pantryk @ 27.2.2017, 10:13) off.op... 27.2.2017, 10:24
Влад Астана Спасибо за ответы.. дополню ситуацию. У нас малый ... 27.2.2017, 10:21
S-cream А ж\д тоже ваша? А автопереезд? Это я по пово... 27.2.2017, 10:35
Влад Астана А ж\д тоже ваша? А автопереезд?
Не наша, а... 27.2.2017, 10:41
off.open Шас попробовал "вручную" (без программы)... 27.2.2017, 11:07
eugevict Цитата(off.open @ 27.2.2017, 11:07) Шас п... 27.2.2017, 11:52
Влад Астана Да, все верно (программа cable v2.1 с вами соглас... 27.2.2017, 11:17
off.open Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 11:17) Да... 27.2.2017, 11:31
Pantryk Подкину еще дровишек в топку дискуссии. А АВБбШв м... 27.2.2017, 11:55
off.open Цитата(Pantryk @ 27.2.2017, 11:55) Подкин... 27.2.2017, 12:26
с2н5он по Электрику, при потерях 10 % выходит 150 квадрат... 27.2.2017, 12:40
off.open Цитата(с2н5он @ 27.2.2017, 12:40) по Элек... 27.2.2017, 13:01
Pantryk Если 2 ввода и 150кВт это аварийный режим, то можн... 27.2.2017, 12:59
Влад Астана 2Получиться как раз 2х150"
Так все-таки без ... 27.2.2017, 14:50
eugevict Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 14:50) Та... 27.2.2017, 15:06
Влад Астана Если я правильно понял, Pantryk сказал, что в случ... 27.2.2017, 15:27
Pantryk В нормальном режиме на зажимах приемника должно бы... 27.2.2017, 15:56
Влад Астана Спасибо огромное за пояснение! Теперь понятнее... 27.2.2017, 16:09
Pantryk При пуске вашего мощного двигателя при существующе... 27.2.2017, 16:33
Влад Астана Спасибо!.. Пошел узнавать цены на 240 кабель. ... 27.2.2017, 16:34
razread Скажете а у вас вообще хоть какой то электрик энер... 27.2.2017, 17:00
Влад Астана Есть, привлекаем со стороны. Но с расчетами кабеля... 27.2.2017, 17:20
razread Скажите а в месте подключения точно посчитали мощн... 27.2.2017, 17:43
Влад Астана Да, конечно. КТП арендатора, там серьезные электри... 27.2.2017, 17:49
eugevict Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 17:49) Да... 27.2.2017, 18:12
Shturman1 Возможности проложить в земле всю трасу нету вовсе... 27.2.2017, 18:13
Влад Астана Зарыть не получится - асфальт. Арендатор нас приду... 27.2.2017, 18:35
eugevict Цитата(Влад Астана @ 27.2.2017, 18:35) Ар... 27.2.2017, 19:06![]() ![]() ![]() |
|