![]() Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 ![]() |
Здравствуйте товарищи! Вот помощь Ваша нужна, даже специально зарегился тут
Суть в следующем Установили нам тут трансформатор типа ТСЗ 250 кВА 0,4кВ на 0,4кВ (гальваническая развязка с сетью) т.е. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке (диапазон от 380 до 420), обмотки собраны звезда -звезда, для увеличения мощности ( я так думаю) параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки. Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется На первичку приходит 390В, на выходе 425В Переключатель такого типа Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 16:02 |
|
![]() |