ТИР-315 - непонятки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТИР-315 - непонятки |
3.5.2008, 10:53
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2008 Из: Пермь Пользователь №: 10610 |
При ревизии и наладке ТИР-315 у заказчика столкнулся с проблемой: в режиме "постоянного тока" установка не "хочет" выдавать положенные 315А. На "переменке" - все ОК - 350А (до срабатывания защиты) как с "куста"...
"Разборки" с установкой показали: неполное включение одной из диагоналей моста. Причем на ХХ - все нормально, а под нагрузкой одна полуволна "завалена". Анализируя схему установки и ее монтаж выяснил одну интересную особенность: установка имеет стабилизацию сварочного тока за счет ООС по току. Для этого вывод одного из плечей моста пропущен через магнитный усилитель... На "переменке" эта ООС работает как надо, а вот на "постоянке" получается что одно из плечей моста должно "отставать" - все это определяется фазировкой и расположением обмоток усилителя... По схеме - все правильно, по смыслу - нет. Какая-то ерунда получается... Что это? Ошибка разработчика(?) - мало уверен - ТИР - серьезная и хорошо зарекомендованная машина. Ошибка схемы и монтажа(?) - аппарат заводской сборки 1985г. и в нем никто не "ковырялся"... Как устранить - уже продумал... НО нужно Ваше мнение. Уважаемые Коллеги. Кто сталкивался с подобной "особенностью" ТИР-315х??? С уважением, TOWER. |
|
|
tower ТИР-315 - непонятки 3.5.2008, 10:53
tower С ТИРкой разобрался - межвитковое замыкание одной ... 10.5.2008, 16:26
yanchik90 здравствуйте! есть вопрос к вам tower.....
ТИ... 10.1.2016, 7:40
svarshic194571 тир-315 при полный амперж постоянке и переменке вы... 27.1.2017, 16:34![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 3:53 |
|
|
|
|