Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей

Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 8.1.2017, 12:34
Сообщение #1





Гости






В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
а в 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN проводника каждой ВЛ 5, 10 и 20 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
Интересует для сети 380 В. какой именно должен быть показатель в протоколе измерения - сопротивление заземляющего устройства 4 Ом или общее сопротивления растеканию - 10 Ом?
И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ (которое должно быть 4 Ома) а когда измеряется общее сопротивление растеканию заземлителей (10 Ом) измеряется сопротивление от ГЗШ до испытательного электрода забитого в землю в пределах контура заземления?
Понятно что методики по измерениям разные но интересует что именно должно измерятся для протокола к акту о готовности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Влад_*   Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей   8.1.2017, 12:34
- - Гость_Влад_*   Пардон что забыл о приветствии)   13.1.2017, 17:40
- - Null   Цитата(Гость_Влад_* @ 8.1.2017, 13:34) И ...   13.1.2017, 18:38
|- - Гость_Влад_*   Цитата(Null @ 13.1.2017, 18:38) Нет, непр...   14.1.2017, 2:16
- - Null   Прежде чем подписывать протоколы. надо для себя че...   14.1.2017, 8:40
- - Олега   Где-то попадалась норма на сопротивление заземляющ...   14.1.2017, 10:35
|- - Null   Цитата(Олега @ 14.1.2017, 10:35) Где-то п...   14.1.2017, 10:52
|- - Sist   Цитата(Null @ 14.1.2017, 11:52) Это преде...   26.1.2017, 19:00
- - Олега   Главное - сопротивление от оборудования до заземли...   14.1.2017, 14:01
|- - Null   Цитата(Олега @ 14.1.2017, 15:01) Подскажи...   14.1.2017, 14:54
- - ЛЕША   Да. Существует отделный протокол: "Проверка н...   14.1.2017, 14:28
- - Гость_Влад_*   1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлител...   22.1.2017, 15:07
- - Гость   Смотря что измеряете, например на нашем предприяти...   24.1.2017, 7:34
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 24.1.2017, 6:34) 2. При из...   24.1.2017, 9:13
- - Гость   Ошибся, все цифры не упомнишь. ПУЭ,7 п.1.7.101 30 ...   25.1.2017, 6:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 25.1.2017, 6:25) Ошибся, в...   26.1.2017, 19:43
- - Гость   Добавлю, что при экспл исп ПТЭЭП табл 36 - 30 Ом   25.1.2017, 6:30
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.1.2017, 19...   7.3.2017, 19:36
|- - ЛЕША   Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 23:36) сле...   8.3.2017, 3:33
|- - Гость_гость_*   ...... Но следует помнить, что это не относится к ...   8.3.2017, 21:42
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 8.3.2017, 3:33) ГОСТ 12.1.0...   12.3.2017, 12:39
- - ЛЕША   Что бы никому ничего не объяснять, каждый должен д...   12.3.2017, 15:00
- - Ваня Иванов   Уважаемый ЛЕША! А как Вы думаете, почему разра...   13.3.2017, 2:04
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.3.2017, 2:04) как...   13.3.2017, 11:47
- - Bor2905   Всех приветствую. Подскажите какое же всё-таки соп...   18.3.2017, 1:29
- - Гость_прохожий_*   Вроде бы пришли к следующему: ГОСТ 12.1.030-81 4.4...   18.3.2017, 23:36
|- - Bor2905   Цитата(Гость_прохожий_* @ 18.3.2017, 23:3...   19.3.2017, 17:39
|- - ЛЕША   Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 5:29) какое ж...   20.3.2017, 1:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Bor2905 @ 19.3.2017, 17:39) Только...   23.3.2017, 12:26