![]() Свой Диф на каждую группу розеток , Обязательно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Свой Диф на каждую группу розеток , Обязательно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом? т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф. - чем хуже эта схема? Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Хуже тем, что при сработке в одной из групп вырубаются все, но учитывая то, что это явление не каждодневное, можно и смириться... с целью экономии. Решать Вам.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Хуже тем, что при сработке в одной из групп вырубаются все, но учитывая то, что это явление не каждодневное, можно и смириться... с целью экономии. Решать Вам. прсото один "электрик" мне объяснял , что мол если на каждую свой диф ставить то скорость срабатывания увеличивается, - безопасность выше. ( и впарил заказчику 6 диф автоматов на 3х ком квартиру). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Скорость отработки конкретного дифф. аппарата всегда можно уточнить по паспортным данным, от увеличения количества подвешенных на него нагрузок он (как раз наоборот) сработает быстрее.
Не в смысле скорости, а в смысле - при меньшей утечке, -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Скорость отработки конкретного дифф. аппарата всегда можно уточнить по паспортным данным, от увеличения количества подвешенных на него нагрузок он (как раз наоборот) сработает быстрее. Не в смысле скорости, а в смысле - при меньшей утечке, а каким номиналом должен быть диф , если на него вешать 3 автомата или 5 автоматов 16А - какова методика рассчета? я предполагаю что на три автомата 25А, а на 5 автоматов - 32А - Правильно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что то не понял... что Вы хотели этим уточнить? Если Вы повесите 5 АВ по 16А на одно УЗО, которое не будет иметь иной защиты по току, то оно д.б. как минимум 80А/**мА. Если это будет диф. автомат, то его номинал от последующих автоматов не зависит.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
прсото один "электрик" мне объяснял , что мол если на каждую свой диф ставить то скорость срабатывания увеличивается, - безопасность выше. ( и впарил заказчику 6 диф автоматов на 3х ком квартиру). ничего плохого в этом не вижу, всгд в проетках жилих зданий делаю отдельно диф на каждую группу розеток. -------------------- форум проектировщиков электрических сетей
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Что то не понял... что Вы хотели этим уточнить? Если Вы повесите 5 АВ по 16А на одно УЗО, которое не будет иметь иной защиты по току, то оно д.б. как минимум 80А/**мА. Если это будет диф. автомат, то его номинал от последующих автоматов не зависит. смотрите, ставим 5 автоматов на 16 А - а Диф перед ними на 20А - получается, что розеки суммарно больше 4,4 квт не смогут потреблять, т.к диф автомат не пропустит большую мощность. -получится занижение мощности... - или я не правильно понял? - |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ставите 5 АВ по 16А, значит каждая группа розеток (условно) может потреблять по 3,5 кВт.
Если перед ними поставить АВ 20А ( и не обязательно диф.), то суммарная мощность потребителей после него не может превышать 4,4 кВт, именно суммарная. И называется это не "занижение", а ограничение. И что из всего этого по Вашему следует? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Но перед АВ в основном ставят именно диф реле а не диф автомат из за жлобства, а в нем нет ничего кроме контактов и ТТ нулевой последовательности, а потом когда расплависа корпус бегут в магазин с претензиями.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Но перед АВ в основном ставят именно диф реле а не диф автомат из за жлобства, а в нем нет ничего кроме контактов и ТТ нулевой последовательности, а потом когда расплависа корпус бегут в магазин с претензиями. честно говоря не понял вас... почему плавится, какое еще реле.... в ком нет ничего кроме контактов.... - если можно немного точнее объясните.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата честно говоря не понял вас... Не переживайте, не Вы один.Anatoli Не проясните ли, что Вы имели в виду под этим Цитата из за жлобства
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_капитан Очевидность_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Если стоит УЗО на 20 А (4.4 кВт), а за ним три розетки с автоматами по 16 А (3.5 кВт), то когда розетки ужрут одновременно по 3.5 кВт (всего 10.5 кВт), ток через УЗО будет 47 А, оно расплавится и стечет. Нужно УЗО на 63 А. Или дифавтомат, который просто срежет питание всем розеткам, если ток будет для него слишком большим.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Вопрос в экономии... Можно ли объединить все розетки одним дифом? т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф. - чем хуже эта схема? Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы. Предлагаю посмотреть ПУЭ п.7.1.85, и п.7.1.75, п.7.1.77, п.7.1.79 Получается в Вашем случае -можно, но выбор УЗО надо делать исходя из пропускной способности УЗО в конкретном случае. Я бы взял по току расцепителя вводного автомата за минусом осветительной нагрузки т.к. УЗО "пропускает" транзитом через себя всю подключенную к нему нагрузку и его контактная группа должна быть расчитана на это. Например УЗО компании "IEK" ВД1-63 2Р имеет шкалу по номинальным токам 16-25-32-40-50-63-80-100А. Номинальный откл. диф. ток - 10-30-100-300мА. Буду рад, если смог помочь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 1:51 |
|
![]() |